>>Frohes Neues Jahr noch euch allen 
Danke, ebenfalls
>>die Spannungsversorgung reicht mit einem Netzteil
Ein 30W Netzteil, ja.
Die Kabel werden in Klemmen verschraubt, die dann steckbar sind.
Für große Lasten (ungeregelte Filterpumpe, GSA, Seitenkanalverdichter, o.ä.) brauchst Du natürlich wieder ein Lastrelais/Schütz ... alles an Ventilen, Stellmotoren, Dosierpumpen, etc. geht direkt über die 230V Ausgänge von VIOLET.
Snubber... unter Umständen. Für "Heizung" und "ECO-Mode" (am Basismodul) ... je nachdem was da angeschlossen wird (es sind potentialfreie Kontakte, wie bei der ProCon). Alle anderen Ausgänge am Basis- und Dosiermodul schalten 230V raus und sind intern entstört. Alles was an der Relaiserweiterung angeschlossen wird muss ggf. entstört werden (wie bei der ProCon - sofern 230V Wechselspannung damit geschaltet werden).
Chlorelektrode... die Potentiostaten waren eigentlich schon immer voreingestellt. Und da wird ja auch nie wieder was verstellt / nachgestellt.
Das Dosiermodul ist auch voreingestellt. Die Tatsache, das es auf andere Gegebenheiten / Messwerte und Bereiche einstellbar wäre, heißt ja nicht, dass man direkt was einstellen muss