1-WIRE TEMPERATURSENSOREN | KABELLÄNGEN| KABELVERLEGUNG

Swisspool
Beiträge: 115
Registriert: 15. September 2016, 19:43
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 110
Förderleistung Pumpe: 22 m³/h
Abdeckung: Luftpolsterfolie
Desinfektionsmittel: Elektrolyse
Elektrolyse: Monarch
UV-C Anlage: Nein
Kontaktdaten:

Re: 1-WIRE TEMPERATURSENSOREN | KABELLÄNGEN

Beitrag von Swisspool »

Salü!
Ja, im Technikraum sind alle Sensoren mit dem Controller direkt verbunden, ok - 20cm Kabelschwanz vom Controller zur Klemme wo alle angeschlossen sind. Der Controller ist mittig im Technikraum, so macht es hier am meisten sinn. Aber es sind alle Sensoren eh nur im radius von 2-3m zum Controller.

Nebenbei, das lange Kabel ist ein 3 x 1.5mm2, mein Testsensor funktioniert im Technikraum ohne Probleme.

Gruss
11 x 6 m Hauptbecken, 30 x 1.5 m Dekobecken mit Wasserfall ins Hauptbecken
Glasmosaik
Monach Salzelektrolyse
Dolphin Meastro Scoop Deluxe
28m2 Solarkollektoren
500 mikro Solarplane, bringt 5 - 7°, also doch kein hokus-pokus ;)
Poolcontroller im Einsatz

Benutzeravatar
Alex
Administrator
Beiträge: 8219
Registriert: 28. Mai 2014, 23:00
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 103
Förderleistung Pumpe: Regelbar
Abdeckung: Keine
Desinfektionsmittel: Chlor, flüssig
UV-C Anlage: Nein
Wohnort: Augsburg
Kontaktdaten:

Re: 1-WIRE TEMPERATURSENSOREN | KABELLÄNGEN

Beitrag von Alex »

ok... Du hast als zur Heizung erstmal ein Kabel und von dessen Ende gehts dann Sternförmig zu den Sensoren in der Heizung?

Swisspool
Beiträge: 115
Registriert: 15. September 2016, 19:43
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 110
Förderleistung Pumpe: 22 m³/h
Abdeckung: Luftpolsterfolie
Desinfektionsmittel: Elektrolyse
Elektrolyse: Monarch
UV-C Anlage: Nein
Kontaktdaten:

Re: 1-WIRE TEMPERATURSENSOREN | KABELLÄNGEN

Beitrag von Swisspool »

ja das wäre so gedacht. zum testen hatte ich aber nur mal ein sensor im heizungsraum angeschlossen.

nun ist aber totalausfall - keine sensoren werden erkannt. alles auf ursprung und keine temps werden angezeigt oder sensoren.
11 x 6 m Hauptbecken, 30 x 1.5 m Dekobecken mit Wasserfall ins Hauptbecken
Glasmosaik
Monach Salzelektrolyse
Dolphin Meastro Scoop Deluxe
28m2 Solarkollektoren
500 mikro Solarplane, bringt 5 - 7°, also doch kein hokus-pokus ;)
Poolcontroller im Einsatz

Swisspool
Beiträge: 115
Registriert: 15. September 2016, 19:43
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 110
Förderleistung Pumpe: 22 m³/h
Abdeckung: Luftpolsterfolie
Desinfektionsmittel: Elektrolyse
Elektrolyse: Monarch
UV-C Anlage: Nein
Kontaktdaten:

Re: 1-WIRE TEMPERATURSENSOREN | KABELLÄNGEN

Beitrag von Swisspool »

sorry sorry, mehrmals stromlos gemacht und Temps wieder da.

Ich denke ich komme also nicht um noch einen Controller rum, den im Heizungsraum, du kennst ja meine Wünsche :) Nur wie weis er die Pooltemp? Egal wo welcher Controller ist, der Heizungsraum braucht den wert vom Pool.

