Seite 7 von 10

Re: SCHWIMMERSCHALTER ZUR WASSERSTANDSREGELUNG (SKIMMERBECKEN)

Verfasst: 14. Februar 2021, 23:21
von netweb5
Hi,

habt hier zufällig einen Verrohrungsplan für die Einspeisung vom Frischwasser?

Ich wollte mit einem 3/4 Zoll PE Schlau von der Außenzapfanlage zum Gartenhaus gehen. Dort dann an einen Systemtrenner anschließen. Nur frage ich mich wie es weitergeht ;)

Zulauf am besten in die Druckleitung der ELD. Einlauf dann über ein 45 Grad T-Stück, damit kein Gegendruck generiert wird?

LG
Jens

Re: SCHWIMMERSCHALTER ZUR WASSERSTANDSREGELUNG (SKIMMERBECKEN)

Verfasst: 14. Februar 2021, 23:53
von DPerak
Ich bin mit 1/2“ in den Rücklauf vom Skimmer vor Pumpe.
90 grad TStück.
9392A49C-257D-41B9-AA29-8A45814EBC0E.jpeg
9392A49C-257D-41B9-AA29-8A45814EBC0E.jpeg (1.75 MiB) 7568 mal betrachtet

Re: SCHWIMMERSCHALTER ZUR WASSERSTANDSREGELUNG (SKIMMERBECKEN)

Verfasst: 15. Februar 2021, 00:53
von Alex
Plan gibt's dafür keinen. Kannst aber schon so machen wie beschrieben... oder wie bei Daniel auf dem Bild.

Re: SCHWIMMERSCHALTER ZUR WASSERSTANDSREGELUNG (SKIMMERBECKEN)

Verfasst: 15. Februar 2021, 06:30
von Traqso
Wäre es nicht auch eine Idee den Wasserzulauf im Skimmer zu machen oberhalb des Wasserstandes?
Viele Skimmer haben noch einen alternativen seitlichen Ausgang.

Re: SCHWIMMERSCHALTER ZUR WASSERSTANDSREGELUNG (SKIMMERBECKEN)

Verfasst: 15. Februar 2021, 09:08
von Alex
Wenn sich's vermeiden lässt, würde ich's nicht in den Skimmer bauen. Das Frischwasser verfälscht die Messwerte an den Elektroden wenn es "vor" der Abnahme zu den Elektroden eingespeist wird - was dann unnötige Dosierungen auslöst. Das könnte man in der ProCon zwar auch verriegeln (wenn man irgendwann noch Regeln frei hat :) ) ... aber ich würde es am besten erst gar nicht so bauen (außer es geht nicht anders).

Bei einem Überlaufbecken in den Behälter nachspeisen (freier Auslauf) geht "besser", da ist die Wassermenge im Behälter schon relativ hoch und die Messwerte ändern sich in den meisten Fällen nur kaum.

Re: SCHWIMMERSCHALTER ZUR WASSERSTANDSREGELUNG (SKIMMERBECKEN)

Verfasst: 15. Februar 2021, 09:40
von netweb5
Ich wollte in der Druckleitung zu den ELD einbauen, um falsche Werte beim messen zu vermeiden...oder eine neue Regel (Dosierpumpe aus, wenn Frischwasser läuft) Ich frage ich nur, ob ein normales Rückschlagventil und T-Stück 45Grad beim Gegendruck ausreichen, damit auch das frische Wasser in die Leitung kommt. Natürlich auch noch ein separater Systemtrenner.

Re: SCHWIMMERSCHALTER ZUR WASSERSTANDSREGELUNG (SKIMMERBECKEN)

Verfasst: 15. Februar 2021, 11:27
von DPerak
...kommt auf Deinen Systemdruck in der Frischwasserleitung an. Der Druckverlust bzw. der Druck, den Du am Filter ablesen kannst kommt zum überwiegenden Teil vom Filter selber. Die Strecke dahinter macht geschätz höchstens 10-20% des Drucks aus. Also bei Filterdruck von sagen wir 0,7 bar, würde ich mal 0,1-0,2 bar zwischen Filter und Einlaufdüsen rechnen. Plus ggf. den statischen Druck aufgrund der Wassersäule.
Normaler Wasserdruck aus der Leitung dürfte so zwischen 3-4 bar sein, da solltest Du keine Problem mit dem Einspeisen bekommen.
Wenn Du da jetzt mit einem extrem flachen Winkel in Fließrichtung einspeist, könnte Dir das Frischwasser als "Strahlpumpe" sogar noch was vom Umwälzwasser mitnehmen...
Würde ich aber nicht drauf wetten. :D

Bei mir wird das Messwasser für die Sensorik aus einer anderen Ecke im Becken abgezogen, sonst hätte ich auch die Bedenken von Alex, daß das Messergebnis während der Einspeisung verfälscht wird. Ich kann es lediglich am gemessenen Strom in der Elektrolyse sehen. Der geht runter, sobald Wasser nachgespeist wird.

PVC Rückschlagventil hab ich bei mir auch drin 1/2". Tut. Systemtrenner gibt's in Kroatien (noch) nicht, die Hauptwasserleitung läuft an der Straße 10m oberhalb des Wasserspiegels. Das RSV stellt damit erstmal 90% der Lösung dar. ;)

Re: SCHWIMMERSCHALTER ZUR WASSERSTANDSREGELUNG (SKIMMERBECKEN)

Verfasst: 15. Februar 2021, 12:06
von Alex
Denke nicht das da ein RSV irgendwie notwendig ist. Das Magnetventil (oder Kugelventil) das die Nachspeisung macht, macht ja selber schon dicht (nachdem auf der einen Seite immer 3..4 Bar anstehen... auf der anderen fast nix.

