Re: CHLOR MESSUNG / POTENTIOSTAT - Kalibrierung und Generelles

Beitrag von Alex »

>>Ich hab jetzt mal einen gal. trennenden Stecker an den Port des Switches gesteckt.
Jo, wenn Du sowas hast is das auch OK. Ansonsten eben den Schirm an einem der RJ45 Stecker des Patchkabels mit ner Zange wegziehen - geht auch.

tremichl
Beiträge: 11
Registriert: 25. Juli 2018, 16:22
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 30
Abdeckung: Rolladen
Desinfektionsmittel: Chlor, flüssig
UV-C Anlage: Nein
Wohnort: Salzburg
Kontaktdaten:

Re: CHLOR MESSUNG / POTENTIOSTAT - Kalibrierung und Generelles

Beitrag von tremichl »

Hallo Alex! Frage zu CL Nullpunkt einstellen: 100mV und Gain Poti sind gemäß Anleitung eingestellt. Istwert mit Hilfe von Lovibond gesetzt. Mit dem 0-Punkt sieht es so aus: Anströmung AUS, Wert fällt auf ca. 0.8 ppm (letzte Kalibrierung im Vorjahr10481 Nullwert ) im Lauf der Nacht ohne Anströmung steigt der Wert auf rund das dreifache ca. 2.7 ppm. Anströmung wieder EIN ergibt wieder einen plausiblen Wert. Wie komme ich zu einem gültigen Rohwert für den Nullpunkt?

Jemand hat das Problem hier schon einmal beschrieben, aber Lösung habe ich keine Gefunden.

Danke, LG, Michael
Zwei Pools mit ProconIP. Einer mit Salzelektrolyse, einer mit flüssig Chlor

Benutzeravatar
Alex
Administrator
Beiträge: 8221
Registriert: 28. Mai 2014, 23:00
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 103
Förderleistung Pumpe: Regelbar
Abdeckung: Keine
Desinfektionsmittel: Chlor, flüssig
UV-C Anlage: Nein
Wohnort: Augsburg
Kontaktdaten:

Re: CHLOR MESSUNG / POTENTIOSTAT - Kalibrierung und Generelles

Beitrag von Alex »

Das is das gleiche Problem wie aus dem letzten Posting. Verbindung zw. PE (Schutzleiter der Installation) und GND der Spannungsversorgung der ProCon/des Potentiostaten...

tremichl
Beiträge: 11
Registriert: 25. Juli 2018, 16:22
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 30
Abdeckung: Rolladen
Desinfektionsmittel: Chlor, flüssig
UV-C Anlage: Nein
Wohnort: Salzburg
Kontaktdaten:

Re: CHLOR MESSUNG / POTENTIOSTAT - Kalibrierung und Generelles

Beitrag von tremichl »

Nein, es gibt definitiv (gemessen) weder eine Verbindung zwischen PE und GND noch zwischen GND des Procon und GND der Elektrolysezelle. Allerdings hing der Gassensor der Elektrolysezelle noch über einen 120k Widerstand am ADC-0. Abgeklemmt und Chlorsonde liefert nun 0 ppm wie erwartet.

Trotzdem möchte ich den Gassensor auswerten da eine ungünstige Stellung der Kugelhähne (z.B. Bypass) dazu führen kann, dass die Zelle nicht durchströmt wird und das weder über den Filterdruck oder den Durchfluss-Messer der Messzelle erkannt werden kann.

Natürlich könnte ich eine Überwachung mit einem eigenen ADC gespeist vom Elektrolyse-Trafo vorbei am Procon machen. Eleganter aber wäre, wenn das die Vorhandene Steuerung macht. Hat das jemand schon (potentialfrei) gemacht?

Danke, LG, Michael
Zwei Pools mit ProconIP. Einer mit Salzelektrolyse, einer mit flüssig Chlor

noize
Beiträge: 21
Registriert: 11. April 2021, 18:25
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 21
Abdeckung: Keine
Desinfektionsmittel: Elektrolyse
Elektrolyse: Zodiac LM2-40
UV-C Anlage: Nein
Wohnort: Oranienburg
Kontaktdaten:

Re: CHLOR MESSUNG / POTENTIOSTAT - Kalibrierung und Generelles

Beitrag von noize »

Moin, ich muss bei mir nun das Bezugspotential einstellen. Mit welchem Gerät kann ich denn 100mV am Potentiostaten messen? Alle Multimeter die ich mir angeschaut habe beginnen ja erst bei 200mV
Besten Gruß
norman

Benutzeravatar
Alex
Administrator
Beiträge: 8221
Registriert: 28. Mai 2014, 23:00
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 103
Förderleistung Pumpe: Regelbar
Abdeckung: Keine
Desinfektionsmittel: Chlor, flüssig
UV-C Anlage: Nein
Wohnort: Augsburg
Kontaktdaten:

Re: CHLOR MESSUNG / POTENTIOSTAT - Kalibrierung und Generelles

Beitrag von Alex »

...das ist ein Messbereich BIS 200mV und nicht AB

Aber eigentlich musst Du erstmal gar nichts einstellen, weil er voreingestellt ausgeliefert wird.

