Belimo NF24A korrekt anschliessen?

Generelle Fragen zur Montage | Bedienung | Konfiguration des Controllers.
mistermagoo
Beiträge: 13
Registriert: 31. Juli 2019, 10:37

Belimo NF24A korrekt anschliessen?

Beitrag von mistermagoo »

Hallo zusammen

Im Juli 2019 habe ich mir die ProconIp mit Zubehör gegönnt und anschliessend immer wieder, wenn ich Zeit hatte, an dem Schaltschrank und deren Verkabelung gearbeitet.
Da ich kein Elektriker aber technisch interessiert bin, waren unter anderem die Beiträge von @tyr0n und sein Schaltplan für mich sehr hilfreich. Vielen Dank dafür!

Was werde ich realisieren:
- Pumpensteuerung
- Solar-Absorbersteuerung mit Belimo NF24A
- pH Minus Dosierung
- Salzelektrolyse

Im Moment bin ich daran den Schaltschrank und alle Komponenten in dem Geräteschuppen zu installieren und anzuschliessen.
Dabei ist mir (noch) nicht ganz klar wie ich den Belimo NF24 korrekt anschliesse. Kann oder muss ich den Belimo über die Sicherung S201 absichern?

Ich wäre nun so vorgegangen.
Kabel Nr. 1 (schwarz) des Belimo an CO am Controller und an -V des Netzteil HDR 15-24V.
Kabel Nr. 2 (rot) des Belimo an NO am Controller und an +V des Netzteil 15-24V.
Anschluss N des Netzteil HDR 15-24V soweit klar.
Anschluss L vom Netzteil 15-24V zu der Sicherung S201 (Solar-Absorber).

Hier noch der Schaltplan: (eventuell sieht noch jemand einen Fehler)
PoolControler_UV Plan2.pdf
(561.34 KiB) 270-mal heruntergeladen
Vielen Dank für eure Hilfe.

Gruss
Sascha
 

Alle Reaktionen


Benutzeravatar
Alex
Administrator
Beiträge: 10106
Registriert: 28. Mai 2014, 23:00

Re: Belimo NF24A korrekt anschliessen?

Beitrag von Alex »

>>Kabel Nr. 1 (schwarz) des Belimo an CO am Controller und an -V des Netzteil HDR 15-24V.
>>Kabel Nr. 2 (rot) des Belimo an NO am Controller und an +V des Netzteil 15-24V.

Da kannst das Relais dann gleich in die Tonne werfen wenn Du + und - über den Kontakt kurz schliesst :)
Bei den anderen Verbrauchern hast es ja auch richtig -> also entweder schaltest Du nur + oder nur - über das Relais an den Stellmotor. Die andere Ader wird direkt angeschlossen.
 

Alle Reaktionen


mistermagoo
Beiträge: 13
Registriert: 31. Juli 2019, 10:37

Re: Belimo NF24A korrekt anschliessen?

Beitrag von mistermagoo »

Hallo Alex
vielen Dank für deine Antwort.
Alex hat geschrieben:>>Kabel Nr. 1 (schwarz) des Belimo an CO am Controller und an -V des Netzteil HDR 15-24V.
>>Kabel Nr. 2 (rot) des Belimo an NO am Controller und an +V des Netzteil 15-24V.
Da kannst das Relais dann gleich in die Tonne werfen wenn Du + und - über den Kontakt kurz schliesst
Ja das wäre dann schön blöd gewesen. :?

Sorry, stehe gerade auf dem Schlauch (Kabel).... dann geht CO und die Phase L an die Sicherung S201 (Solar-Absorber)?
Kabel Nr. 1 (schwarz) des Belimo an -V des Netzteil HDR 15-24V?
Kabel Nr. 2 (rot) des Belimo an NO am Controller und an +V des Netzteil 15-24V?

nun korrekt?

Danke und Gruss
Sascha
 

Alle Reaktionen


Benutzeravatar
Alex
Administrator
Beiträge: 10106
Registriert: 28. Mai 2014, 23:00

Re: Belimo NF24A korrekt anschliessen?

Beitrag von Alex »

>>dann geht CO und die Phase L an die Sicherung S201 (Solar-Absorber)?
Ne. Wozu die Phase schalten? Das ist doch ein 24V Stellantrieb? (Oder?)
Das Netzteil wird permanent mit 230V versorgt... direkt an die Sicherung klemmen.

Dann brauchst Du - (minus) vom Netzteil -> Der geht direkt an den Antrieb... und +24V vom Netzteil gehen auf CO und von NO an den Motor.
 

Alle Reaktionen


mistermagoo
Beiträge: 13
Registriert: 31. Juli 2019, 10:37

Re: Belimo NF24A korrekt anschliessen?

Beitrag von mistermagoo »

Alex hat geschrieben:>>Ne. Wozu die Phase schalten? Das ist doch ein 24V Stellantrieb? (Oder?)
Ja ist ein 24V Belimo
Alex hat geschrieben:>>Das Netzteil wird permanent mit 230V versorgt... direkt an die Sicherung klemmen.
Dann brauchst Du - (minus) vom Netzteil -> Der geht direkt an den Antrieb... und +24V vom Netzteil gehen auf CO und von NO an den Motor.
Ok, habe es im Schaltplan ergänzt. Vielen, vielen Dank und sorry für die Umstände.
 

Alle Reaktionen