Seite 4 von 4

Re: 1-WIRE TEMPERATURSENSOREN | KABELLÄNGEN| KABELVERLEGUNG

Verfasst: 15. August 2022, 15:26
von AlPi
Moin

stell beide Sensoren in ein Wasserglas oder gar Eimer ... möglichst so das sie nichts berühren ..
Unter Grundeinstellungen - 1 Wire Konfig kannst Du dann den jeweiligen Fühler ein Offset
verpassen, also dem, der abweicht

Gruß AlPi

Re: 1-WIRE TEMPERATURSENSOREN | KABELLÄNGEN| KABELVERLEGUNG

Verfasst: 13. Februar 2023, 15:20
von H-R
An der ProCon sind 3 Temperatursensoren angeschlossen, die in der Übersicht "Display" auch schön brav oben links angezeigt werden. In der Mitte sehe ich hingegen nur die Außentemperatur und daneben "0,00 - n.a." :( Schön wäre es, wenn hier die Wassertemperatur angezeigt würde. Gibt es eine Möglichkeit dies zu ändern?

Re: 1-WIRE TEMPERATURSENSOREN | KABELLÄNGEN| KABELVERLEGUNG

Verfasst: 13. Februar 2023, 16:44
von Alex
Musst eine Datei auf der SD-Card bearbeiten / ändern.
Gibt eine eigene Anleitung für das Frontend:
viewforum.php?f=33
https://www.pooldigital.de/trm/kurzanleitung.pdf

Ab Seite 11 ist das beschrieben.

Re: 1-WIRE TEMPERATURSENSOREN | KABELLÄNGEN| KABELVERLEGUNG

Verfasst: 14. Februar 2023, 07:44
von H-R
Super, vielen Dank. Die Anleitung kannte ich bisher noch nicht.

Re: 1-WIRE TEMPERATURSENSOREN | KABELLÄNGEN| KABELVERLEGUNG

Verfasst: 14. Juni 2023, 19:04
von Skydiver
Hallo zusammen,

habe auch das Problem, dass mir der 1-Wire Sensor vom Absorber ab und zu aussteigt. Da ca 20 m Kabellänge wollte ich den "High Bus Mode" einschalten.

Laut der Beschreibung im ersten Post von Alex soll dies in phase2: SERVICEMENÜ -> SONSTIGE eine Option "High Bus Load" zur Verfügung.
Ich finde die Option dort aber nicht.
oder bin einfach "zu blind" :?

Re: 1-WIRE TEMPERATURSENSOREN | KABELLÄNGEN| KABELVERLEGUNG

Verfasst: 14. Juni 2023, 20:24
von Alex
Die Option gibt's schon lange nicht mehr zum An/Abwählen - ist intern immer aktiv.

Wenn es nur an der Kabellänge liegen sollte, hast ansonsten noch die beiden Möglichkeiten die hier beschrieben sind: viewtopic.php?p=11331#p11331
Repeater oder PullUp Widerstand mit einbauen (ist erstmal das einfachere - falls man einen Widerstand zu Hause hätte sowieso)

Re: 1-WIRE TEMPERATURSENSOREN | KABELLÄNGEN| KABELVERLEGUNG

Verfasst: 14. Juni 2023, 20:29
von Skydiver
Hallo Alex,

Danke für die schnelle Antwort. Einen Widerstand bekomme ich sicher im Geschäft.
Werde es mal probieren.

Gruß
Frank

Re: 1-WIRE TEMPERATURSENSOREN | KABELLÄNGEN| KABELVERLEGUNG

Verfasst: 14. Juni 2023, 20:36
von Alex
Habs mit dazu geschrieben im ersten Post, das es die Option nicht mehr gibt :)

4.7kOhm wäre mal der "beste". Ab 2.7kOhm bis 4.7kOhm geht aber auch, falls nichts anderer greifbar ist.
Wenn es mit dem Widerstand in der gleichen Häufigkeit ausfällt, ist es ggf. eher ein Klemmstellen-Thema (z.B. Kabel mit Wago Klemmen verlängert die "zu groß" sind und mit den dünnen Drähten keinen sauberen Kontakt haben). Oder es liegt noch ein Stück weit ein 230V Kabel direkt daneben... ?!

Re: 1-WIRE TEMPERATURSENSOREN | KABELLÄNGEN| KABELVERLEGUNG

Verfasst: 16. Juni 2023, 09:04
von danielsche
Guten Morgen zusammen,

ich habe einen Temperatursensor der zeigt mittlerweile über 70 Grad an. Letztes Jahr funktioniert er noch ohne Probleme. Wenn ich den anfasse ist der extrem heiß. Könnte dieser defekt sein?

VG

Daniel

Re: 1-WIRE TEMPERATURSENSOREN | KABELLÄNGEN| KABELVERLEGUNG

Verfasst: 16. Juni 2023, 09:27
von Alex
Wenn er das wiederholt macht, dann ist er wohl fehlerhaft, ja.
Klemm ihn mal kurz ab (oder einfacher die ganze ProCon stromlos machen, damit auch die Sensoren stromlos werden). Und kuck ob er danach wieder funktioniert.