Theo996
Beiträge: 49
Registriert: 31. Dezember 2019, 18:35
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 36
Förderleistung Pumpe: Regelbar
Abdeckung: Luftpolsterfolie
Desinfektionsmittel: Elektrolyse
Elektrolyse: Zodiac LM2-40
Produktionsleistung (g/h): 40
UV-C Anlage: Nein
Kontaktdaten:

Re: CHLOR MESSUNG / POTENTIOSTAT - Kalibrierung und Generelles

Beitrag von Theo996 »

Chris@DE hat geschrieben: 21. Mai 2021, 13:01 Direkt an einem Switch. Der ist aber per Netzteil angeschlossen.

Ich hab jetzt mal einen gal. trennenden Stecker an den Port des Switches gesteckt. Mal sehen ob das hilft..
Hallo Chris,
was hast Du da für einen Stecker genommen? Ich habe das Problem scheinbar ebenfalls, und würde den Punkt gern so überprüfen, bevor ich alle Netzwerkkabel bis zur Procon checke...
Hoffe du kannst mir da helfen und evtl. auch eine Bezugsquelle mitliefern... :HUG:
Beste Grüße
Theo996

Benutzeravatar
Alex
Administrator
Beiträge: 8221
Registriert: 28. Mai 2014, 23:00
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 103
Förderleistung Pumpe: Regelbar
Abdeckung: Keine
Desinfektionsmittel: Chlor, flüssig
UV-C Anlage: Nein
Wohnort: Augsburg
Kontaktdaten:

Re: CHLOR MESSUNG / POTENTIOSTAT - Kalibrierung und Generelles

Beitrag von Alex »

Würde reichen, wenn Du am RJ45 Stecker des Netzwerkkabels den Metall-Schirm an einem Ende entfernst... geht mit einer Zange eigentlich ganz gut.

Theo996
Beiträge: 49
Registriert: 31. Dezember 2019, 18:35
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 36
Förderleistung Pumpe: Regelbar
Abdeckung: Luftpolsterfolie
Desinfektionsmittel: Elektrolyse
Elektrolyse: Zodiac LM2-40
Produktionsleistung (g/h): 40
UV-C Anlage: Nein
Kontaktdaten:

Re: CHLOR MESSUNG / POTENTIOSTAT - Kalibrierung und Generelles

Beitrag von Theo996 »

Hallo,
habe das Netzwerk zwischenzeitlich mal auf WLAN umgestellt, aber auch dass bringt keine Änderung. Ich habe über Nacht bei stehende Pumpe eine sich stetig ändernde Kurve der Messwerte.
Ab und an ist mal eine Nacht dabei, da geht es sauber runter auf Null und bleibt dann bis morgens da, aber dass ist die ganz große Ausnahme. Da es jetzt offensichtlich nicht an der Netzwerkverbindung liegt bin ich am zweifeln, was es sonst noch sein kann.
Tausche jetzt aus lauter Verzweiflung noch das gekaufte Patchkabel zischen Switch und Controller aus und hoffe das es das ist (was mich aber bei einem nicht selbst konfektionierten Kabel sehr wundern sollte...
In der Zwischenzeit noch jemand andere Ideen???
Beste Grüße
Theo996

Benutzeravatar
Alex
Administrator
Beiträge: 8221
Registriert: 28. Mai 2014, 23:00
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 103
Förderleistung Pumpe: Regelbar
Abdeckung: Keine
Desinfektionsmittel: Chlor, flüssig
UV-C Anlage: Nein
Wohnort: Augsburg
Kontaktdaten:

Re: CHLOR MESSUNG / POTENTIOSTAT - Kalibrierung und Generelles

Beitrag von Alex »

Was hat das denn jetzt damit zu tun ob Du eine WLAN Bridge verwendest oder nicht?
Wenn die Bridge eine geschirmte RJ45 Buchse hat, dann hättest Du doch wieder eine Masseverbindung zu nem anderen Netzteil / Spannungsversorgung oder zum PE (je nach Bridge halt).

