Seite 1 von 6

EINBINDEN VON TEMPERATURSENSOREN IN DEN WASSERKREISLAUF

Verfasst: 29. Juli 2019, 15:01
von Alex
Um Temperatursensoren an beliebigen Stellen in die Verrohrung zu integrieren eigenen sich z.B. reduzierte T-Stücke (50/25/50 mm) mit 1/2" Reduzierstutzen und passender Edelstahl Tauchhülse. Die Sensoren dürfen nicht direkt in die Verrohrung montiert werden. Alternativ kann anstatt eines T-Stückes natürlich auch eine Anbohrschelle mit 1/2" Innengewinde und ebenfalls passender Edelstahl Tauchhülse verwendet werden.

Alle Temperatursensoren könnten auch als Anlegefühler am Rohr ausgeführt werden. Hier wird es erforderlich, Rohr und Sensor im Bereich um etwa +/-20cm vor und nach der Montagestelle des Sensors mit einer geeigneten Rohrdämmung ggü. der Umgebungstemperatur ab zu schirmen (z.B. Armaflex Rohrisolierung, oder vergleichbar).


Reduziertes T-Stück:
t-stueck.png
t-stueck.png (78.43 KiB) 8094 mal betrachtet
Bezugsquelle: https://www.rst-versand.de/PVC-T-Stueck ... -reduziert


Reduzierstutzen 25mm x 1/2"IG zum Einkleben in T-Stück
reduzierstutzen.png
reduzierstutzen.png (62.33 KiB) 8094 mal betrachtet
Bezugsquelle: https://www.rst-versand.de/PVC-Reduzierstutzen



Edelstahl Tauchhülse 1/2"AG, 50mm Eintauchtiefe
huelse.png
huelse.png (82.82 KiB) 8083 mal betrachtet
Bezugsquelle: https://www.pohltechnik.com/de/fuehlerv ... lbar-50-mm

Re: EINBINDEN VON TEMPERATURSENSOREN IN DEN WASSERKREISLAUF

Verfasst: 22. März 2020, 19:10
von Hanni78
Hallo,
kann man in der Messstelle PH/Chlor die Temp. des Pools abfragen oder habt ihr ehr eine T-Stück nach dem Filter gesetzt mit einer seperaten Tauchhülse?
Gruß Christian

Re: EINBINDEN VON TEMPERATURSENSOREN IN DEN WASSERKREISLAUF

Verfasst: 22. März 2020, 19:23
von markus
Hi,
so wie ich verstanden habe, wäre es wohl das beste die Temp direkt am Pool abzugreifen. (z.B. Skimmer).

In der Verrohrung ist die nur "genau" wenn die Pumpe an ist. Ist die Pumpe aus, bekommst du nur die Außentemperatur früher oder später.

Zur Eigentlichen Frage: Meiner Meinung sollte es egal sein, ob du in der Messzelle oder vor der Pumpe/Hauptstrang misst


Gruß,
Markus

Re: EINBINDEN VON TEMPERATURSENSOREN IN DEN WASSERKREISLAUF

Verfasst: 22. März 2020, 20:09
von arphex
Bin auch grad am bauen & kleben.

Wollte eigentlich direkt nach dem Ausgang der WP (vor der Impfung mit ph und Chlor) ein T-Stück für den Temperatursensor einzubauen.
Spricht da was dagegen? Oder muss man an den Skimmer?

Wieviele Temperatursensoren "braucht" man? Mir fällt einer max 2 ein. (Wenn man wissen will wie warm es vor der WP z.B. ist)

Re: EINBINDEN VON TEMPERATURSENSOREN IN DEN WASSERKREISLAUF

Verfasst: 22. März 2020, 20:24
von markus
Naja, du willst ja wissen wann du deine WP einschalten willst. Also bringt dir ein Sensor nach der WP nichts (außer zu sehen was Sie leistet).
Somit gehört der Sensor vor die Pumpe. Der Rest sollte in meinem Vorgänger Post stehen.

Weitere Möglichkeiten für Sensoren: Außentemperatur, Solarabsorber, Technikschacht, Elektroschrank, Grill :D :D usw. usw. ........

