Bitte berücksichtigen: Wir sind kein Elektro-Installations-Betrieb und kein Planungsbüro! Detaillierte Fragen bzgl. Elektro-Installation / Kabeldimensionierung / Absicherung / Kabelverlegung sind immer mit einer fachkundigen Person vor Ort ab zu klären, da sie sich nach Leistung der Verbraucher, Kabelstrecken und Verlegeart bestimmen.
VIOLET und ihre Bausteine haben die folgenden Baugrößen (wobei 1TE == 1 Teilungseinheit == 17,7mm == so breit wie eine typische 1-polige Sicherung)
- VIOLET Basis-Gerät: 12TE (212mm)
- VIOLET Dosier-Baustein: 9 TE (161mm)
- VIOLET Relais-Erweiterung: 6TE (107mm)
- 24V Netzteil zur Spannungsversorgung: 2 TE (36mm)
Für größere Installationen - insbesondere mit Elektrolyse-Anlagen - empfiehlt sich immer ein Leergehäuse. Die Anordnung kann flexibel gestaltet werden und die Netzteile, die für eine Elektrolyse-Zelle notwendig sind, passen typischerweise in keine "normale" Elektroverteilung!
!!!
In allen Fällen und egal in welchem Verteiler (und in der gesamten Installation) ist auf die nach VDE geforderte räumliche Trennung zu achten und sich 5 Minuten Gedanken über die Anordnung der Geräte zu machen, bevor kreuz und quer wie wild verdrahtet wird :) ... das Thema ist nicht wirklich schwierig und es kostet auch keinen Cent extra. Keiner der Verbraucher (Pumpen, Motoren, Stellmotoren, Magnetventile, etc...) die im Schwimmbadbereich üblicherweise installiert werden, hätte eine EMV Freigabe, dass man ihn "im Wohnzimmer" betreiben könnte oder dürfte und einiges hat Stromaufnahmen, die alles andere im Haus übersteigen. Diese Leistungsklassen erzeugen entsprechend starke Magnetfelder um ihre Zuleitungskabel und naturgemäß elektromagnetische Störungen in der kompletten Installation um sie herum - Das ganze mit (einer eventuell großen Anzahl) digitaler / analoger Sensoren und elektrochemischen Sensoren zu kombinieren ist kein Hexenwerk, es muss nur ein Mindestmaß an "sauberer" Installation gegeben sein.
Entsprechend müssen also ein paar Zentimeter Abstand (eben "räumlich getrennt") zw. 230V/400V Leitungen und Sensorleitungen (digital oder analog), Schaltdrähten für Schwimmerschalter, allen möglichen anderen Schaltdrähten (die an Digital-Inputs angeschlossen werden sollen), Sensorleitungen zu elektrochemischen Sensoren (pH/Redox/Chlor) oder auch der 24V Versorgung zu VIOLET sein -> wenn man denn Spaß haben will :)
Das gleiche Thema (elektromagnetische Störungen solcher Verbraucher) ist auch der Grund warum man möglichst keine WLan Strecke und erst recht kein DLan in diesem Umfeld einsetzt - es wird überwiegend nicht (dauerhaft) zufriedenstellend funktionieren (insbesondere DLan / PowerLan nicht).
!!!
Das Bild unten zeigt exemplarisch eine mögliche Anordnung (Vollausbau mit Relaiserweiterung und Elektrolyse-Netzteil) in einem 600x800mm Leergehäuse, quer montiert (z.B. https://www.arli24.de/industrieheimwerk ... 0-mm?c=100) und unter Einhaltung der räumlichen Trennung der Verdrahtung innerhalb der Verteilung. Diese Leergehäuse sind auch in 600x400 oder 700x500 für kleinere Anforderungen verfügbar. Hutschienen und Durchführungen (PG-Verschraubungen) sind dabei immer separat zu bestellen.
Großformat:
.