DURCHFLUSSMESSUNG FÜR HAUPTLEITUNGEN - ULTRASCHALL TUF-2000
-
Syon
- Beiträge: 119
- Registriert: 6. Januar 2015, 12:49
Re: DURCHFLUSSMESSUNG FÜR HAUPTLEITUNGEN - ULTRASCHALL
Ich weiß nur nicht, ob da nicht auch Blasen drin sein werden...
-
Mario
- Beiträge: 1151
- Registriert: 6. Januar 2015, 13:02
Re: DURCHFLUSSMESSUNG FÜR HAUPTLEITUNGEN - ULTRASCHALL
Ständig?
Wenn das nur beim Zuschalten vom Absorber mal passiert ist das nicht tragisch (schwankt dann etwas), zieht der aber dauerhaft Luft ist das auch nicht prickelnd...
Wenn das nur beim Zuschalten vom Absorber mal passiert ist das nicht tragisch (schwankt dann etwas), zieht der aber dauerhaft Luft ist das auch nicht prickelnd...
-
Syon
- Beiträge: 119
- Registriert: 6. Januar 2015, 12:49
Re: DURCHFLUSSMESSUNG FÜR HAUPTLEITUNGEN - ULTRASCHALL
Ich werde das Ding dann vermutlich März/April bestellen.
-
skoschke
- Beiträge: 244
- Registriert: 7. Januar 2015, 21:37
Re: DURCHFLUSSMESSUNG FÜR HAUPTLEITUNGEN - ULTRASCHALL
Macht aus den "erforderlichen" 1m freiem Rohr keine Wissenschaft!
Zuerst hatte ich gerade mal 20cm für meinen TUF zur Verfügung, weil da noch Verschraubungen von dem alten Schwimmkörpermesser drin waren.
Dann habe ich die rausgesägt und durch ein glattes Stück Rohr ersetzt, an den Messwerten hat sich absolut nichts verändert!
Und selbst wenn da ein paar Verwirbelungen den messwert um 5% verändern, für unsere Anwendung ist das m.E. immer noch genau genug!
Ciao
Stefan
Zuerst hatte ich gerade mal 20cm für meinen TUF zur Verfügung, weil da noch Verschraubungen von dem alten Schwimmkörpermesser drin waren.
Dann habe ich die rausgesägt und durch ein glattes Stück Rohr ersetzt, an den Messwerten hat sich absolut nichts verändert!
Und selbst wenn da ein paar Verwirbelungen den messwert um 5% verändern, für unsere Anwendung ist das m.E. immer noch genau genug!
Ciao
Stefan
-
Syon
- Beiträge: 119
- Registriert: 6. Januar 2015, 12:49
Re: DURCHFLUSSMESSUNG FÜR HAUPTLEITUNGEN - ULTRASCHALL
Dann werde ich das erstmal auf dem 25cm Stück versuchen und bei zu unplausiblen Werten umbauen.
-
skoschke
- Beiträge: 244
- Registriert: 7. Januar 2015, 21:37
Re: DURCHFLUSSMESSUNG FÜR HAUPTLEITUNGEN - ULTRASCHALL
Genau so hätte ich es auch probiert 
Ciao
Stefan
Ciao
Stefan
-
Syon
- Beiträge: 119
- Registriert: 6. Januar 2015, 12:49
Re: DURCHFLUSSMESSUNG FÜR HAUPTLEITUNGEN - ULTRASCHALL
Ich konnte nicht warten....
1087832
TUF-2000M-TS-2 Digital Ultrasonic Flowmeter Flow Meter Ultrasinic Flow Module/RTU with TS2 transducer (DN15-100mm) -30~90℃
x1
€176.06
Shipping Fee:
€5.26
Total:
€181.32
Das erschien mir doch recht billig....
Jetzt bin ich mal gespannt auf das Lieferdatum....
1087832
TUF-2000M-TS-2 Digital Ultrasonic Flowmeter Flow Meter Ultrasinic Flow Module/RTU with TS2 transducer (DN15-100mm) -30~90℃
x1
€176.06
Shipping Fee:
€5.26
Total:
€181.32
Das erschien mir doch recht billig....
Jetzt bin ich mal gespannt auf das Lieferdatum....
-
Mario
- Beiträge: 1151
- Registriert: 6. Januar 2015, 13:02
Re: DURCHFLUSSMESSUNG FÜR HAUPTLEITUNGEN - ULTRASCHALL
Plus Zoll und Märchensteuer...
-
Syon
- Beiträge: 119
- Registriert: 6. Januar 2015, 12:49
Re: DURCHFLUSSMESSUNG FÜR HAUPTLEITUNGEN - ULTRASCHALL
Genau...aber die habe ich nicht ausgerechnet. Ich gehe mal so von Gesamt ca. 230-250,- aus.