Gruss Patrick
11 x 6 m Hauptbecken, 30 x 1.5 m Dekobecken mit Wasserfall ins Hauptbecken
Glasmosaik
Monach Salzelektrolyse
Dolphin Meastro Scoop Deluxe
28m2 Solarkollektoren
500 mikro Solarplane, bringt 5 - 7°, also doch kein hokus-pokus ;)
Poolcontroller im Einsatz

Basti
Beiträge: 206
Registriert: 9. Juni 2015, 09:31
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 54
Förderleistung Pumpe: Regelbar
Abdeckung: Schiebehalle
Desinfektionsmittel: Chlor, flüssig
UV-C Anlage: Nein
Wohnort: nähe München
Kontaktdaten:

Re: 1-WIRE TEMPERATURSENSOREN | KABELLÄNGEN

Beitrag von Basti »

es gibt einen 1-Wire Repeater , den habe ich auch im Einsatz und damit funktioniert es bei mir / kostet um die 40 Euro.

Swisspool
Beiträge: 115
Registriert: 15. September 2016, 19:43
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 110
Förderleistung Pumpe: 22 m³/h
Abdeckung: Luftpolsterfolie
Desinfektionsmittel: Elektrolyse
Elektrolyse: Monarch
UV-C Anlage: Nein
Kontaktdaten:

Re: 1-WIRE TEMPERATURSENSOREN | KABELLÄNGEN

Beitrag von Swisspool »

Oh, alles mal auf Halt.

Nachdem ich bemerkt habe das ein Stromreset mehr bringt als auf die Buttons refresh und apply habe ich mal alle Sensoren entfernt, nur der im Heizungsraum dran gelassen. nur der alleine geht.

schon mal super, Leitung und alles andere ist also ok.

nun alle Sensoren im Poolraum wieder dazugeschlossen, Stromreset und ich habe alle Sensoren. das ist ja super!! schliesse gleich mal die restlichen an im Heizungsraum.

( dieser Thread darf natürlich entmüllt werden) ;)

habe mich vom HINWEIS unter der 1-wire-Config belenden lassen mit den 10 sec. - dort steht nix von stromlos machen. ( ja ja hätte ich versuchen sollen..)
11 x 6 m Hauptbecken, 30 x 1.5 m Dekobecken mit Wasserfall ins Hauptbecken
Glasmosaik
Monach Salzelektrolyse
Dolphin Meastro Scoop Deluxe
28m2 Solarkollektoren
500 mikro Solarplane, bringt 5 - 7°, also doch kein hokus-pokus ;)
Poolcontroller im Einsatz

Swisspool
Beiträge: 115
Registriert: 15. September 2016, 19:43
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 110
Förderleistung Pumpe: 22 m³/h
Abdeckung: Luftpolsterfolie
Desinfektionsmittel: Elektrolyse
Elektrolyse: Monarch
UV-C Anlage: Nein
Kontaktdaten:

Re: 1-WIRE TEMPERATURSENSOREN | KABELLÄNGEN

Beitrag von Swisspool »

Basti hat geschrieben:es gibt einen 1-Wire Repeater , den habe ich auch im Einsatz und damit funktioniert es bei mir / kostet um die 40 Euro.
Oh, hört sich super an - darf ich um einen Link bitten?

Könnte sein das es nun so geht, falls nicht brauche ich wohl ein Repeater

Merci!
11 x 6 m Hauptbecken, 30 x 1.5 m Dekobecken mit Wasserfall ins Hauptbecken
Glasmosaik
Monach Salzelektrolyse
Dolphin Meastro Scoop Deluxe
28m2 Solarkollektoren
500 mikro Solarplane, bringt 5 - 7°, also doch kein hokus-pokus ;)
Poolcontroller im Einsatz

