Hallo zusammen,
Ich bin gerade dabei meine GSA von Pneumatik auf Piezotaster umzurüsten.
Die Idee war mit dem Piezo auf einen Digital I/O zu gehen damit dann ein Relaisausgang den Schütz schaltet.
Das Problem das ich jetzt habe ist, das mir die ProCon den Schaltimpuls nicht erkennt. Ist mit dem Messgerät (kurz aber doch) messbar.
Hab den Piezo zuerst über Masse schalten lassen und auch mit 5VDC versucht. (Digital I/O sind ja nur bis 5,5V).
Den I/O hab ich in den Einstellungen auf Stromstoss. Über Phase2 kann ich die GSA ohne Probleme ein/ausschalten.
Gruss,
Dominik
Digital I/O
-
Alex
- Administrator
- Beiträge: 9988
- Registriert: 28. Mai 2014, 23:00
Re: Digital I/O
Den Digital-Input müsst gegen GND schließen, nicht 5V (5V is "offen", GND ist "geschlossen"). Kannst mal noch eine kürzere Entprellzeit für den Eingang einstellen (unter GRUNDEINSTELLUNGEN -> DIGITAL I/O -> bei "Entprellen"... steht jetzt 40 Millisekunden drin... kannst mal mit 5 oder 10 versuchen). Eigentlich sollte der Piezo aber länger schliessen als 40ms ... evtl. schaltet er aber gar keinen GND durch?
-
DominikD
- Beiträge: 2
- Registriert: 17. März 2019, 04:51
Re: Digital I/O
Funktioniert,
Danke
mfg,
Dominik
Danke
mfg,
Dominik