(PROCON.IP) | DURCHFLUSSMESSUNG FÜR MESSZELLEN

tofra
Beiträge: 33
Registriert: 2. März 2020, 21:35
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 42
Förderleistung Pumpe: 25 m³/h
Abdeckung: Schiebehalle
Desinfektionsmittel: Elektrolyse
Elektrolyse: in 21: Zodiac LM2-40
Produktionsleistung (g/h): 40
UV-C Anlage: Nein
Wohnort: Gelsenkirchen
Kontaktdaten:

Re: DURCHFLUSSMESSUNG FÜR MESSZELLEN

Beitrag von tofra »

Hallo,

wintert man den Impulsgeber für die Durchflussmessung eigentlich ebenfalls ein?
Könnte ich den dann genauso über einen XLR-Stecker steckbar machen (Hicon Hi-X3CM-HD-8 + female)?

(Ich muss das Kabel verlängern und werde den eigentlich vorhandenen Stecker daher nicht weiter verwenden.)

Benutzeravatar
Alex
Administrator
Beiträge: 8222
Registriert: 28. Mai 2014, 23:00
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 103
Förderleistung Pumpe: Regelbar
Abdeckung: Keine
Desinfektionsmittel: Chlor, flüssig
UV-C Anlage: Nein
Wohnort: Augsburg
Kontaktdaten:

Re: DURCHFLUSSMESSUNG FÜR MESSZELLEN

Beitrag von Alex »

....wozu willst den abbauen? Is nicht notwendig.

tofra
Beiträge: 33
Registriert: 2. März 2020, 21:35
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 42
Förderleistung Pumpe: 25 m³/h
Abdeckung: Schiebehalle
Desinfektionsmittel: Elektrolyse
Elektrolyse: in 21: Zodiac LM2-40
Produktionsleistung (g/h): 40
UV-C Anlage: Nein
Wohnort: Gelsenkirchen
Kontaktdaten:

Re: DURCHFLUSSMESSUNG FÜR MESSZELLEN

Beitrag von tofra »

Dann ist gut...
Dachte nur, weil dort ja Wasser drin sein könnte...

tofra
Beiträge: 33
Registriert: 2. März 2020, 21:35
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 42
Förderleistung Pumpe: 25 m³/h
Abdeckung: Schiebehalle
Desinfektionsmittel: Elektrolyse
Elektrolyse: in 21: Zodiac LM2-40
Produktionsleistung (g/h): 40
UV-C Anlage: Nein
Wohnort: Gelsenkirchen
Kontaktdaten:

Re: DURCHFLUSSMESSUNG FÜR MESSZELLEN

Beitrag von tofra »

Hallo,

hat es irgendwelche Auswirkungen, dass die Kabel an dem Durchflussmesser in einer anderen Reihenfolge angeordnet sind, als im Schaltbild in Post #1?
Wir würden die Reihenfolge jetzt außer acht lassen und uns an den Farben der Kabel sowie dem Schaltplan richten...

Benutzeravatar
Alex
Administrator
Beiträge: 8222
Registriert: 28. Mai 2014, 23:00
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 103
Förderleistung Pumpe: Regelbar
Abdeckung: Keine
Desinfektionsmittel: Chlor, flüssig
UV-C Anlage: Nein
Wohnort: Augsburg
Kontaktdaten:

Re: DURCHFLUSSMESSUNG FÜR MESSZELLEN

Beitrag von Alex »

was denn für eine Reihenfolge?
Rot = ROT
Schwarz == SCHWARZ
und Gelb == GELB...

?


...auch wenn ich das umsortiere... ist Gelb irgendwie immer noch Gelb und Rot immer noch Rot ... oder nicht?

tofra
Beiträge: 33
Registriert: 2. März 2020, 21:35
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 42
Förderleistung Pumpe: 25 m³/h
Abdeckung: Schiebehalle
Desinfektionsmittel: Elektrolyse
Elektrolyse: in 21: Zodiac LM2-40
Produktionsleistung (g/h): 40
UV-C Anlage: Nein
Wohnort: Gelsenkirchen
Kontaktdaten:

Re: DURCHFLUSSMESSUNG FÜR MESSZELLEN

Beitrag von tofra »