Basti
Beiträge: 206
Registriert: 9. Juni 2015, 09:31
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 54
Förderleistung Pumpe: Regelbar
Abdeckung: Schiebehalle
Desinfektionsmittel: Chlor, flüssig
UV-C Anlage: Nein
Wohnort: nähe München
Kontaktdaten:

Re: 1-WIRE TEMPERATURSENSOREN | KABELLÄNGEN

Beitrag von Basti »

gerade keinen link zur hand ( mobil ) aber suche mal nach 1-Wire Repeater V2

Benutzeravatar
Alex
Administrator
Beiträge: 8219
Registriert: 28. Mai 2014, 23:00
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 103
Förderleistung Pumpe: Regelbar
Abdeckung: Keine
Desinfektionsmittel: Chlor, flüssig
UV-C Anlage: Nein
Wohnort: Augsburg
Kontaktdaten:

Re: 1-WIRE TEMPERATURSENSOREN | KABELLÄNGEN

Beitrag von Alex »

...ich habs immer noch nicht.

Wann und wie hast Du jetzt 70m Kabel?
4 Sensoren am Pool (sind immer da) und ein zusätzlicher 5.ter im Heizungraum -> ergibt das schon 70m (dann kannst dir das mit dem Widerstand vermutlich sparen, das wird wohl nicht reichen für nochmal 3 zusätzliche Sensoren + Kabel)

... oder ergeben alle 8 Sensoren zusammen, inkl der Verbindung zur Heizung, 70m?
Dann könnte das mit dem Widerstand noch klappen.

Benutzeravatar
Alex
Administrator
Beiträge: 8219
Registriert: 28. Mai 2014, 23:00
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 103
Förderleistung Pumpe: Regelbar
Abdeckung: Keine
Desinfektionsmittel: Chlor, flüssig
UV-C Anlage: Nein
Wohnort: Augsburg
Kontaktdaten:

Re: 1-WIRE TEMPERATURSENSOREN | KABELLÄNGEN

Beitrag von Alex »

Für ersteren Fall:
https://www.eservice-online.de/shop/e-s ... epeater-v2
Das müsste der sein, den Basti auch verwendet, wenn ich mich richtig erinnere.
Käme dann idealerweise wohl in den Heizungsraum vor die 4 neuen Sensoren.


Für den 2. Fall:
Einen einzelnen 4.7kOhm Widerstand. Geklemmt wird der einfach mit auf die Adern Rot und Gelb. Wo im Bus, spielt eigentlich keine Rolle.
...wird aber - wie oben - vermutlich nicht zuverlässig funktionieren, wenn es 70m + nochmal 3 Sensoren sind.
(sowas in der Bauform,: https://www.reichelt.de/widerstand-meta ... tml?&nbc=1)

Swisspool
Beiträge: 115
Registriert: 15. September 2016, 19:43
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 110
Förderleistung Pumpe: 22 m³/h
Abdeckung: Luftpolsterfolie
Desinfektionsmittel: Elektrolyse
Elektrolyse: Monarch
UV-C Anlage: Nein
Kontaktdaten:

Re: 1-WIRE TEMPERATURSENSOREN | KABELLÄNGEN

Beitrag von Swisspool »

Zwischenstand, 2 Sensoren im Heizungsraum funktionieren. Mal schauen ob ein dritter dazu noch geht.

Ich versuchs mal zu erklären, vom Controller aus in der Pooltechnik habe ich sternförmig 4 Sensoren a ca. 2m

Ebenfalls vom Controller aus ein ca. 70m Langes Kabel zum Heizungsraum. Dort wieder sternfömig verteilt, ebenfalls ca. 2m pro Sensor, im Moment mit 2 Sensoren. Funktioniert!

