Seite 12 von 12
Re: (PROCON.IP) | DRUCKSENSOREN | FILTERDRUCKMESSUNG
Verfasst: 3. Juli 2025, 17:09
von The Deep
Moin!
Bei mir ist eben der Drucksensor ausgefallen.
Kann ich irgendwie prüfen, ob der Transmitter defekt ist, oder das Problem woanders liegt?
Re: (PROCON.IP) | DRUCKSENSOREN | FILTERDRUCKMESSUNG
Verfasst: 3. Juli 2025, 17:13
von Alex
Läuft die Pumpe auch wirklich?
Re: (PROCON.IP) | DRUCKSENSOREN | FILTERDRUCKMESSUNG
Verfasst: 3. Juli 2025, 20:47
von The Deep
Jupp, mehrfach durch die Abschaltregel (Filterdruck) bewiesen

Re: (PROCON.IP) | DRUCKSENSOREN | FILTERDRUCKMESSUNG
Verfasst: 3. Juli 2025, 20:54
von Alex
Das die Regel ausgelöst wird heisst ja nicht, das die Pumpe vorher lief (würde ja unter anderem genau deswegen auslösen).
Oder was meinst jetzt? Du standest davor, die Pumpe lief und wurde dann abgeschaltet?
Re: (PROCON.IP) | DRUCKSENSOREN | FILTERDRUCKMESSUNG
Verfasst: 3. Juli 2025, 23:04
von The Deep
Als ich heim kam, war die Pumpe aus. Ausgeschaltet laut Meldung wegen Druck Filter < 0,2 bar. Hab dann den Fehlerspeicher gelöscht. Pumpe lief dann wieder an, bis die 120 Sekunden aus der Regelung erreicht waren, dann wieder Abschaltung (so wie es gedacht ist). Seither habe ich die Regel deaktiviert. Seither läuft die Pumpe, Filterdruck ist weite - 0,4 bar (siehe Bild unten, grüne Quadrate)
Re: (PROCON.IP) | DRUCKSENSOREN | FILTERDRUCKMESSUNG
Verfasst: 3. Juli 2025, 23:24
von Alex
Hm... also wenn alle Klemmstellen in Ordnung sind, dann is es wohl tatsächlich der Sensor.
Hatte das vorhin auf dem screenshot übersehen: "-0.4" Bar wäre wie "nichts angeschlossen". Also entweder fehlt ihm die Spannungsversorgung, oder er ist tatsächlich defekt.
Re: (PROCON.IP) | DRUCKSENSOREN | FILTERDRUCKMESSUNG
Verfasst: 4. Juli 2025, 20:52
von The Deep
Danke Alex,
ich check’ morgen mal die Klemmen. Kann ich am Controller selbst irgendwas messen (Du weißt schon, auf nicht Elektriker Niveau, aber ambitionierter Bastler

)
Falls er kaputt ist, bestell’ ich ihn im Herbst mit dem Flow Sensor. Nachdem ich jetzt die Seite 1 dieses Threads halb gelesen hab, baue ich ihn diesmal auch vertikal ein...

Re: (PROCON.IP) | DRUCKSENSOREN | FILTERDRUCKMESSUNG
Verfasst: 4. Juli 2025, 22:09
von Alex
Ne, an der ProCon kannst nix messen.
Nur eben, ob die Spannungsversorgung (+24V) zum Sensor gehen.
Re: (PROCON.IP) | DRUCKSENSOREN | FILTERDRUCKMESSUNG
Verfasst: 26. Juli 2025, 13:53
von The Deep
Hi Alex,
Ich hab da mal wieder eine vielleicht merkwürdige Frage. Zwischenzeitlich ist mein Motor Kugelhahn ausgefallen. Das Relais hört man noch schalten, aber die Kontrollleuchte am Kugelhahn ist aus. Ich nehme stark an, der ist defekt. Das Gehäuse wird auch extrem warm, um nicht zu sagen heiß. Ich habe daher jetzt den Stecker am Kugelhahn rausgezogen. Lustigerweise funktioniert seitdem meine Filterdruckmessung wieder.
Kann das in einem Kausalzusammenhang stehen, oder ist das einfach wieder ein merkwürdiger Zufall?
lg
Holger
Re: (PROCON.IP) | DRUCKSENSOREN | FILTERDRUCKMESSUNG
Verfasst: 26. Juli 2025, 18:50
von Alex
Ist das ein 24V Motorhahn?
Hatte ja nach der Spannungsversorgung des Sensors gefragt. Wenn das ein 24V Motorhahn ist, irgendein Netzteil dazu den Sensor und den Kugelhahn versorgt ... der Hahn aber nen Kurzschluss fabriziert, dann geht natürlich auch der Sensor nicht mehr.
Re: (PROCON.IP) | DRUCKSENSOREN | FILTERDRUCKMESSUNG
Verfasst: 26. Juli 2025, 22:11
von The Deep
Ja, 24V. Danke, wieder was gelernt

Re: (PROCON.IP) | DRUCKSENSOREN | FILTERDRUCKMESSUNG
Verfasst: 26. Juli 2025, 22:24
von Alex
Hast denn jemals gemessen, ob der Sensor noch 24V bekommt?
Re: (PROCON.IP) | DRUCKSENSOREN | FILTERDRUCKMESSUNG
Verfasst: 27. Juli 2025, 10:47
von The Deep
Ne, gemessen hab ich nix. Als der Sensor ausgefallen ist, hat der Motorkugelhahn aber noch funktioniert (glaube ich zumindest

). Wie Du weißt, ist diese ganze Stromsache für mich ein Buch mit sieben Siegeln…