Ja, das schon, so haben wir es ja auch umgesetzt.
Aber am Impulsgeber selber wie auch in diversen Schaltplänen von anderen Nutzern war es eben anders sortiert…
Wie auch immer, wir haben uns an eurem Plan orientiert. :D

aherrmann71
Beiträge: 26
Registriert: 22. März 2020, 11:03
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 26
Abdeckung: Keine
Desinfektionsmittel: Chlor, flüssig
UV-C Anlage: Nein
Kontaktdaten:

Re: DURCHFLUSSMESSUNG FÜR MESSZELLEN

Beitrag von aherrmann71 »

Hi an alle,

habe den Durchflussgeber so angeschlossen wie im ersten Beitrag. Auch eingestellt nach diesem Beitrag viewtopic.php?p=37&sid=bbf46c9497c3fa34433a3d191fbb7f1e
Jedoch bekomme ich keine Werte geliefert. 2x hatte ich kurz was stehen unter Analoge Eingänge.
Jemand einen Tip Parat was ich eventuell falsch mache?

Nachtrag:
Habe jetzt mal den GND abgeklemmt und bekomme dann komischerweise einen Wert. Der Wert ist :29.81 cm/s

Ist das normal?
Grüße
André

Benutzeravatar
Alex
Administrator
Beiträge: 8222
Registriert: 28. Mai 2014, 23:00
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 103
Förderleistung Pumpe: Regelbar
Abdeckung: Keine
Desinfektionsmittel: Chlor, flüssig
UV-C Anlage: Nein
Wohnort: Augsburg
Kontaktdaten:

Re: DURCHFLUSSMESSUNG FÜR MESSZELLEN

Beitrag von Alex »

>>habe den Durchflussgeber so angeschlossen wie im ersten Beitrag.
Am 5V Netzteil? Wie ist er genau angeschlossen?
Was genau hast Du eingestellt für einen GAIN?

aherrmann71
Beiträge: 26
Registriert: 22. März 2020, 11:03
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 26
Abdeckung: Keine
Desinfektionsmittel: Chlor, flüssig
UV-C Anlage: Nein
Kontaktdaten:

Re: DURCHFLUSSMESSUNG FÜR MESSZELLEN

Beitrag von aherrmann71 »

Alex hat geschrieben: 6. Januar 2015, 14:17 Zur Druchflussmessung in Messzellen (Anströmungsgeschwindigkeit einstellen) eignet sich dieser Durchflussgeber mit Impulsausgang: https://www.pooldigital.de/shop/zubehoe ... hlusskabel

Der Sensor wird einfach in die Messwasserleitung zwischengesteckt (Zulauf oder Rücklauf ist egal, nur die Flußrichtung des Wassers muss beachtet werden - Pfeil auf den Gehäuse des Gebers beachten). Elektrisch wird der Geber an den DigitalInput 0 angeschlossen und mit 5V DC versorgt. Den Digital-Input kann man in der Konfiguration unter KONFIGURATION -> SONSTIGES bzw phase2: SERVICEMENÜ -> SONSTIGE mit der Option "Enable FlowSensor" so umstellen, das er die eingehenden Impulse eines solchen Gebers zählt. Im angehängten Schaltbild ist der elektrische Anschluss eines Impulsgebers dargestellt.

Die Konfiguration dieses oder ähnlicher Sensoren ist hier bereits beschrieben: BEISPIEL: KONFIGURATION EINES DURCHFLUSSGEBERS (IMPULS)


durchflussgeber.png
Nach dieser Zeichnung in dem ersten Beitrag ist er angeschlossen.
Alex hat geschrieben: 20. April 2020, 14:24 Konfiguration des Impulsgebers zur Messung der Anströmung an pH / Redox und Chlor Elektroden

Um den kleinen Impulsgeber (https://www.pooldigital.de/shop/zubehoe ... hlusskabel) zur Messung der Anströmung an den Elektroden in der Messzelle zu konfigurieren, sind für das Rechentool folgende Werte notwendig:


Impulszahl : 3930 Pulse pro Liter für den Geber mit Quick-Fit Anschlüßen

Ältere Version Messzelle (nicht erweiterbar):
Rohrinnendurchmesser: 13.4164mm (für die Anströmung in der 1. und 2. Messkammer, also für pH+Redox Elektrode)
Ergebnis: GAIN 0.001617183658 für den Geber mit Verschraubungen
Ergebnis: GAIN 0.002999813961 für den Geber mit Quick-Fit Anschlüßen

