Bergiffserklärung der möglichen Eingabefelder.
Filterpumpe
Gibt das entsprechende Relais an das für die Filterpumpe und die Dosierpumpe verwendet wird
Förderleistung
Gibt die Förderleistung der Dosierpumpe an. Dieser Wert wird für die Kanister-Restinhalt Anzeige herangezogen. Je präzisier hier also die Angabe ist, desto genauer funktioniert die Restmengen-Berechnung.
min_t
Gibt die Mindesteinschaltdauer der Dosierpumpe an. Einstellungen ab einem Wert von 00:02 [mm:ss] sind sinnvoll, bei noch kürzeren Schaltzeiten dosiert die Dosierpumpe kaum Flüssigkeit. Wird pro Dosierzyklus (5 Minuten) vom Controller eine kürzere Dosierzeit als hier angegeben berechnet, wird die Dosierpumpe nicht eingeschaltet. Mit erhöhen des Wertes wird also auch die Regelabweichung, ab der der Controller eingreift, beeinflusst.
max_t
Gibt die maximale Einschaltdauer der Dosierpumpe pro Dosierzyklus (5 Minuten) an. Selbst wenn der Controller aufgrund großer Abweichung zum Sollwert eine längere Dosierzeit berechnet, wird die Dosierpumpe nach der hier angegebenen, Zeit bis zum nächsten Dosierzyklus, gestoppt. Eine höhere Zeit als 05:00 [mm:ss] macht also wenig Sinn, da der Dosiertask nach 5 Minuten eine neue Laufzeit berechnet. Bei Verwendung des externen Abschaltpfades in Form eines Wischerrelais, sollte diese Zeitangabe auf die des Wischerrelais abgestimmt werden.
Max. Dosiermenge
Gibt die max. Dosiermenge pro Tag an. Dieser Grenzwert ist eine sicherheitsrelevante Einstellung und löst bei erreichen u.a. eine Alarmierung/Bewarnung des Users aus. Der Wert sollte also so gewählt sein, das diese Dosiermenge/Tag unter normalen Bedingungen nie erreicht wird, damit eine ausgelöste Warnung bei erreichen des Grenzwertes den Anwender entsprechend darauf aufmerksam macht, das etwas nicht in Ordnung ist bzw. die Dosiermenge an diesem Tag ungewöhnlich hoch ist. Der Wert sollte nicht zur generellen, tägliche Mengenbegrenzung verwendet werden.
Sollwert
Gibt den Sollwert an. Der Dosiertask prüft alle 5 Minuten die Abweichung zw. Soll und Istwert und beginnt entsprechend dieser Abweichung und den Einstellungen bei Kp und Parameter eine Dosierzeit zu berechnen. Liegt die berechnete Dosierzeit unterhalb min_t, wird keine Dosierung gestartet.
Startverzögerung
Gibt die Startverzögerung der Dosierung vor. Je nach örtlichen Gegebenheiten, Wasserwerten und Sondenzustand benötigen die Sonden mit beginn der Anströmung eine gewisse Zeit um einen konstanten Messwert zu liefern. Für diese Zeit gibt es keinen wirklichen Richtwert, sie ist individuell (durch beobachten) zu ermitteln. Der delay sollte entsprechend so gewählt werden, das der Dosiertask erst freigegeben ist wenn dem Controller vernünftige, stabile Messwerte zur Verfügung stehen.
Kp
Interne Reglereinstellung. Durch diesen Wert kann die Dosierung u.a. an die Beckengröße angepasst werden. Der Kp dient dabei als Multiplikator, die berechnete Dosierzeit pro Zyklus verdoppelt sich also z.B. schon wenn man den Wert von 0.1 auf 0.2 ändert. Anpassungen hier also bitte nur in kleinen Schritten vornehmen.
Neigt die (pH minus) Dosierung z.B. dazu den Sollwert nach jeder Dosierung zu unterschreiten, ist der Wert etwas kleiner zu wählen. Neigt die Dosierung dazu den Sollwert nicht zu erreichen ist der Wert etwas größer zu wählen.
Parameter
Mengenvorgabe für die benötigte Menge an pH- um eine gewisse Änderung im Becken zu erreichen. Dieser Parameter variiert abhängig von Beckengröße, des verwendeten Stellmittels und der Carbonathärte des Wassers und ist am besten versuchsweise zu ermitteln. Wie beim Kp gilt hier: Neigt die (pH minus) Dosierung z.B. dazu den Sollwert nach jeder Dosierung zu unterschreiten, ist der Wert etwas kleiner zu wählen. Neigt die Dosierung dazu den Sollwert nicht zu erreichen ist der Wert etwas größer zu wählen.
Sicherheitsgrenzwerte Unterer Grenzwert
Der Wert dient als Sicherheitsgrenzwert. Unterschreitet der Istwert diesen Wert, wird die Dosierung vollständig unterbrochen und eine Alarmierung abgesetzt.
Der Grenzwert verhindert Fehldosierungen wenn im laufenden Betrieb z.B. die Sonde abgezogen wird oder ein Sonden/Kabelfehler auftritt, der zu unrealistisch niedrigen Messwerten führt. Die Einstellung ist entsprechend sinnvoll zu wählen.
Sicherheitsgrenzwerte Oberer Grenzwert
Der Wert dient als Sicherheitsgrenzwert. Überschreitet der Istwert diesen Wert, wird die Dosierung vollständig unterbrochen und eine Alarmierung abgesetzt.
Der Grenzwert verhindert Fehldosierungen wenn im laufenden Betrieb z.B. die Sonde abgezogen wird oder ein Sonden/Kabelfehler auftritt, der zu unrealistisch hohen Messwerten führt. Die Einstellung ist entsprechend sinnvoll zu wählen.
Die Einstellungen zur pH Dosierung sind ebenfalls im UserManual ab Seite 59 beschrieben.
DOSIEREINSTELLUNGEN pH-/+ STEUERUNG
-
Alex
- Administrator
- Beiträge: 9988
- Registriert: 28. Mai 2014, 23:00