Besten Dank..
funktioniert erst mal soweit ohne eine laufende Anlage
Muss ich aber nicht, da ich die 20A-Version habe einen Wert für 20 A eingeben oder ist es egal, das ich hier jetzt den Wert für 10 A ( 3550 ) angegeben habe.
>>Muss ich aber nicht, da ich die 20A-Version habe einen Wert für 20 A eingeben oder ist es egal,
Ja, ist egal. Das Ergebnis bleibt das gleiche. Du kannst auch 30 <=> 5550mV eingeben ... die Umrechnung ergibt für 3550mV dann trotzdem 10A
Man macht das aber so nahe an den Werten die man misst, wie möglich. Im besten Fall misst Du irgendwann mal mit einem Multimeter separat die Stromaufnahme der Zelle (wenn mal alles in Betrieb ist) und kuckst Dir im Rechen-Tool an was für einen Rohwert das ACS tatsächlich liefert (Rohsignal wird in der 3. Zeile ja angezeigt). Und gibts dann diesen Wert nochmal neu in das Rechentool ein.