Seite 6 von 12
Re: DRUCKSENSOREN | FILTERDRUCKMESSUNG
Verfasst: 8. Mai 2019, 20:05
von stipsi
Es handelt sich um den Drucksensor vom Shop...
Re: DRUCKSENSOREN | FILTERDRUCKMESSUNG
Verfasst: 8. Mai 2019, 22:47
von Alex
jo... dann is er kaputt...
Im ersten Post ist ein Schaltbild (ist auch in der Anleitung)
ROT geht an +24V (vom Netzteil oder am Anschluss an der ProCon abnehmen), SCHWARZ an den ADC_2 oder ADC_3 der Steuerung... mehr wird nicht angeschlossen.
Re: DRUCKSENSOREN | FILTERDRUCKMESSUNG
Verfasst: 9. Mai 2019, 06:02
von stipsi
Darum frag ich ja...
Danke!
Re: DRUCKSENSOREN | FILTERDRUCKMESSUNG
Verfasst: 12. Januar 2020, 12:45
von mfgbisch
Verlängerung Sensorkabel
Leider ist das Sensorkabel vom Filterkessel zur ProCon um ca. 1,5 Meter zu kurz.
Wie kann ich die Sensorleitung verlängern?
Danke für die Info.
Re: DRUCKSENSOREN | FILTERDRUCKMESSUNG
Verfasst: 12. Januar 2020, 14:55
von Alex
da kannst eigentlich jedes beliebige Kabel nehmen... das hat keine besonderen Anforderungen.
Re: DRUCKSENSOREN | FILTERDRUCKMESSUNG
Verfasst: 17. März 2020, 21:58
von DJ.Eddy
seppy hat geschrieben:Hi,
kurze Rückmeldung und noch eine Frage. Das Kunstoff T-Stück funktioniert ... was mache ich jetzt mit 5 Metall T-Stücken
Kann ich den Drucksensor mit über den Trafo der Erweiterung versorgen? Ich finde nichts über die Leistungsaufnahme.
Grüße,
Seppy
Ich stehe gerade vor dem Problem mit dem Anschluss von Manometer und Drucksensor.
Kannst Du bitte mal ein Foto von Deiner Lösung und den Link zu den Teilen einstellen, die benötigt werden?
Re: DRUCKSENSOREN | FILTERDRUCKMESSUNG
Verfasst: 31. März 2020, 14:17
von seppy
Hi,
ich habe hier immer noch die x-verschiedenen T-Stücke liegen

. Welches es bei mir dann gebracht hat war folgendes:
T-Stück - G1/8" - G1/2" mit Innengewinde Kunststoff - PN 10
Bestellt bei ESSKA.de für unglaubliche 10,- EUR

Re: DRUCKSENSOREN | FILTERDRUCKMESSUNG
Verfasst: 4. April 2020, 20:30
von Hanni78
Hallo,
vielleicht blöde Frage, in der Anleitung steht "Drucksensoren sollen möglichst senkrecht (Membran nach unten) stehend montiert sein. .....
Heißt also, das Kabel senkrecht nach oben und das Gewinde unten ?
Gruß Christian
Re: DRUCKSENSOREN | FILTERDRUCKMESSUNG
Verfasst: 4. April 2020, 21:13
von Alex
Ja, richtig.. Am besten oben auf dem Kessel, anstatt des Manometers.
Falls es ein Top-Mount Kessel/Ventil ist, das einen Anschluß "an der Seite" hat, dann noch einen kleinen Winkel verwenden.
Re: DRUCKSENSOREN | FILTERDRUCKMESSUNG
Verfasst: 4. April 2020, 21:40
von Hanni78
Ja hab auch schon T Stück und dop. Gew. 1/4 bestellt.
Re: DRUCKSENSOREN | FILTERDRUCKMESSUNG
Verfasst: 7. April 2020, 10:49
von markus
Ich habe ja oben an meinem Kessel bereits ein T-Stück welches zum Lieferumfang gehörte. Um den Sensor jetzt Senkrecht montieren zu können, würde ich mir einen 90Grad Winkel bestellen:
https://www.pneumatikshop-online.de/de/ ... essen.html
Damit würde ich aber die Entlüftung verlieren. Jetzt die Frage, ob man die braucht, oder lieber an mein T-Stück nochmal ein T-Stück mit Doppelnippel montieren?
Re: DRUCKSENSOREN | FILTERDRUCKMESSUNG
Verfasst: 7. April 2020, 11:25
von Alex
Was für ein T-Stück hast Du an Deinem Kessel?
Re: DRUCKSENSOREN | FILTERDRUCKMESSUNG
Verfasst: 7. April 2020, 11:50
von markus
Ist ein 1/8 auf 1/4. Der Drucksensor passt rechts rein, da er aber ja nicht waagrecht verbaut werden soll, dachte ich ich nehme dieses 90Grad Stück.

