Niveaustandschalter geht nicht mehr aus

Beitrag von selfmade »

Ich habe eine Situation mit dem Niveauschalter.
Der hat bisher super funktioniert immer schön den Wassserstand gehalten. Bis dieser vor einigen Tagen nicht mehr abgeschaltet hat. Wenn ich den Fühler aus der Procon ausklammern, dann wird der Wert zurückgesetzt und bleibt auch so, bis man den Schalter wieder schließt. Dann wird über die Procon wieder geschaltet. Nach dem Öffnen verbleibt aber der Zustand in eingeschaltet.

Ich habe eben einen neuen Niveauschalter eingebaut und musste leider feststellen, dass es wohl nucht am Schalter liegt. Das Problem bleibt bestehen. Schalter aus der Procon schaltet ein aber eben nicht mehr aus. Klemme ich den Schalter aus, wird der Augang zurückgesetzt und ist aus. Bsi wieder eingeschaltet wird.

Gibt es Ideen was der Auslöser sein kann?

Als Regel habe ich nur, wenn Niveauschalter an dann Praher Ventil auf.
Screenshot_20220615-175512_Gallery.jpg
Glasmosaik-Pool 5,5m x 3,5m x 1,50m

Benutzeravatar
Alex
Administrator
Beiträge: 8698
Registriert: 28. Mai 2014, 23:00
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 103
Förderleistung Pumpe: Regelbar
Abdeckung: Keine
Desinfektionsmittel: Chlor, flüssig
UV-C Anlage: Nein
Wohnort: Augsburg
Kontaktdaten:

Re: Niveaustandschalter geht nicht mehr aus

Beitrag von Alex »


Benutzeravatar
selfmade
Beiträge: 103
Registriert: 28. April 2021, 20:04
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 29
Förderleistung Pumpe: Regelbar
Abdeckung: Keine
Desinfektionsmittel: Chlor, flüssig
UV-C Anlage: Nein
Wohnort: Riedstadt
Kontaktdaten:

Re: Niveaustandschalter geht nicht mehr aus

Beitrag von selfmade »

Hi Alex,

Vielen Dank für den Link. Ich habe alle Vorschläge abgearbeitet, komme aber zu keiner Änderung.

Sowohl der "alte" Schalter als auch der neue zeigen das gleiche Phänomen und die selben Messwerte.
Offen: Impedanz unendlich
ZU: Impedanz 0

Spannung an Klemme 3,2 offen
Wenn ich das Kabel zum Schalter auflege (Ende offen)
An der Klemme 3,4Volt
Am Ende des Kabels: 3,4Volt

Durchgangsmessung funktioniert beim Brücken des Kabels und bei beiden Varainten der Schalter. Brücke ich das Ende des angeschlossen Kabels, also ohne Schalter, ist es adas gleiche wie mit Schalter. In der Procon ändert sich der Status auf aktiv und bleibt dann auch so. Erst nach dem ausklammern des Drahts von IO_1, wird Port wieder auf inaktiv gesetzt und verbleibt auch da.

Ich habe bai zum Auftreten des Problems weder die Infrastruktur geändert, noch die Regeln. Das Update habe ich erst gestern eingespielt.

Gibt es noch andere Vorschläge?
Glasmosaik-Pool 5,5m x 3,5m x 1,50m

Benutzeravatar
Alex
Administrator
Beiträge: 8698
Registriert: 28. Mai 2014, 23:00
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 103
Förderleistung Pumpe: Regelbar
Abdeckung: Keine
Desinfektionsmittel: Chlor, flüssig
UV-C Anlage: Nein
Wohnort: Augsburg
Kontaktdaten:

Re: Niveaustandschalter geht nicht mehr aus

Beitrag von Alex »

Zur Not war da ja auch was beschrieben mit einem PullUp Widerstand. Das dürfte dann die zuverlässigste Variante sein, da das Thema ja scheinbar irgendwo aus der Verkabelung kommt (veränderte Übergangswiderstände, Feuchtigkeit, oder evtl. halt eine Einstreuung aus einem anderen Kabel, das parallel liegt)
viewtopic.php?p=14754#p14754

Benutzeravatar
selfmade
Beiträge: 103
Registriert: 28. April 2021, 20:04
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 29
Förderleistung Pumpe: Regelbar
Abdeckung: Keine
Desinfektionsmittel: Chlor, flüssig
UV-C Anlage: Nein
Wohnort: Riedstadt
Kontaktdaten:

Re: Niveaustandschalter geht nicht mehr aus

Beitrag von selfmade »

Dann werde ich die Lösung mal probieren.
Schade lief drei Minate perfekt und super zuverlässig.
Glasmosaik-Pool 5,5m x 3,5m x 1,50m

Antworten