-
Syon
- Beiträge: 119
- Registriert: 6. Januar 2015, 12:49
Re: DURCHFLUSSMESSUNG FÜR HAUPTLEITUNGEN - ULTRASCHALL
Mein Flowmeter ist da.... Direkt nach Hause ohne Extras.
Jetzt hoffe ich, dass ich das ordentlich verbaut bekomme... Die Anleitung ist Chinesisch only...
Aber hier gab es ja, wenn ich mich recht entsinne, eine Anleitung auf Englisch...
Jetzt hoffe ich, dass ich das ordentlich verbaut bekomme... Die Anleitung ist Chinesisch only...
Aber hier gab es ja, wenn ich mich recht entsinne, eine Anleitung auf Englisch...
-
Mario
- Beiträge: 1151
- Registriert: 6. Januar 2015, 13:02
Re: DURCHFLUSSMESSUNG FÜR HAUPTLEITUNGEN - ULTRASCHALL
Wow, sogar mit der "Paste", die hatte bei mir gefehlt...
Ich hatte mir mal die wichtigsten Werte rausgeschrieben, hier die Zusammenfassung:
Am TUF-200 Klemme AO (nicht AO-in) an einen 4-20mA ADC Eingang am Controller
GND am Controller an -24V am TUF-200 (Dort wo das Netzteil auch dran ist, quasi Netzteil GND)
An den Sender und der Controllereinheit kommt bei GND der „Schirm“, also +, - und der Schirm
Montage der Sender/Empfänger (Sensoren sind mit „UP“ und „DN“ markiert) in Fließrichtung:
-->“UP“--> entsprechende Distanz (laut M25)-->“DN“ -->
(schaut so aus als würde gegen die Fließrichtung gemessen)
Im Folgenden die relevanten Menüpunkte mit den Einstellungen:
M11: ..…. mm (Rohr-Außendurchmesser)
M12: …… mm (Rohr-Wandstärke)
M13: …… mm (Rohr-Innendurchmesser)
M14: 5 (PVC) (Rohrmaterial)
M15: 0 (keine Rohrauskleidung innen)
M20: 0 (Wasser) (?bei Elektrolyse evtl. 1=Seewasser?)
M23: 16 (Sensor-Typ/16=Clamp-on TM-1)
M24: 0 (V-Methode)
M25: ……… mm (Anzeige Soll-Abstand der beiden Geber)
M26: 2 (Funktion zum Speichern der Daten in den Flash, sind nach „Einschalten“ wieder verfügbar
M31: 0 (0=Ausgabe in m³ (1=Ausgabe in L))
M40: 10 (0-999sec. Puffer/dumper, verhindert sprunghafte Messwertänderungen)
M41: 0 (kleinste Durchflussmenge)
M42: (kleinsten Durchfluss kalibrieren (Pumpe sollte aus sein)) (anwählen und Enter betätigen)
M55 : 0 = 4-20mA
M56 : 0 = untere Darstellungsgrenze bei 4mA=0
M57: 20 = obere Darstellungsgrenze bei 20mA =20m³/h (wenn M31=1 dann 20000L/h)
M70: 30 (Hintergrundbeleuchtung an in sec nach Tastendruck, >50000=immer an)
M71: (LCD-Bildschirm Kontrast)
M90:
S UP: Signalstärke von Sensor „UP“ (upstream ?Empfänger?)
S DN: Signalstärke von Sensor „DN“ (downstream ?Sender?)
Q: 72 Signalqualität
M91: Zeitdifferenz zwischen kalkulierter Zeit und gemessener Zeit (abhängig von den eingegebenen Rohrparametern) sollte 100% +/-3% betragen
M92: kalkulierter Durchfluss (sollte mit dem aktuellen Durchfluss übereinstimmen, abhängig von den eingegebenen Rohrparametern)
Dann im Controller offset und gain konfigurieren. Dazu die unter 56 und 57 konfigurierten Werte nehmen.
Weitere nutzbare Parameter um z.B. auch auf den Durchfluss reagieren zu können
( ? z.B. Anschluss an digital Input möglich ? ):
M73: Minimum Durchfluss für Alarm #1
M74: Maximum Durchfluss für Alarm #1
M78: 6 Alarm#1 an Ausgang OCT1 (Open Collect Transistor Output/max. 80V / max. 100mA )
Sonst könnte ich dir das auch nochmal einscannen, wenn gewünscht (in engl.)