Also entweder Schirm am RJ45 Stecker wegfummeln... oder so ein 08/15 Kabel ohne Schirm am Stecker testen (wie sie z.B. bei DLan Adaptern immer dabei sind) ... wenn das dann nichts bringt, dann hast irgendwo anders eine Verbindung zw. PE und dem GND der 24V Versorgung ProCon/Potentiostat

Theo996
Beiträge: 49
Registriert: 31. Dezember 2019, 18:35
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 36
Förderleistung Pumpe: Regelbar
Abdeckung: Luftpolsterfolie
Desinfektionsmittel: Elektrolyse
Elektrolyse: Zodiac LM2-40
Produktionsleistung (g/h): 40
UV-C Anlage: Nein
Kontaktdaten:

Re: CHLOR MESSUNG / POTENTIOSTAT - Kalibrierung und Generelles

Beitrag von Theo996 »

Ich hatte das Problem mehr in der Zuleitung ins Technikhaus vermutet.
Die Zuleitung hatte ich dann per WLAN ausgeschlossen. Im Technikhaus habe ich nur fertige Patchkabel genutzt, aber bisher noch ein Switch und eine LAN-Bridge zur Anbindung anderer Komponenten.
Jetzt habe ich mal alle anderen Komponenten (Switch und Kabel) von der Anlage getrennt und nur noch eine andere WLAN-Bridge mit Patchkabel am Controller.
Damit sollte doch jetzt alles ausgeschlossen sein, oder?
Beste Grüße
Theo996

Theo996
Beiträge: 49
Registriert: 31. Dezember 2019, 18:35
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 36
Förderleistung Pumpe: Regelbar
Abdeckung: Luftpolsterfolie
Desinfektionsmittel: Elektrolyse
Elektrolyse: Zodiac LM2-40
Produktionsleistung (g/h): 40
UV-C Anlage: Nein
Kontaktdaten:

Re: CHLOR MESSUNG / POTENTIOSTAT - Kalibrierung und Generelles

Beitrag von Theo996 »

Nachdem nach Pumpenstop erst alles runter ging bis auf0,18 steigt der Wert jetzt wieder auf aktuell 0,62...
Jetzt werde ich mal den Netzwerkstecker ganz ziehen und morgen früh mal schauen, was so passiert ist...
Beste Grüße
Theo996

Benutzeravatar
Alex
Administrator
Beiträge: 8221
Registriert: 28. Mai 2014, 23:00
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 103
Förderleistung Pumpe: Regelbar
Abdeckung: Keine
Desinfektionsmittel: Chlor, flüssig
UV-C Anlage: Nein
Wohnort: Augsburg
Kontaktdaten:

Re: CHLOR MESSUNG / POTENTIOSTAT - Kalibrierung und Generelles

Beitrag von Alex »

...also nochmal: Es gut NUR darum, ob Du eine Masseverbindung zw. Deinem Switch/Bridge und der ProCon hast (an dem das Netzwerkkabel der ProCon angesteckt ist)
Wenn das Netzwerkkable einen geschirmten RJ45 Stecker hat - dann reiß den Schirm am Stecker weg - nicht mehr und nicht weniger.

tyr0n
Beiträge: 691
Registriert: 20. November 2018, 13:47
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 32
Förderleistung Pumpe: 12 m³/h
Abdeckung: Luftpolsterfolie
Desinfektionsmittel: Chlor, flüssig
UV-C Anlage: Nein
Kontaktdaten:

Re: CHLOR MESSUNG / POTENTIOSTAT - Kalibrierung und Generelles

Beitrag von tyr0n »

Oder kauf gleich ein Patchkabel ohne Schirmung!
https://www.kabelscheune.de/Cat-6-Kabel ... -grau.html

Theo996
Beiträge: 49
Registriert: 31. Dezember 2019, 18:35
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 36
Förderleistung Pumpe: Regelbar
Abdeckung: Luftpolsterfolie
Desinfektionsmittel: Elektrolyse
Elektrolyse: Zodiac LM2-40
Produktionsleistung (g/h): 40
UV-C Anlage: Nein
Kontaktdaten:

Re: CHLOR MESSUNG / POTENTIOSTAT - Kalibrierung und Generelles

Beitrag von Theo996 »

Leider ist auch das nicht des Rätsels Lösung... war bis zu Start der Pumpe wieder auf 1,2 angestiegen.
Kann evtl. durch DMX (einer meiner UWS hat sich wohl verabschiedet, ist aber noch eingebaut) da etwas passieren?
Wobei ich da eigentlich auch das Netzteil der UWS fast immer Spannungsfrei habe.