Re: EINBINDEN VON TEMPERATURSENSOREN IN DEN WASSERKREISLAUF

Verfasst: 22. März 2020, 21:02
von Alex
Ja... würde eher vor der Wärmepumpe messen... danach ist eher ungünstig. Immer wenn sie läuft, steigt dann die angezeigte Pool-Temperatur.

Ansonsten halt noch die Außentemperatur... siehe meine Mail vom 22.06
Falls z.B. die Wärmepumpe mit angebunden werden soll, bietet sich noch ein weiterer Sensor für die Außentemperatur an. Abhängig der Umgebungstemperatur
kann dann bei zu niedriger Temperatur der Betrieb der Wärmepumpe ausgesetzt werden (Wirkungsgrad zu gering).

Re: EINBINDEN VON TEMPERATURSENSOREN IN DEN WASSERKREISLAUF

Verfasst: 23. März 2020, 04:29
von Hanni78
Hallo Markus,
Ja ich habe das damals leider vergessen was am Skimmer zum messen vorzusehen. Bzw. Kabel dort hin zu ziehen und aufgraben deswegen wollte ich eigentlich nicht mehr.
Brauch halt die Vorlauf temp. für das 3 Wege Ventil Solarsteuerung. Ist halt blöd das man dann die Pool temp. Nur bei laufender Pumpe hat.
Gruß Christian

Re: EINBINDEN VON TEMPERATURSENSOREN IN DEN WASSERKREISLAUF

Verfasst: 23. März 2020, 09:05
von markus
Hi,
funktionieren wird das ganze trotzdem, mach dir keine sorgen. Die Pumpe läuft ja die meiste Zeit. NEhm die Temp. einfach vor der Pumpe oder nach dem Mehrwegventil ab.

Gruß,
Markus

Re: EINBINDEN VON TEMPERATURSENSOREN IN DEN WASSERKREISLAUF

Verfasst: 9. April 2020, 17:19
von StefanWi
Alex hat geschrieben:

Edelstahl Tauchhülse 1/2"AG, 50mm Eintauchtiefe
huelse.png
Bezugsquelle: https://www.pohltechnik.com/de/fuehlerv ... lbar-50-mm
gibt's hier hierzu Erfahrungswerte mit Salzwasser? Oder sollte man dann eher auf einen Anlegefühler setzen?

Viele Grüße
Stefan

Edit: grad gefunden, dass die Tauchhülse aus V4A ist. Sollte also passen :-)

Re: EINBINDEN VON TEMPERATURSENSOREN IN DEN WASSERKREISLAUF

Verfasst: 9. April 2020, 17:52
von Alex
...kannst schon verwenden hier.
In "Titan" willst die nicht bezahlen: https://www.behncke-onlineshop.com/39033335.html :)
Anlegefühler geht aber auch... wie es einem halt lieber ist.

Re: EINBINDEN VON TEMPERATURSENSOREN IN DEN WASSERKREISLAUF

Verfasst: 12. April 2020, 08:33
von StefanWi
Alex hat geschrieben: In "Titan" willst die nicht bezahlen: https://www.behncke-onlineshop.com/39033335.html :)
ich bin überzeugt :shock: :roll: :o

Re: EINBINDEN VON TEMPERATURSENSOREN IN DEN WASSERKREISLAUF

Verfasst: 1. Mai 2020, 08:44
von pointer13
wo greife ich am besten die Wassertemperatur ab wenn ich auch ohne Pumpenlauf sehen möchte wie warm/kalt das Wasser ist. Mein Skimmer sieht da leider keine Möglichkeit vor- oder bohrt ihr den Skimmer irgendwie an und dort eine Tauchhülse rein?
Ist das dann dicht?

Re: EINBINDEN VON TEMPERATURSENSOREN IN DEN WASSERKREISLAUF

Verfasst: 4. Mai 2020, 20:21
von pointer13
pointer13 hat geschrieben:wo greife ich am besten die Wassertemperatur ab wenn ich auch ohne Pumpenlauf sehen möchte wie warm/kalt das Wasser ist. Mein Skimmer sieht da leider keine Möglichkeit vor- oder bohrt ihr den Skimmer irgendwie an und dort eine Tauchhülse rein?
Ist das dann dicht?
keiner ne Idee? :?

