Seite 5 von 5
Re: INSTALLATION DER MESSZELLE / MESSWASSERÜBERWACHUNG
Verfasst: 25. Juli 2026, 10:12
von Markus Boller
Danke Alex.
Re: INSTALLATION DER MESSZELLE / MESSWASSERÜBERWACHUNG
Verfasst: 25. Juli 2026, 10:13
von Markus Boller
Danke AiPi
Re: INSTALLATION DER MESSZELLE / MESSWASSERÜBERWACHUNG
Verfasst: 1. August 2026, 17:50
von Markus Boller
Bekomme als Fehlermeldung Anströmung fehlt für PH und Redox. Finde nicht den Fehler. Weiß jemand Rat?
Danke
Re: INSTALLATION DER MESSZELLE / MESSWASSERÜBERWACHUNG
Verfasst: 1. August 2026, 17:59
von Markus Boller
Jetzt nach einem Update die Meldung kein Modul für PH und Redox. Hä?
Re: INSTALLATION DER MESSZELLE / MESSWASSERÜBERWACHUNG
Verfasst: 1. August 2026, 18:17
von Alex
USB Verbindungskabel auch eingesteckt?
Re: INSTALLATION DER MESSZELLE / MESSWASSERÜBERWACHUNG
Verfasst: 1. August 2026, 19:27
von Markus Boller
Nee! Aber jetzt.
Und was soll ich sagen. Jetzt läuft alles normal.
Der Kessel ist übrigens bis dato dicht. Bin sehr zufrieden.
Tausend Dank und ein schönes Wochenende.
Markus
Re: INSTALLATION DER MESSZELLE / MESSWASSERÜBERWACHUNG
Verfasst: 1. August 2026, 20:24
von Alex
na sowas
Tracking für den Deckel hast bekommen? Ist doch TNT, nicht DPD.
Re: INSTALLATION DER MESSZELLE / MESSWASSERÜBERWACHUNG
Verfasst: 3. August 2026, 09:03
von Markus Boller
Guten Morgen!
Deckel müsste morgen ankommen. Mail habe ich bekommen., Vielen Dank.
Ich hatte etwas Schwierigkeiten nach dem kalibrieren die Messsonden diese wieder beim Einschrauben mit Hand dicht zu bekommen. Das System hat über das Schraubgewinde Luft gezogen. Gibt es Möglichkeiten die Dichtung zu verbessern? Sollte man etwas Dichtfaden hinzufügen?
Liebe Grüße
Markus
Re: INSTALLATION DER MESSZELLE / MESSWASSERÜBERWACHUNG
Verfasst: 3. August 2026, 09:27
von Alex
Ne. Kein Dichtfaden, kein Werkzeug. Macht man sie nur kaputt. Nur mit der Hand.. zur Not nen Lappen, falls die Finger nass sind.
Re: INSTALLATION DER MESSZELLE / MESSWASSERÜBERWACHUNG
Verfasst: 3. August 2026, 11:04
von AlPi
zur Not nen Lappen, falls die Finger nass sind.
@Markus Boller
Es dichtet ein O-Ring, nicht das Gewinde!
Meine Empfehlung ist ein Zewa ,,, hat man etwas mehr Grip und saugt gleich evtl. austretendes Wasser auf,
damit es nicht zwischen die Kontakte der Elektrode kommt