Re: SCHWIMMERSCHALTER ZUR WASSERSTANDSREGELUNG (SKIMMERBECKEN)

Verfasst: 16. Februar 2021, 21:01
von netweb5
Danke euch für die Antworten. Ich werde es mit einem Bürket Magnetventil nun einbauen (6213EV).

Noch eine Frage zum Schwimmer. Alex hat geschrieben, dass man idealweise beim schließen des Kontakts das Wasser einlaufen lässt. Nur Frage ich mich wie man dies mit dem Schwimmer hinbekommen soll? Umgedreht einbauen geht ja leider nicht mit IP67.
LG Jens

Re: SCHWIMMERSCHALTER ZUR WASSERSTANDSREGELUNG (SKIMMERBECKEN)

Verfasst: 16. Februar 2021, 21:08
von Alex
...sollte ein Schalter sein, der den Kontakt schließt wenn der Schwimmer unten ist.
Was hast da jetzt für einen auf dem Bild?

Re: SCHWIMMERSCHALTER ZUR WASSERSTANDSREGELUNG (SKIMMERBECKEN)

Verfasst: 16. Februar 2021, 21:23
von netweb5
Alles klar...nun verstanden wir es klappt. Falschen Schwimmen geholt haha.. meiner hat nur einen Kontakt oben.

Re: SCHWIMMERSCHALTER ZUR WASSERSTANDSREGELUNG (SKIMMERBECKEN)

Verfasst: 16. Februar 2021, 21:43
von DPerak
...mach mal die Klammer unten ab, zieh den Schwimmkörper ab und steck den andersrum wieder drauf.
Dann könnte sich die Funktion umdrehen.

Re: SCHWIMMERSCHALTER ZUR WASSERSTANDSREGELUNG (SKIMMERBECKEN)

Verfasst: 16. Februar 2021, 21:45
von Alex
Jo... das könnte gehen.

Oder kann man den oben irgendwie aufmachen wo das Kabel reingeht (oder is das vergossen?)

Re: SCHWIMMERSCHALTER ZUR WASSERSTANDSREGELUNG (SKIMMERBECKEN)

Verfasst: 16. Februar 2021, 22:51
von netweb5
Der ist oben vergossen..ich schaue mal ob man den Schwimmer drehen kann

Re: SCHWIMMERSCHALTER ZUR WASSERSTANDSREGELUNG (SKIMMERBECKEN)

Verfasst: 17. Februar 2021, 15:42
von DPerak
Im Schwimmer ist ein Magnet, der aussermittig sitzt. In einer Richtung montiert schliesst er den Kontakt unten, in der andern Richtung öffnet er.

Re: SCHWIMMERSCHALTER ZUR WASSERSTANDSREGELUNG (SKIMMERBECKEN)

Verfasst: 27. Februar 2021, 18:56
von phpbussi
Guten Abend!

Der Schwimmerschalter Elobau 200030 (erster Link aus dem ersten Beitrag) ist bei Bürklin nicht mehr verfügbar und sonst auch nicht wirklich zu finden. Auf was ist zu achten bei Alternativen? Max 48V, PG7, IP67 und Wechsler?

Re: SCHWIMMERSCHALTER ZUR WASSERSTANDSREGELUNG (SKIMMERBECKEN)

Verfasst: 27. Februar 2021, 21:29
von Alex
Es geht jeder beliebige mit Schließerkontakt (geschlossen wenn Füllstand niedrig) oder Wechslerkontakt.
IP67 oder IP68 sollten wohl alle sein...

Re: SCHWIMMERSCHALTER ZUR WASSERSTANDSREGELUNG / NIVEAUREGELUNG (SKIMMERBECKEN)

Verfasst: 3. Mai 2021, 23:12
von choetzu
ich hab mir die Installation zu einfach vorgestellt. Euroswitch level switch hat 2 Kabel. Wenn ich eines auf IO1 mache (auf IO 0 ist ein Durchflusssensor) und das andere auf GND passiert nix wenn ich den Schalter schliesse, Hab die Kabel auch maal vertauscht, geht trotzdem nicht. Mach ich inen denkfehler?

lg c

Re: SCHWIMMERSCHALTER ZUR WASSERSTANDSREGELUNG / NIVEAUREGELUNG (SKIMMERBECKEN)

Verfasst: 4. Mai 2021, 00:28
von Alex
...was is denn der "euroswitch level switch"... wo sind die Unterlagen oder Schaltbilder dazu?

Re: SCHWIMMERSCHALTER ZUR WASSERSTANDSREGELUNG / NIVEAUREGELUNG (SKIMMERBECKEN)

Verfasst: 4. Mai 2021, 06:54
von choetzu
ich habe anliegende Doku im Internet gefunden. So sieht er aus. Die Kabel bein meinem Switch sind aber Blau/Braun. Hilft dir das? Ich blick da nicht durch..
P500P.pdf
(202.68 KiB) 4908-mal heruntergeladen
Principi_di_funzionamento_elettromagnetici8_10_11_12.pdf