Seite 10 von 20

Re: Vagner motorisiertes 5-Wege-Stangenventil

Verfasst: 26. Juli 2025, 19:06
von Alex
Kann man das überhaupt kalibrieren?

Aufzeichnung reichen auf jedenfall erstmal. Danke schön :)

Re: Vagner motorisiertes 5-Wege-Stangenventil

Verfasst: 26. Juli 2025, 21:22
von JohnMainhard
Kann man mittlels Kalibrierlösung und Stellschraube im Gerät. Da ich aber die Lösung nicht habe drehe ich nicht an der Schraube :D


Gruß JM

Re: Vagner motorisiertes 5-Wege-Stangenventil

Verfasst: 26. Juli 2025, 21:38
von Alex
:D

Wenn man jetzt Leitungswasser nimmt, das misst... und dann exakt 3g/l NaCl dazu gibt... müsste man das doch auch kalibrieren können?
Also wenn der Ausgangsmesswert meinetwegen 550ppt wäre + 3000 ppt ... könnte man das ja hindrehen (wenn man so genau wiegen kann)?

Oder halt destilliertes Wasser + NaCl

Re: Vagner motorisiertes 5-Wege-Stangenventil

Verfasst: 26. Juli 2025, 21:50
von JohnMainhard
Kann ich testen, hab ne Feinwaage daheim und VE-Wasser auf Arbeit.


Gruß JM

Re: Vagner motorisiertes 5-Wege-Stangenventil

Verfasst: 27. Juli 2025, 09:22
von JohnMainhard
Bild

Heute war wieder Rückspülung. Laut Stromaufnahme würde ich wieder Salz befüllen. Ich warte aber noch um zu sehen ob die Aufnahme über Tag wieder weiter fällt - der Abfall vom letzten mal kommt mir zu hoch vor und vom Ablauf bin ich jetzt sehr standartisiert. Den ersten Messwert sehe ich jetzt wirklich als Fehler an.

Wenn es dann wirklich keinen sinnvollen Rückschluss auf den Salzgehalt gibt freue ich mich bald die Stromaufnahme unter Redoxpotential und den Reiter Analogsensoren entfernt zu sehen :D ;)


Gruß JM

Re: Vagner motorisiertes 5-Wege-Stangenventil

Verfasst: 27. Juli 2025, 09:30
von Alex
Wie lange nach der Rückspülung bzw. nach dem Ende der Wassernachspeisung hast den Salzgehalt denn gemessen?

Re: Vagner motorisiertes 5-Wege-Stangenventil

Verfasst: 27. Juli 2025, 10:07
von JohnMainhard
Ne Stunde circa.


Gruß JM

Re: Vagner motorisiertes 5-Wege-Stangenventil

Verfasst: 27. Juli 2025, 11:19
von JohnMainhard
Bin gerade nicht Zuhause aber sehe online, dass die Aufnahme wieder runter geht. Bin gespannt auf den TDS nachher.


Gruß JM

Re: Vagner motorisiertes 5-Wege-Stangenventil

Verfasst: 28. Juli 2025, 07:44
von JohnMainhard
Ergebnis beim TDS gestern blieb gleich bei 2,7 ppt und die Stromstärke ist trotzdem über wenige Stunden wieder so abgefallen.
Damit sollte sich der Versuch jetzt jedes mal so wiederholen und ich höre auf zu messen :)


Gruß JM

Re: Vagner motorisiertes 5-Wege-Stangenventil

Verfasst: 28. Juli 2025, 07:49
von JohnMainhard
Chlor Elektrode hab ich gestern auch mal wieder abgeglichen und es kamen bei 0,35mg nur noch 35mV raus. Hab jetzt die Pumpe nach Wochen mal wieder ausgemacht um Nullpunkt zu kalibrieren und wenn der nicht ne schöne Lücke zum Messwert aufmacht wird wohl bald gereinigt.


Gruß JM

Re: Vagner motorisiertes 5-Wege-Stangenventil

Verfasst: 28. Juli 2025, 11:12
von Alex
JohnMainhard hat geschrieben: 28. Juli 2025, 07:44 ... und die Stromstärke ist trotzdem über wenige Stunden wieder so abgefallen.
sehe ich jetzt gerade nicht. Sie ist bei weitem nicht so weit gefallen wie beim letzten mal. Vormittag/Mittag war sie im Schnitt um 7.45 .. 7.5A. Nachmittags (andere Polung) 7.6 ... 7.65A. Sieht eigentlich plausibler als, als die Daten vom letzten Sonntag (die fiel die Stromstärke deutlich weiter ab, bis dann Salz nachgefüllt wurde)

Re: Vagner motorisiertes 5-Wege-Stangenventil

Verfasst: 28. Juli 2025, 11:41
von JohnMainhard
Bild

Falls du diese Grafik meinst, die kannste eigentlich vergessen... wenn ich das prüfe, dann warte ich auf die Live Werte und schaue mir mehrere Zyklen an oder starte selber welche für die Dauer der normalen Zyklen, denn nur das ist was am Ende auch alltagsrelevant ist. Die Verzerrung der Trendaufzeichnung ist dafür aus meiner Sicht unbrauchbar.