Repeater sieht gut aus, lieber als einen Widerstand ;)

Danke euch!
11 x 6 m Hauptbecken, 30 x 1.5 m Dekobecken mit Wasserfall ins Hauptbecken
Glasmosaik
Monach Salzelektrolyse
Dolphin Meastro Scoop Deluxe
28m2 Solarkollektoren
500 mikro Solarplane, bringt 5 - 7°, also doch kein hokus-pokus ;)
Poolcontroller im Einsatz

Benutzeravatar
Alex
Administrator
Beiträge: 8219
Registriert: 28. Mai 2014, 23:00
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 103
Förderleistung Pumpe: Regelbar
Abdeckung: Keine
Desinfektionsmittel: Chlor, flüssig
UV-C Anlage: Nein
Wohnort: Augsburg
Kontaktdaten:

Re: 1-WIRE TEMPERATURSENSOREN | KABELLÄNGEN

Beitrag von Alex »

Ok, jetzt hab ich's verstanden :)
Denke der Repeater wäre die bessere Wahl... ich fürchte ohne wird das recht fehleranfällig werden.

Swisspool
Beiträge: 115
Registriert: 15. September 2016, 19:43
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 110
Förderleistung Pumpe: 22 m³/h
Abdeckung: Luftpolsterfolie
Desinfektionsmittel: Elektrolyse
Elektrolyse: Monarch
UV-C Anlage: Nein
Kontaktdaten:

Re: 1-WIRE TEMPERATURSENSOREN | KABELLÄNGEN

Beitrag von Swisspool »

Klar, Repeater wird bestellt.

Drucksensor übrigens problemlos :)
11 x 6 m Hauptbecken, 30 x 1.5 m Dekobecken mit Wasserfall ins Hauptbecken
Glasmosaik
Monach Salzelektrolyse
Dolphin Meastro Scoop Deluxe
28m2 Solarkollektoren
500 mikro Solarplane, bringt 5 - 7°, also doch kein hokus-pokus ;)
Poolcontroller im Einsatz

Benutzeravatar
seppy
Beiträge: 220
Registriert: 19. September 2016, 10:11
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 40
Abdeckung: Keine
Desinfektionsmittel: Chlor, flüssig
UV-C Anlage: Nein
Wohnort: Bonn
Kontaktdaten:

Re: 1-WIRE TEMPERATURSENSOREN | KABELLÄNGEN

Beitrag von seppy »

Hi Zusammen,
ich ziehe gerade die Flexrohre für meine Absorber auf das Garagendach ein, bzw. ich bin gerade fertig :-/.
Um dort die Temperatur für eine automatische Schaltung zu messen brauche ich ja auch Kabel (Eine Strecke sind ca. 25m Kabelweg). Kann ich einfach Cat5 Erdkabel einziehen? Hab davon noch genug rumliegen, oder brauche ich was spezielles?
Danke Euch.
Grüße,
Seppy

Benutzeravatar
Alex
Administrator
Beiträge: 8219
Registriert: 28. Mai 2014, 23:00
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 103
Förderleistung Pumpe: Regelbar
Abdeckung: Keine
Desinfektionsmittel: Chlor, flüssig
UV-C Anlage: Nein
Wohnort: Augsburg
Kontaktdaten:

Re: 1-WIRE TEMPERATURSENSOREN | KABELLÄNGEN

Beitrag von Alex »

Was spezielles eigentlich nicht... je "unspezieller", desto besser eigentlich in dem Fall :)
Also wenn Du was ungeschirmtest hast, wäre das fast besser für einen 1-wire Bus (wenn da nicht direkt 230V daneben liegen)

Benutzeravatar
seppy
Beiträge: 220
Registriert: 19. September 2016, 10:11
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 40
Abdeckung: Keine
Desinfektionsmittel: Chlor, flüssig
UV-C Anlage: Nein
Wohnort: Bonn
Kontaktdaten:

Re: 1-WIRE TEMPERATURSENSOREN | KABELLÄNGEN

Beitrag von seppy »


Benutzeravatar
Alex
Administrator
Beiträge: 8219
Registriert: 28. Mai 2014, 23:00
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 103
Förderleistung Pumpe: Regelbar
Abdeckung: Keine
Desinfektionsmittel: Chlor, flüssig
UV-C Anlage: Nein
Wohnort: Augsburg
Kontaktdaten:

