Chlormessung - geringer Rohwert

Antworten
Boober
Beiträge: 16
Registriert: 31. Oktober 2021, 22:15
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 26
Förderleistung Pumpe: 14 m³/h
Abdeckung: Luftpolsterfolie
Desinfektionsmittel: Chlor, flüssig
UV-C Anlage: Ja
Kontaktdaten:

Chlormessung - geringer Rohwert

Beitrag von Boober »

Moin,

ich habe gestern Abend meine CL Sonde das erste mal angeschlossen. Nun läuft sie ein. Aktuell habe ich einen Rohwert von 7940 mV. So wie ich es gelesen habe, sollte der Rohwert zw. 10.000 und 10.500 liegen. Liegt das daran, dass die noch weiter einlaufen muss? Wäre das schlimm, wenn der Rohwert zu niedrig ist und man trotzdem kalibrieren würde?

Viele Grüße

Benutzeravatar
Alex
Administrator
Beiträge: 9176
Registriert: 28. Mai 2014, 23:00
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 103
Förderleistung Pumpe: Regelbar
Abdeckung: Keine
Desinfektionsmittel: Chlor, flüssig
UV-C Anlage: Nein
Wohnort: Augsburg
Kontaktdaten:

Re: Chlormessung - geringer Rohwert

Beitrag von Alex »

...mit oder ohne Anströmung? ... 10000 - 10500 mV is ohne

Boober
Beiträge: 16
Registriert: 31. Oktober 2021, 22:15
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 26
Förderleistung Pumpe: 14 m³/h
Abdeckung: Luftpolsterfolie
Desinfektionsmittel: Chlor, flüssig
UV-C Anlage: Ja
Kontaktdaten:

Re: Chlormessung - geringer Rohwert

Beitrag von Boober »

sorry, mit Anströmung bei 11,5 cm/s.

Boober
Beiträge: 16
Registriert: 31. Oktober 2021, 22:15
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 26
Förderleistung Pumpe: 14 m³/h
Abdeckung: Luftpolsterfolie
Desinfektionsmittel: Chlor, flüssig
UV-C Anlage: Ja
Kontaktdaten:

Re: Chlormessung - geringer Rohwert

Beitrag von Boober »

achso, dann werde ich heute abend mal schauen was das Ding sagt. Danke...

Benutzeravatar
Alex
Administrator
Beiträge: 9176
Registriert: 28. Mai 2014, 23:00
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 103
Förderleistung Pumpe: Regelbar
Abdeckung: Keine
Desinfektionsmittel: Chlor, flüssig
UV-C Anlage: Nein
Wohnort: Augsburg
Kontaktdaten:

Re: Chlormessung - geringer Rohwert

Beitrag von Alex »

mit Anströmung muss er kleiner werden (Richtung 0mV laufen). Das passt schon.
Ohne, 10000 - 10500 mV... und in dem Bereich auch bleiben, wenn die Pumpe aus ist (darf nicht wieder kleiner werden über mehrere Stunden).