- IMG_20200405_104022.jpg (531.59 KiB) 7016 mal betrachtet
Re: DRUCKSENSOREN | FILTERDRUCKMESSUNG
Verfasst: 7. April 2020, 11:56
von Alex
ah ok. Ja der Winkel würde reichen.
Entlüftung braucht man nicht unbedingt. Die Kessel haben ja ein Entlüftungsröhrchen, das unten vom Filterstern bis nach oben geht.
Die entlüften sich im Betrieb selber.
Und "erstmalig" füllen... macht man sowieso über Rückspülen... da geht die Luft auch automatisch mit raus.
Re: DRUCKSENSOREN | FILTERDRUCKMESSUNG
Verfasst: 2. Juli 2020, 20:52
von wburst
Mal ne doofe Frage.
Wenn der Druckmesser (von PoolDigital) im Kessel eingebaut
Ist darf ja oben beim Schauglas keine Luftblase sein.
D.h. Der Sensorkopf ist immer im Wasser stimmt das.
Wenn der Fühler Plötzlich dauerhaft immer 1,6 bar Anzeigt und davor immer funktioniert hat, ist er Vermutlich defekt oder kann man das Teil irgendwie reinigen ?
Re: DRUCKSENSOREN | FILTERDRUCKMESSUNG
Verfasst: 2. Juli 2020, 21:16
von Alex
>>Ist darf ja oben beim Schauglas keine Luftblase sein.
Luftblase oben im Kessel wäre egal... beeinflusst den Sensor selber nicht.
Ist der oben am Kessel, senkrecht stehend montiert?
Ist noch irgendwas an den Analogeingängen angeschlossen?
Zeigt die CPU Temperatur korrekt an?
Re: DRUCKSENSOREN | FILTERDRUCKMESSUNG
Verfasst: 2. Juli 2020, 21:20
von wburst
Der Rest scheint zu stimmen
Siehe Bild

- 9BA50B2A-FC31-4731-BAC6-B9827C2940AA.png (192.25 KiB) 6915 mal betrachtet
Re: DRUCKSENSOREN | FILTERDRUCKMESSUNG
Verfasst: 2. Juli 2020, 21:22
von wburst

- 055012DC-D238-418E-B124-A2BE11F2DCF5.png (180.63 KiB) 6915 mal betrachtet
Ja Sensor ist Senkrecht montiert (So das die Membrane (kleine Öffnung im Sensor) nach unten zeigt.
Re: DRUCKSENSOREN | FILTERDRUCKMESSUNG
Verfasst: 2. Juli 2020, 21:43
von Alex
...wann wurden die -0.08 Bar gemessen? Zeigt der die 1.6 seit heute?... auch wenn die Pumpe aus ist?
Kannst Du bitte noch die Konfiguration des Sensors posten (OFFset und GAIN die für den Eingang mit dem Drucksensor eingestellt sind)
Re: DRUCKSENSOREN | FILTERDRUCKMESSUNG
Verfasst: 2. Juli 2020, 21:56
von wburst
Er spinnt schon seit ein paar Tagen, zeigt einmal was an, dann wieder nicht.
Werd morgen mal das Messgerät bemühen.