Gruß JM

Re: Vagner motorisiertes 5-Wege-Stangenventil

Verfasst: 12. August 2025, 15:50
von JohnMainhard
So, jetzt bin ich mittlerweile beim Rohwert von der Chlor Elektrode von unter 30 mV angekommen bei 0,3 - 0,4 mg/l. Ich lass das jetzt so laufen und bin mal gespannt wie sich das bis Ende der Saison verhält - ob ich doch nochmal reinigen muss oder ob ich bis Ende so durchfahren kann.


Gruß JM

Re: Vagner motorisiertes 5-Wege-Stangenventil

Verfasst: 13. August 2025, 11:46
von Alex
>>Ich lass das jetzt so laufen und bin mal gespannt wie sich das bis Ende der Saison verhält
is immer noch OK. VIOLET meckert Dich beim Kalibrieren dann schon an, wenn Du die Elektrode reinigen sollst. :)

Re: Vagner motorisiertes 5-Wege-Stangenventil

Verfasst: 25. August 2025, 09:35
von JohnMainhard
Wann genau ist das Fenster? Bin bei gemessenem Rohwert unter 10 mV und Nullpunkt -6 mV. Dann kann ich mich vorher drauf einstellen paar Minuten mehr einzuplanen bei der Kalibrierung :D Oder ich nehme sie direkt raus und fahre die restliche Zeit ohne Chlor-Elektrode dieses Jahr.

Haben wir eigentlich schon drüber geredet ob ich die Elektroden drin lassen kann bei aktiver Überwinterung?


Gruß JM

Re: Vagner motorisiertes 5-Wege-Stangenventil

Verfasst: 25. August 2025, 10:55
von Alex
>>Haben wir eigentlich schon drüber geredet ob ich die Elektroden drin lassen kann bei aktiver Überwinterung?
Na ja, sonst wird ja nix gemessen und geregelt :)


>>Wann genau ist das Fenster?
Unter 40mV (Differenz) pro ppm

Re: Vagner motorisiertes 5-Wege-Stangenventil

Verfasst: 7. September 2025, 11:41
von JohnMainhard
Hab ich ja heute nochmal Glück gehabt mit 47 mV/ppm :D


Gruß JM

Re: Vagner motorisiertes 5-Wege-Stangenventil

Verfasst: 5. Oktober 2025, 15:16
von JohnMainhard
Alex hat geschrieben: 18. Juni 2025, 15:04 Ne, is eigentlich ein Betriebsgeheimnis. Aber irgendein mental verwahrloster Mitarbeiter war so unverschämt und hat's in die Anleitung geschrieben.

https://www.myviolet.de/_violet/paperwo ... f#page=151
So, jetzt muss ich den nochmal raus kramen. Ich kriege demnächst eine PV-Anlage mit SunGrow Komponenten - unter anderem dem iHomeManager. Ich habe leider nichts gefunden bei dem Teil wie ich diesen HTTP GET Request an die Violet kriege - also werde ich im dümmsten Fall ein Kabel mit legen vom HWR im Haus zur komplett anderen Seite des Grundstückes an die Violet ODER ich bin wieder beim Thema Funk-Sender und Empfänger für den potentialfreien...


Gruß JM

Re: Vagner motorisiertes 5-Wege-Stangenventil

Verfasst: 5. Oktober 2025, 15:57
von Alex
Hat das irgendwelche Schaltausgänge (potentialfrei) die man ansteuern kann bei PV Überschuss?

Re: Vagner motorisiertes 5-Wege-Stangenventil

Verfasst: 5. Oktober 2025, 17:39
von JohnMainhard
Ja gibt es. DO1 und DO2. Beides Trockenkontakte mit NO und COM. DO1 ist wohl für normale Wärmpeumpe und DO2 steht als reserviert, aber ich denke da kann man selber was dran stöpseln.

https://www.solarmarkt.ch/herstimg/30-W ... anager.pdf Seite 38 und Seite 120


Gruß JM