Niveaustandschalter geht nicht mehr aus

Beitrag von selfmade »

Ich habe eine Situation mit dem Niveauschalter.
Der hat bisher super funktioniert immer schön den Wassserstand gehalten. Bis dieser vor einigen Tagen nicht mehr abgeschaltet hat. Wenn ich den Fühler aus der Procon ausklammern, dann wird der Wert zurückgesetzt und bleibt auch so, bis man den Schalter wieder schließt. Dann wird über die Procon wieder geschaltet. Nach dem Öffnen verbleibt aber der Zustand in eingeschaltet.

Ich habe eben einen neuen Niveauschalter eingebaut und musste leider feststellen, dass es wohl nucht am Schalter liegt. Das Problem bleibt bestehen. Schalter aus der Procon schaltet ein aber eben nicht mehr aus. Klemme ich den Schalter aus, wird der Augang zurückgesetzt und ist aus. Bsi wieder eingeschaltet wird.

Gibt es Ideen was der Auslöser sein kann?

Als Regel habe ich nur, wenn Niveauschalter an dann Praher Ventil auf.
Screenshot_20220615-175512_Gallery.jpg
Glasmosaik-Pool 5,5m x 3,5m x 1,50m

Benutzeravatar
Alex
Administrator
Beiträge: 8221
Registriert: 28. Mai 2014, 23:00
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 103
Förderleistung Pumpe: Regelbar
Abdeckung: Keine
Desinfektionsmittel: Chlor, flüssig
UV-C Anlage: Nein
Wohnort: Augsburg
Kontaktdaten:

Re: Niveaustandschalter geht nicht mehr aus

Beitrag von Alex »


Benutzeravatar
selfmade
Beiträge: 104
Registriert: 28. April 2021, 20:04
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 29
Förderleistung Pumpe: Regelbar
Abdeckung: Keine
Desinfektionsmittel: Chlor, flüssig
UV-C Anlage: Nein
Wohnort: Riedstadt
Kontaktdaten:

Re: Niveaustandschalter geht nicht mehr aus

Beitrag von selfmade »

Hi Alex,

Vielen Dank für den Link. Ich habe alle Vorschläge abgearbeitet, komme aber zu keiner Änderung.

Sowohl der "alte" Schalter als auch der neue zeigen das gleiche Phänomen und die selben Messwerte.
Offen: Impedanz unendlich
ZU: Impedanz 0

Spannung an Klemme 3,2 offen
Wenn ich das Kabel zum Schalter auflege (Ende offen)
An der Klemme 3,4Volt
Am Ende des Kabels: 3,4Volt

Durchgangsmessung funktioniert beim Brücken des Kabels und bei beiden Varainten der Schalter. Brücke ich das Ende des angeschlossen Kabels, also ohne Schalter, ist es adas gleiche wie mit Schalter. In der Procon ändert sich der Status auf aktiv und bleibt dann auch so. Erst nach dem ausklammern des Drahts von IO_1, wird Port wieder auf inaktiv gesetzt und verbleibt auch da.

Ich habe bai zum Auftreten des Problems weder die Infrastruktur geändert, noch die Regeln. Das Update habe ich erst gestern eingespielt.

Gibt es noch andere Vorschläge?
Glasmosaik-Pool 5,5m x 3,5m x 1,50m

Benutzeravatar
Alex
Administrator
Beiträge: 8221
Registriert: 28. Mai 2014, 23:00
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 103
Förderleistung Pumpe: Regelbar
Abdeckung: Keine
Desinfektionsmittel: Chlor, flüssig
UV-C Anlage: Nein
Wohnort: Augsburg
Kontaktdaten:

Re: Niveaustandschalter geht nicht mehr aus

Beitrag von Alex »

Zur Not war da ja auch was beschrieben mit einem PullUp Widerstand. Das dürfte dann die zuverlässigste Variante sein, da das Thema ja scheinbar irgendwo aus der Verkabelung kommt (veränderte Übergangswiderstände, Feuchtigkeit, oder evtl. halt eine Einstreuung aus einem anderen Kabel, das parallel liegt)
viewtopic.php?p=14754#p14754