Re: 1-WIRE TEMPERATURSENSOREN | KABELLÄNGEN

Beitrag von Alex »

jo. Das wäre OK

Goofy
Beiträge: 37
Registriert: 4. September 2017, 11:13
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 41
Förderleistung Pumpe: 16 m³/h
Abdeckung: Schiebehalle
Desinfektionsmittel: Elektrolyse
Elektrolyse: Zodiac LM2-40
Produktionsleistung (g/h): 40
UV-C Anlage: Nein
Wohnort: Oberösterreich
Kontaktdaten:

Re: 1-WIRE TEMPERATURSENSOREN | KABELLÄNGEN

Beitrag von Goofy »

Ich habe eine Frage zur Temperaturmessung innerhalb der Schiebehalle.
Wie habt Ihr das gelöst?
Wassertemperatur nehme ich über eine Tauchhülse im Skimmer ab, zusätzlich hätte ich gerne noch die Lufttemp. innerhalb der Schiebehalle.
Ich könnte dazu eine längere Tauchhülse im Skimmer verbauen (ca. 250mm) und dort die Lufttemp. im Skimmer messen.
Alternativ könnte man eine Tauchhülse in den Terrassenbelag einarbeiten, weiß jedoch nicht ob das Ergebnis dadurch nicht noch mehr verfälscht wird.
Dateianhänge
IMG_20171229_111506.jpg
IMG_20171229_111506.jpg (874.26 KiB) 3660 mal betrachtet

Benutzeravatar
choetzu
Beiträge: 77
Registriert: 6. Januar 2015, 14:23
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 30
Förderleistung Pumpe: Regelbar
Abdeckung: Rolladen
Desinfektionsmittel: Chlor, flüssig
UV-C Anlage: Nein
Wohnort: Kappel SO, Schweiz
Kontaktdaten:

Re: 1-WIRE TEMPERATURSENSOREN | KABELLÄNGEN| KABELVERLEGUNG

Beitrag von choetzu »

Hat jemand Erfahrung mit 1/4 Tauchhülsen? in meiner Messzelle hats nur Platz für einen 1/4 Anschluss und da möchte ich eine Tauchhülse für meinen 1_Wire Sensor anstecken. Leider habe ich auf Amazon nur eine 1/4 Hülse gefunden, jedoch hat es nur Platz für eine Sonde mit einem Durchmesser von 5,1mm.. Die 1-Wire Sonde hat aber 5.9mm Durchmesser, passt also nicht... wie könnte man das lösen?

Benutzeravatar
AlPi
Beiträge: 190
Registriert: 23. August 2019, 22:34
Becken Standort: Indoor
Wasserinhalt in m³: 42
Abdeckung: Rolladen
Desinfektionsmittel: Chlor, flüssig
UV-C Anlage: Nein
Kontaktdaten:

Re: 1-WIRE TEMPERATURSENSOREN | KABELLÄNGEN| KABELVERLEGUNG

Beitrag von AlPi »

Moin

schau mal hier rein .. vielleicht findest Du hier das passende ..
mit den Sensoren vom Buchhändler hab ich nur schlechte Erfahrungen gemacht

https://www.sensorshop24.de/

Gruß Alex
43m³ Indoor-Fliesen-Pool | Pool 40+ Jahre jung | 7,8 x 3.8 x 1,45 | 1x Skimmer, 1x Bodenablauf, 2x ELD | Bilbao 500 mit AFM | Aqua Vario Plus |
ProConIP | Redox - pH - Chlor | Flüssigchlor | 22m² BK370 + 18KW Öl Heizung | GSA 3KW Rondo C2G | Entfeuchtung: Dantherm CDP35 | Autom. Rollo-Abdeckung |
PoolLab 2.0 - FW V.2.09 | Dolphin E30

Antworten