Re: EINBINDEN VON TEMPERATURSENSOREN IN DEN WASSERKREISLAUF

Verfasst: 4. Mai 2020, 21:38
von Alex
Dir wird nicht viel anderes übrig bleiben als den Skimmer an zu Bohren und dann irgendwie mit Dichtungen eine
Tauchhülse rein zu schrauben ... oder evtl. ein zu kleben (falls das hält - kann ich Dir aber auch nicht beantworten).

Re: EINBINDEN VON TEMPERATURSENSOREN IN DEN WASSERKREISLAUF

Verfasst: 5. Mai 2020, 08:56
von pointer13
ok Danke. Bin ich der Einzige der die Temperatur ganztägig angezeigt haben möchte oder hast Du sonst noch eine Idde wie man das realisieren kann?

Re: EINBINDEN VON TEMPERATURSENSOREN IN DEN WASSERKREISLAUF

Verfasst: 5. Mai 2020, 11:12
von DPerak
Du könntest Dir eine separate Messwasserstrecke basteln, mit separater Pumpe, die dann 24h läuft. Und darin dann den Temperatursensor einbauen.
Dazu gibt es hier einige Beiträge und Ansätze.
Offen gesprochen liegt der Mehrwert aber im Auge des Betrachters, für die Regelung ist da eher ohne Belang, da diese ja nur dann läuft, wenn die Umwälzpumpe läuft. Und dann liegt die wahre Wassertemperatur innerhalb kürzester Zeit wieder am Sensor an, wenn der in einer Rohrleitung sitzt.
Die Temperaturdifferenzen oben und unten im Wasser, bzw. über die gesamte Verrohrung werden überschätzt, das Wasser hat im großen und ganzen EINE Temperatur.

Re: EINBINDEN VON TEMPERATURSENSOREN IN DEN WASSERKREISLAUF

Verfasst: 5. Mai 2020, 19:59
von pointer13
Danke für die Info. Dann spare ich mir den Aufwand. Du hast Recht . Die Messtrecke liefert ja in kürzster Zeit einen Wert - wenns mich mal interessiert. Pumpe an und gut.

Re: EINBINDEN VON TEMPERATURSENSOREN IN DEN WASSERKREISLAUF

Verfasst: 4. Juni 2020, 08:29
von aherrmann71
Hallo@all,

ich verrohre es nach diesem Bild hier. Wo baue ich am besten die Temeratursensoren ein? Geht das da wo ich die 2 Pfeile gemacht habe oder muss ich noch etwas beachten?

Danke im voraus.

Grüße
André
Verrohrung_neu_01.jpg
Verrohrung_neu_01.jpg (128.25 KiB) 7150 mal betrachtet

Re: EINBINDEN VON TEMPERATURSENSOREN IN DEN WASSERKREISLAUF

Verfasst: 4. Juni 2020, 08:48
von DPerak
Guten Morgen,
Beide Sensoren würden nahezu dieselbe Temperatur messen. Nimm die Stelle, an die du besser dran kommst. Die Streuung aus den Sensoren selbst dürfte in der gleichen Größenordnung liegen wie der tatsächliche Temperaturunterschied des Wassers.
Dir fehlt aber hier ein Sensor im Rücklauf vom Absorber und ein weiterer am Absorber aussen.
-> dazu gibt es hier gefühlt 100 Posts. Bitte die mal durchschauen.

VG

Re: EINBINDEN VON TEMPERATURSENSOREN IN DEN WASSERKREISLAUF

Verfasst: 4. Juni 2020, 09:48
von Alex
...die Messzelle hätte auch einen Einbauplatz für einen Temperatursensor. Kann man auch verwenden :)
(Anstatt des nach dem Filter gezeichneten Sensors in der Verrohrung).


...aber wie Daniel schon geschrieben hat: da wo Du sie gezeichnet hast, würden am Ende beide die selbe Temperatur messen.