Benutzeravatar
selfmade
Beiträge: 104
Registriert: 28. April 2021, 20:04
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 29
Förderleistung Pumpe: Regelbar
Abdeckung: Keine
Desinfektionsmittel: Chlor, flüssig
UV-C Anlage: Nein
Wohnort: Riedstadt
Kontaktdaten:

Re: Niveaustandschalter geht nicht mehr aus

Beitrag von selfmade »

Dann werde ich die Lösung mal probieren.
Schade lief drei Minate perfekt und super zuverlässig.
Glasmosaik-Pool 5,5m x 3,5m x 1,50m

H-R
Beiträge: 114
Registriert: 4. Februar 2022, 08:37
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 44
Förderleistung Pumpe: 35 m³/h
Abdeckung: Keine
Desinfektionsmittel: Chlor, flüssig
UV-C Anlage: Nein
Kontaktdaten:

Re: Niveaustandschalter geht nicht mehr aus

Beitrag von H-R »

Leider hat sich bei uns das gleiche Problem eingestellt. Das Relais für die Frischwasserzufuhr wird einmalig korrekt geschaltet (geöffnet), verbleibt dann allerdings in dieser Stellung. Verwendet wurde ein Schwimmerschalter mit 15 Meter Kabel, so dass ich auf dem Weg zum Controller ohne zusätzliche Verbindungen auskam - auch liegt das Kabel nicht direkt parallel neben anderen Kabeln.
Wenn ich den Schwimmer an IO_1 abklemme messe ich 5.5V.
Hast Du eine Lösung für das Problem gefunden?

Benutzeravatar
Alex
Administrator
Beiträge: 8221
Registriert: 28. Mai 2014, 23:00
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 103
Förderleistung Pumpe: Regelbar
Abdeckung: Keine
Desinfektionsmittel: Chlor, flüssig
UV-C Anlage: Nein
Wohnort: Augsburg
Kontaktdaten:

Re: Niveaustandschalter geht nicht mehr aus

Beitrag von Alex »

Versuch das mal mit dem "PullUp" Widerstand, so wie in dem Link beschrieben
viewtopic.php?p=14754#p14754

Benutzeravatar
selfmade
Beiträge: 104
Registriert: 28. April 2021, 20:04
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 29
Förderleistung Pumpe: Regelbar
Abdeckung: Keine
Desinfektionsmittel: Chlor, flüssig
UV-C Anlage: Nein
Wohnort: Riedstadt
Kontaktdaten:

Re: Niveaustandschalter geht nicht mehr aus

Beitrag von selfmade »

Genau das hat bei mir geholfen und läuft seit dem tadellos.
Glasmosaik-Pool 5,5m x 3,5m x 1,50m

H-R
Beiträge: 114
Registriert: 4. Februar 2022, 08:37
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 44
Förderleistung Pumpe: 35 m³/h
Abdeckung: Keine
Desinfektionsmittel: Chlor, flüssig
UV-C Anlage: Nein
Kontaktdaten:

Re: Niveaustandschalter geht nicht mehr aus

Beitrag von H-R »

Perfekt, so funktioniert es nun auch bei uns. Vielen Dank!

Benutzeravatar
Alex
Administrator
Beiträge: 8221
Registriert: 28. Mai 2014, 23:00
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 103
Förderleistung Pumpe: Regelbar
Abdeckung: Keine
Desinfektionsmittel: Chlor, flüssig
UV-C Anlage: Nein
Wohnort: Augsburg
Kontaktdaten:

Re: Niveaustandschalter geht nicht mehr aus

Beitrag von Alex »

Vermutlich bildet sich wohl ein bisschen Kondensat "in" dem Reed-Schalter der in den Schwimmerschaltern drin ist, so das der Kontakt nicht mehr vollständig als "geöffnet" erkannt wird (weil durch die Feuchte noch minimal leitend). Mit dem PullUp-Widerstand sollte das aber zuverlässig gelöst sein.