Rohrinnendurchmesser: 12.1242mm (bei 3-Fach Messzelle für die Anströmung in der 3. Messkammer für Chlor-Elektrode)
Und als Gain den :
Ergebnis: GAIN 0.002999813961 für den Geber mit Quick-Fit Anschlüßen

der gelbe vom durchflussgeber auf IO0
Schwarz -5V Netzteil und GND Procon
Rot auf +5V

Benutzeravatar
Alex
Administrator
Beiträge: 8222
Registriert: 28. Mai 2014, 23:00
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 103
Förderleistung Pumpe: Regelbar
Abdeckung: Keine
Desinfektionsmittel: Chlor, flüssig
UV-C Anlage: Nein
Wohnort: Augsburg
Kontaktdaten:

Re: DURCHFLUSSMESSUNG FÜR MESSZELLEN

Beitrag von Alex »

>>Nachtrag:
>>Habe jetzt mal den GND abgeklemmt und bekomme dann komischerweise einen Wert. Der Wert ist :29.81 cm/s

Dann prüf nochmal den Anschluss - auch die Klemmstelle wo das Kabel verlängert wurde... und auch ob sich das Flügelrad innen überhaupt dreht (sieht man wenn man mit der Handy "Taschlampe" durchleuchtet.

aherrmann71
Beiträge: 26
Registriert: 22. März 2020, 11:03
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 26
Abdeckung: Keine
Desinfektionsmittel: Chlor, flüssig
UV-C Anlage: Nein
Kontaktdaten:

Re: DURCHFLUSSMESSUNG FÜR MESSZELLEN

Beitrag von aherrmann71 »

So habe jetzt alles nochmal getestet. Die Pumpe dreht nicht. Hatte noch eine 2 und habe sie direkt an die Procon ohne jeweilige verlängerung angeschlossen. Dreht auch nicht.
Keine Ahnung was da los ist.

Benutzeravatar
Alex
Administrator
Beiträge: 8222
Registriert: 28. Mai 2014, 23:00
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 103
Förderleistung Pumpe: Regelbar
Abdeckung: Keine
Desinfektionsmittel: Chlor, flüssig
UV-C Anlage: Nein
Wohnort: Augsburg
Kontaktdaten:

Re: DURCHFLUSSMESSUNG FÜR MESSZELLEN

Beitrag von Alex »

Na dann geht halt kein/kaum Wasser durch, wenn es sich nicht dreht.

aherrmann71
Beiträge: 26
Registriert: 22. März 2020, 11:03
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 26
Abdeckung: Keine
Desinfektionsmittel: Chlor, flüssig
UV-C Anlage: Nein
Kontaktdaten:

Re: DURCHFLUSSMESSUNG FÜR MESSZELLEN

Beitrag von aherrmann71 »

und woran liegt das? habe es so gebaut wie Du es in diesem Beitrag verrohrt hast.

viewtopic.php?f=48&t=526

Grüße

Benutzeravatar
Alex
Administrator
Beiträge: 8222
Registriert: 28. Mai 2014, 23:00
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 103
Förderleistung Pumpe: Regelbar
Abdeckung: Keine
Desinfektionsmittel: Chlor, flüssig
UV-C Anlage: Nein
Wohnort: Augsburg
Kontaktdaten:

Re: DURCHFLUSSMESSUNG FÜR MESSZELLEN

Beitrag von Alex »

Musst Dir halt ankucken ob irgendwas verstopft ist oder einer Deiner Schläuche geknickt ist.... ich kann das auf die Entfernung nicht sagen "warum" irgendwie kein Wasser durchgeht.

aherrmann71
Beiträge: 26
Registriert: 22. März 2020, 11:03
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 26
Abdeckung: Keine
Desinfektionsmittel: Chlor, flüssig
UV-C Anlage: Nein
Kontaktdaten:

Re: DURCHFLUSSMESSUNG FÜR MESSZELLEN

Beitrag von aherrmann71 »

Habe den schlauch der in die Messzelle geht abgemacht und da kommt eine Menge Wasser raus.Es sind keine Knicke oder ähnliches da.

Habe ich in der Procon was vergessen einzustellen? Sorry aber das ist alles Neuland.