Re: 1-WIRE TEMPERATURSENSOREN | KABELLÄNGEN| KABELVERLEGUNG

Verfasst: 17. Juni 2023, 14:32
von Skydiver
So habe den Widerstand nun an der Klemme des weitest entfernten Sensors eingebaut.
Mal sehen ob es jetzt geht.

Da ich kein Elektronikexperte bin habe ich mal eine Frage.
Was bewirkt dieser Widerstand in der Busleitung?

Gruß
Frank

Re: 1-WIRE TEMPERATURSENSOREN | KABELLÄNGEN| KABELVERLEGUNG

Verfasst: 17. Juni 2023, 14:35
von Basti
Um Reflektionen zu verhindern .

Re: 1-WIRE TEMPERATURSENSOREN | KABELLÄNGEN| KABELVERLEGUNG

Verfasst: 17. Juni 2023, 14:53
von Alex
... um die DATA Leitung (gelb) schneller und sauberer wieder auf +5V zu ziehen. Je länger die Kabel insgesamt werden, desto "langsamer" geht der Wechsel des Signalpegels von High auf Low (5 Volt / 0 Volt) durch die steigende Gesamt-Kapazität aller Kabel.

Re: 1-WIRE TEMPERATURSENSOREN | KABELLÄNGEN| KABELVERLEGUNG

Verfasst: 18. Juni 2023, 12:14
von Skydiver
Danke für die Antworten,

ich glaube ich habs verstanden.
Gruß
Frank

Re: 1-WIRE TEMPERATURSENSOREN | KABELLÄNGEN| KABELVERLEGUNG

Verfasst: 28. August 2023, 11:31
von irmenkop85
Hallo zusammen,

ich habe insgesamt 5 Temperatursensoren geplant. 4 davon strikt getrennt von 230V-Quellen verlegt. Den fünften Sensor für die Außentemperatur müsste ich hingegen 5 Meter lang im gleichen Wellrohr führen, in dem auch ein 230V-Erdkabel verläuft, das eine 5-Watt-Boden-LED für Gartenbeleuchtung versorgt, die ganz selten nur mit Strom versorgt wird (tagsüber nie, ansonsten vielleicht an 10-20 Sommerabenden pro Jahr).

Kann man das riskieren oder ist das von vorneherein zum Scheitern verurteilt? Falls es Probleme gibt, dann ja eigentlich nur wenn die LED eingeschalten ist, oder?

Falls es zu einer Störung kommt, kann man dann mit einem Repeater Abhilfe schaffen oder hilft dieser generell nur zur Signalverstärkung bei zu hoher Leitungslänge, aber nicht bei elektromagnetischen Störungen?

Re: 1-WIRE TEMPERATURSENSOREN | KABELLÄNGEN| KABELVERLEGUNG

Verfasst: 28. August 2023, 11:57
von Alex
Das sind keine Sachen, die irgendwer vorher beantworten könnte oder was evtl. "Abhilfe" schaffen würde.
Entweder es geht - oder es geht eben nicht. Genauso was den Repeater angeht... kann damit funktionieren, kann aber auch nicht.

Re: 1-WIRE TEMPERATURSENSOREN | KABELLÄNGEN| KABELVERLEGUNG

Verfasst: 28. August 2023, 13:34
von irmenkop85
ok, wird dann wohl auf einen Versuch hinauslaufen ;-)

Re: 1-WIRE TEMPERATURSENSOREN | KABELLÄNGEN| KABELVERLEGUNG

Verfasst: 7. September 2023, 11:39
von cbehr
Grüße,
Hab bei mir auch ein Problem mit den 1-Wire, aber keine Fehlermeldung dazu.
Der Wert friert ein und das war es. Ich bekomm also nicht mit wenn sich der Fehler bildet.
Verkabelung ist easy, 3 Adern vom Controller auf eine Mehrfachklemme im Schrank und von da weg zu den Sensoren.
Leitungsweg ist überschaubar, der Sensor vom Becken ist rd. 15-18 m lang, dafür Absorber und Zulauf jeweils nur 3m.
Was kann es sein bzw. wie kann ich das so hinbiegen das man den Busstillstand mitbekommt ?

Re: 1-WIRE TEMPERATURSENSOREN | KABELLÄNGEN| KABELVERLEGUNG

Verfasst: 7. September 2023, 13:08
von Alex
Jo, wenn die "Alarme" für die 1-Wire Sensoren - oder den ganzen Bus - nicht aktiviert sind, bekommt man auch keinen Alarm dazu :)
(Grundeinstellungen - Alarme - Temperatursensor Fehler)

>>eine Mehrfachklemme im Schrank
Was hast da verwendet?
Welcher fällt immer aus?