Ich hatte mir mal die wichtigsten Werte rausgeschrieben, hier die Zusammenfassung:
Am TUF-200 Klemme AO (nicht AO-in) an einen 4-20mA ADC Eingang am Controller
GND am Controller an -24V am TUF-200 (Dort wo das Netzteil auch dran ist, quasi Netzteil GND)
An den Sender und der Controllereinheit kommt bei GND der „Schirm“, also +, - und der Schirm
Montage der Sender/Empfänger (Sensoren sind mit „UP“ und „DN“ markiert) in Fließrichtung:
-->“UP“--> entsprechende Distanz (laut M25)-->“DN“ -->
(schaut so aus als würde gegen die Fließrichtung gemessen)
Im Folgenden die relevanten Menüpunkte mit den Einstellungen:
M11: ..…. mm (Rohr-Außendurchmesser)
M12: …… mm (Rohr-Wandstärke)
M13: …… mm (Rohr-Innendurchmesser)
M14: 5 (PVC) (Rohrmaterial)
M15: 0 (keine Rohrauskleidung innen)
M20: 0 (Wasser) (?bei Elektrolyse evtl. 1=Seewasser?)
M23: 16 (Sensor-Typ/16=Clamp-on TM-1)
M24: 0 (V-Methode)
M25: ……… mm (Anzeige Soll-Abstand der beiden Geber)
M26: 2 (Funktion zum Speichern der Daten in den Flash, sind nach „Einschalten“ wieder verfügbar
M31: 0 (0=Ausgabe in m³ (1=Ausgabe in L))
M40: 10 (0-999sec. Puffer/dumper, verhindert sprunghafte Messwertänderungen)
M41: 0 (kleinste Durchflussmenge)
M42: (kleinsten Durchfluss kalibrieren (Pumpe sollte aus sein)) (anwählen und Enter betätigen)
M55 : 0 = 4-20mA
M56 : 0 = untere Darstellungsgrenze bei 4mA=0
M57: 20 = obere Darstellungsgrenze bei 20mA =20m³/h (wenn M31=1 dann 20000L/h)
M70: 30 (Hintergrundbeleuchtung an in sec nach Tastendruck, >50000=immer an)
M71: (LCD-Bildschirm Kontrast)
M90:
S UP: Signalstärke von Sensor „UP“ (upstream ?Empfänger?)
S DN: Signalstärke von Sensor „DN“ (downstream ?Sender?)
Q: 72 Signalqualität
M91: Zeitdifferenz zwischen kalkulierter Zeit und gemessener Zeit (abhängig von den eingegebenen Rohrparametern) sollte 100% +/-3% betragen
M92: kalkulierter Durchfluss (sollte mit dem aktuellen Durchfluss übereinstimmen, abhängig von den eingegebenen Rohrparametern)
Dann im Controller offset und gain konfigurieren. Dazu die unter 56 und 57 konfigurierten Werte nehmen.
Weitere nutzbare Parameter um z.B. auch auf den Durchfluss reagieren zu können
( ? z.B. Anschluss an digital Input möglich ? ):
M73: Minimum Durchfluss für Alarm #1
M74: Maximum Durchfluss für Alarm #1
M78: 6 Alarm#1 an Ausgang OCT1 (Open Collect Transistor Output/max. 80V / max. 100mA )
Sonst könnte ich dir das auch nochmal einscannen, wenn gewünscht (in engl.)
-
Syon
- Beiträge: 119
- Registriert: 6. Januar 2015, 12:49
Re: DURCHFLUSSMESSUNG FÜR HAUPTLEITUNGEN - ULTRASCHALL
Wow, sehr nett von Dir... Ich habe die Anleitung schon heruntergeladen und studiere fleißig.
Einzig ist mir die Abstandmessung der beiden Sensoren nicht ganz klar... Von Stirnseite zu Stirnseite oder von Mitte zu Mitte?
-|=====|..............|=====|-
..............|----------|
oder Mitteln
..............|--------------------|
Einzig ist mir die Abstandmessung der beiden Sensoren nicht ganz klar... Von Stirnseite zu Stirnseite oder von Mitte zu Mitte?
-|=====|..............|=====|-
..............|----------|
oder Mitteln
..............|--------------------|
-
Syon
- Beiträge: 119
- Registriert: 6. Januar 2015, 12:49
Re: DURCHFLUSSMESSUNG FÜR HAUPTLEITUNGEN - ULTRASCHALL
Hmmm Seite 8
"‘Ground’ for the transducers. NOT for power and AO and RS485. Avoid of
making any connection from power to the GND terminal, or the isolation will
lost."
"‘Ground’ for the transducers. NOT for power and AO and RS485. Avoid of
making any connection from power to the GND terminal, or the isolation will
lost."
-
Mario
- Beiträge: 1151
- Registriert: 6. Januar 2015, 13:02
Re: DURCHFLUSSMESSUNG FÜR HAUPTLEITUNGEN - ULTRASCHALL
Den Abstand gibt er dir bei M25 an, Außenkante zu Außenkante , zumindest hatte ich das so interpretiert, da ~9mm bei 50'er Rohr nicht Mitte Sensorkopf sein kann...