MarcoEis@gmx.de
Beiträge: 2
Registriert: 8. April 2020, 15:10
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 45
Förderleistung Pumpe: 25 m³/h
Abdeckung: Rolladen
Desinfektionsmittel: Chlor, flüssig
UV-C Anlage: Nein
Kontaktdaten:

Re: Niveaustandschalter geht nicht mehr aus

Beitrag von MarcoEis@gmx.de »

Hallo zusammen,

auch ich hatte das Problem, dass sowohl bei einem Endlagenschalter als auch beim Niveauschalter der Digitale-IO-Kontakt immer den Zustand "geschlossen", also getriggert angezeigt hat. Nach ein paar unzufriedenstellenden Experimenten mit Widerständen habe ich die Sache jetzt folgendermaßen gelöst :
Von meinem Trafo für den Rollladenmotor nehme ich 24 V ab, schicke den über die Kontakte des Endlagen- bzw. Niveau-Schalters und schalte damit jeweils ein 24 V Eltako Relais. Der Schließerkontakt des Relais hängt Potentialfrei zwischen GND und dem entsprechenden IO Eingang und es kann auf der kurzen Strecke keine Induktionsspannung aufgebaut werden.
Das Ganze kann auch auf 12 V Basis umgesetzt werden.
Wichtig ist das nur die Spule des Eltako-Relais mit der Spannung beaufschlagt wird und keine Verbindung zum digitalen Eingang haben darf. Zwischen GND und IO Kontakt ist NUR der Schließerkontakt des Eltakos.

Ich habe das 2x umgesetzt und funktioniert einwandfrei.

Ich wünsche einen hoffentlich schönen Sommer....

Marco

Benutzeravatar
Alex
Administrator
Beiträge: 8221
Registriert: 28. Mai 2014, 23:00
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 103
Förderleistung Pumpe: Regelbar
Abdeckung: Keine
Desinfektionsmittel: Chlor, flüssig
UV-C Anlage: Nein
Wohnort: Augsburg
Kontaktdaten:

Re: Niveaustandschalter geht nicht mehr aus

Beitrag von Alex »

so geht's auch, ja. :)

Mit den Widerständen hat nicht gereicht? Hast Du zu diesen Kabeln (Endlage und Schwimmer) irgendwelche anderen Kabel parallel liegen? (24V AC oder 230V AC?)

MarcoEis@gmx.de
Beiträge: 2
Registriert: 8. April 2020, 15:10
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 45
Förderleistung Pumpe: 25 m³/h
Abdeckung: Rolladen
Desinfektionsmittel: Chlor, flüssig
UV-C Anlage: Nein
Kontaktdaten:

Re: Niveaustandschalter geht nicht mehr aus

Beitrag von MarcoEis@gmx.de »

Hi Alex,

ja, läuft leider alles durch ein Leerrohr, an sowas denkt man halt nicht beim Poolbau :o

Bin aber jetzt glücklich damit und habe so noch eine saubere Trennung zwischen IO-Kontakt und Außenanlage und damit wahrscheinlich auch weniger Probleme mit Störeinflüssen. Bis das Eltako über Induktionsstrom anzieht muss schon ein Blitz neben dem Kabel einschlagen :D

Gruß MARCO

Benutzeravatar
Alex
Administrator
Beiträge: 8221
Registriert: 28. Mai 2014, 23:00
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 103
Förderleistung Pumpe: Regelbar
Abdeckung: Keine
Desinfektionsmittel: Chlor, flüssig
UV-C Anlage: Nein
Wohnort: Augsburg
Kontaktdaten:

Re: Niveaustandschalter geht nicht mehr aus

Beitrag von Alex »

>>Bis das Eltako über Induktionsstrom anzieht muss schon ein Blitz neben dem Kabel einschlage
Dann schaltet's zumindest einmal kurz :)