Ich bin echt ratlos...
Beste Grüße
Theo996

Benutzeravatar
Alex
Administrator
Beiträge: 8221
Registriert: 28. Mai 2014, 23:00
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 103
Förderleistung Pumpe: Regelbar
Abdeckung: Keine
Desinfektionsmittel: Chlor, flüssig
UV-C Anlage: Nein
Wohnort: Augsburg
Kontaktdaten:

Re: CHLOR MESSUNG / POTENTIOSTAT - Kalibrierung und Generelles

Beitrag von Alex »

Dann siehe oben:
Alex hat geschrieben: 23. September 2021, 19:52 ... wenn das dann nichts bringt, dann hast irgendwo anders eine Verbindung zw. PE und dem GND der 24V Versorgung ProCon/Potentiostat
Kannst auch mit nem Multimeter messen. Widerstand von PE nach GND des ProCon Netzteiles.
Potentiostat ist aber schon am gleichen Netzteil wie die ProCon?

Theo996
Beiträge: 49
Registriert: 31. Dezember 2019, 18:35
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 36
Förderleistung Pumpe: Regelbar
Abdeckung: Luftpolsterfolie
Desinfektionsmittel: Elektrolyse
Elektrolyse: Zodiac LM2-40
Produktionsleistung (g/h): 40
UV-C Anlage: Nein
Kontaktdaten:

Re: CHLOR MESSUNG / POTENTIOSTAT - Kalibrierung und Generelles

Beitrag von Theo996 »

Hi Alex,
ja die hängen am gleichen Netzteil zusammen mit der Filterdrucksonde und der Relaiserweiterung.
Die Messung ergibt schwankende Werte, meist ca. 35Ohm
Beste Grüße
Theo996

Benutzeravatar
Alex
Administrator
Beiträge: 8221
Registriert: 28. Mai 2014, 23:00
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 103
Förderleistung Pumpe: Regelbar
Abdeckung: Keine
Desinfektionsmittel: Chlor, flüssig
UV-C Anlage: Nein
Wohnort: Augsburg
Kontaktdaten:

Re: CHLOR MESSUNG / POTENTIOSTAT - Kalibrierung und Generelles

Beitrag von Alex »

Jo is viel zu wenig, dann ist irgendwo eine Verbindung geklemmt bzw. es ergibt sich irgendwo eine (PE zu GND). Das darf nicht sein (ist auch im Poolbereich nicht zulässig)

Theo996
Beiträge: 49
Registriert: 31. Dezember 2019, 18:35
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 36
Förderleistung Pumpe: Regelbar
Abdeckung: Luftpolsterfolie
Desinfektionsmittel: Elektrolyse
Elektrolyse: Zodiac LM2-40
Produktionsleistung (g/h): 40
UV-C Anlage: Nein
Kontaktdaten:

Re: CHLOR MESSUNG / POTENTIOSTAT - Kalibrierung und Generelles

Beitrag von Theo996 »

Hallo Alex,
es ist scheinbar tatsächlich der DMX UWS der abgeschmiert ist. Hab die Scheinwerfer mal von DMX und Trafo abgeklemmt und schon hab ich keine Verbindung PE zu GND mehr.
Die Werte der CL Sonde gehen bisher ohne Anstörmung auch sauber runter ohne den Anschein zu erwecken sich wieder nach oben zu bewegen.
Ist schon schräg, da ich das Problem mit dem Ansteigen des CL Wertes ohne Anströmung schon hatte, bevor der UWS sich verabschiedet hat.
Beste Grüße
Theo996

Theo996
Beiträge: 49
Registriert: 31. Dezember 2019, 18:35
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 36
Förderleistung Pumpe: Regelbar
Abdeckung: Luftpolsterfolie
Desinfektionsmittel: Elektrolyse
Elektrolyse: Zodiac LM2-40
Produktionsleistung (g/h): 40
UV-C Anlage: Nein
Kontaktdaten:

Re: CHLOR MESSUNG / POTENTIOSTAT - Kalibrierung und Generelles

Beitrag von Theo996 »

:oops: :?: :oops: :cry: Ich kann nicht mehr.....
Wert ist bis auf 0,2 um dann wieder zu klettern. wieder raus und Widerstand gemessen und siehe da, wieder eine Verbindung...
WAS IST DAS???
Beste Grüße
Theo996