Gibt aber verschiedene Messmöglichkeiten V oder W...
Also "einfache" oder "doppelte" Reflektion an der Rohrwand.
Ixh habs so angeschlossen wie oben beschrieben und es funktioniert ja...
Gibt aber verschiedene Messmöglichkeiten V oder W...
Also "einfache" oder "doppelte" Reflektion an der Rohrwand.
Ixh habs so angeschlossen wie oben beschrieben und es funktioniert ja...
-
Mario
- Beiträge: 1151
- Registriert: 6. Januar 2015, 13:02
Re: DURCHFLUSSMESSUNG FÜR HAUPTLEITUNGEN - ULTRASCHALL
Jo, heist ja auch das an Ground nix Power sondern der Schirm soll. Wie oben beschrieben
Den gibt es 2 mal bei den Anschlüssen von den Sensoren, da halt nix "Minus/Power" drann, sondern jeweils den Schirm. Siehst auch im Sender gleich wo der hingehört, musst ja auch anschließen...
Den gibt es 2 mal bei den Anschlüssen von den Sensoren, da halt nix "Minus/Power" drann, sondern jeweils den Schirm. Siehst auch im Sender gleich wo der hingehört, musst ja auch anschließen...
-
skoschke
- Beiträge: 244
- Registriert: 7. Januar 2015, 21:37
Re: DURCHFLUSSMESSUNG FÜR HAUPTLEITUNGEN - ULTRASCHALL
Ist die Tube mit dem Gel auch wirklich voll?
Bei mir war sie leer (aber vorhanden!) doch es geht auch ohne und dann später mit hat sich kaum messbar an der Signalqualität was geändert.
Ciao
Stefan
Bei mir war sie leer (aber vorhanden!) doch es geht auch ohne und dann später mit hat sich kaum messbar an der Signalqualität was geändert.
Ciao
Stefan
-
Mario
- Beiträge: 1151
- Registriert: 6. Januar 2015, 13:02
Re: DURCHFLUSSMESSUNG FÜR HAUPTLEITUNGEN - ULTRASCHALL
Ich hatte mir was bei Conrad geholt und hatte Unterschiede, paar Seiten vorher ging es drum...
Nochmal zu den Anschlüssen, eigtl. ganz einfach:
Von links nach rechts:
Plus vom Netzteil / Minus vom Netzteil geht auch gleichzeitig zu GND am Controllerinput / Ausgang zum Controller-Input / 1.Sensor Plus / 1.Sensor Minus / 1. Sensor Ground (Schirm) / 2.Sensor Plus / 2.Sensor Minus / 2. Sensor Ground (Schirm)
Musst nur auf UP und Dn an den Sensoren achten...
Das wars, nix "schlimmes"...
Nochmal zu den Anschlüssen, eigtl. ganz einfach:
Von links nach rechts:
Plus vom Netzteil / Minus vom Netzteil geht auch gleichzeitig zu GND am Controllerinput / Ausgang zum Controller-Input / 1.Sensor Plus / 1.Sensor Minus / 1. Sensor Ground (Schirm) / 2.Sensor Plus / 2.Sensor Minus / 2. Sensor Ground (Schirm)
Musst nur auf UP und Dn an den Sensoren achten...
Das wars, nix "schlimmes"...
-
Syon
- Beiträge: 119
- Registriert: 6. Januar 2015, 12:49
Re: DURCHFLUSSMESSUNG FÜR HAUPTLEITUNGEN - ULTRASCHALL
Jau, vielen Dank.... Das wird schon... Kann es ja jetzt nur nicht testen, da ich plane den Pool erst nach den Ferien am 22.-23.04. zu befüllen.
-
Syon
- Beiträge: 119
- Registriert: 6. Januar 2015, 12:49
Re: DURCHFLUSSMESSUNG FÜR HAUPTLEITUNGEN - ULTRASCHALL
Was habt ihr an Offset und Gain drin?
Ich hab den am ADC0
Ich hab den am ADC0
Hier lag eine quasi volle Tube bei. Brauchst noch was?skoschke hat geschrieben:Ist die Tube mit dem Gel auch wirklich voll?
Bei mir war sie leer (aber vorhanden!) doch es geht auch ohne und dann später mit hat sich kaum messbar an der Signalqualität was geändert.
-
Mario
- Beiträge: 1151
- Registriert: 6. Januar 2015, 13:02
Re: DURCHFLUSSMESSUNG FÜR HAUPTLEITUNGEN - ULTRASCHALL
Da musst du dass nehmen was du bei 56 und 57 eingibst.
Siehe meine Beschreibung oben...
Siehe meine Beschreibung oben...