Benutzeravatar
Alex
Administrator
Beiträge: 8222
Registriert: 28. Mai 2014, 23:00
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 103
Förderleistung Pumpe: Regelbar
Abdeckung: Keine
Desinfektionsmittel: Chlor, flüssig
UV-C Anlage: Nein
Wohnort: Augsburg
Kontaktdaten:

Re: DURCHFLUSSMESSUNG FÜR MESSZELLEN

Beitrag von Alex »

...ja und es muss ja auch wieder zurück vor die Pumpe. Wenn es da verstopft wäre, dann fließt ja auch kein Wasser mehr sobald alles zusammengebaut ist.

aherrmann71
Beiträge: 26
Registriert: 22. März 2020, 11:03
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 26
Abdeckung: Keine
Desinfektionsmittel: Chlor, flüssig
UV-C Anlage: Nein
Kontaktdaten:

Re: DURCHFLUSSMESSUNG FÜR MESSZELLEN

Beitrag von aherrmann71 »

du meinst den Rücklauf von der Messzelle in die Saugleitung?

Habe ich soeben getestet. Da ist auch nichts verstopft.

Benutzeravatar
Alex
Administrator
Beiträge: 8222
Registriert: 28. Mai 2014, 23:00
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 103
Förderleistung Pumpe: Regelbar
Abdeckung: Keine
Desinfektionsmittel: Chlor, flüssig
UV-C Anlage: Nein
Wohnort: Augsburg
Kontaktdaten:

Re: DURCHFLUSSMESSUNG FÜR MESSZELLEN

Beitrag von Alex »

was soll ich jetzt sagen?
Die Anordnung an sich (Position der Messwasserentnahme und des Rücklaufes) funktioniert an ausnahmslos jedem Becken. Wenn er sich nicht dreht (und sich sogar zwei Geber nicht drehen) ... dann passt irgendwas nicht am Wasserfluss da durch die Messzelle... oder beide sind voll Dreck und klemmen - sollte aber bei zwei verschiedenen ja nicht unbedingt sein. Außer es kommt nach dem Filter dauernd Filtermaterial mit raus?

aherrmann71
Beiträge: 26
Registriert: 22. März 2020, 11:03
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 26
Abdeckung: Keine
Desinfektionsmittel: Chlor, flüssig
UV-C Anlage: Nein
Kontaktdaten:

Re: DURCHFLUSSMESSUNG FÜR MESSZELLEN

Beitrag von aherrmann71 »

Alex hat geschrieben: 21. Juni 2021, 19:02 was soll ich jetzt sagen?
Die Anordnung an sich (Position der Messwasserentnahme und des Rücklaufes) funktioniert an ausnahmslos jedem Becken. Wenn er sich nicht dreht (und sich sogar zwei Geber nicht drehen) ... dann passt irgendwas nicht am Wasserfluss da durch die Messzelle... oder beide sind voll Dreck und klemmen - sollte aber bei zwei verschiedenen ja nicht unbedingt sein. Außer es kommt nach dem Filter dauernd Filtermaterial mit raus?
Der Pool ist seit dem 17.06.2021 in Betrieb genommen.Ich habe weder Filtermaterial im Pool feststellen können noch sonst wo.Es kommt auch kein Filtermaterial aus der Pumpe mit heraus.

Benutzeravatar
AlPi
Beiträge: 190
Registriert: 23. August 2019, 22:34
Becken Standort: Indoor
Wasserinhalt in m³: 42
Abdeckung: Rolladen
Desinfektionsmittel: Chlor, flüssig
UV-C Anlage: Nein
Kontaktdaten:

Re: DURCHFLUSSMESSUNG FÜR MESSZELLEN

Beitrag von AlPi »

Moin,
kann es sein, das der (unter)Druckunterschied zwischen Vorlauf und Rücklauf nicht passt?

Was passiert denn, wenn Du den Schlauch hinter dem Durchflusssensor abmachst ... ?
Dann sollte Dir bei laufender Pumpe das Wasser über die Füße laufen ...
Und so würde ich dann den Kreislauf Step by Step testen ...

Gruß AlPi
43m³ Indoor-Fliesen-Pool | Pool 40+ Jahre jung | 7,8 x 3.8 x 1,45 | 1x Skimmer, 1x Bodenablauf, 2x ELD | Bilbao 500 mit AFM | Aqua Vario Plus |
ProConIP | Redox - pH - Chlor | Flüssigchlor | 22m² BK370 + 18KW Öl Heizung | GSA 3KW Rondo C2G | Entfeuchtung: Dantherm CDP35 | Autom. Rollo-Abdeckung |
PoolLab 2.0 - FW V.2.09 | Dolphin E30

Antworten