Vagner motorisiertes 5-Wege-Stangenventil

Hinweise zur elektrischen Installation

- Schaltschrank / Elektoverteilung
- Schaltpläne
- Allgemeines
Benutzeravatar
Alex
Administrator
Beiträge: 9780
Registriert: 28. Mai 2014, 23:00
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 103
Förderleistung Pumpe: Regelbar
Abdeckung: Keine
Desinfektionsmittel: Chlor, flüssig
UV-C Anlage: Nein
Wohnort: Augsburg
Kontaktdaten:

Re: Vagner motorisiertes 5-Wege-Stangenventil

Beitrag von Alex »

siehe oben
Sie macht ggf. nen Angleich und korrigiert das auch über den aktuell angezeigten Messwert
"Messwert" bezieht sich auf Chlorgehalt. Der Rohwert, den Du angezeigt bekommst (bei Anströmung), wird deswegen aber nicht verändert

JohnMainhard
Beiträge: 225
Registriert: 14. November 2024, 01:19
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 37
Förderleistung Pumpe: Regelbar
Abdeckung: Keine
Desinfektionsmittel: Elektrolyse
Elektrolyse: LM2-40
Produktionsleistung (g/h): 40
UV-C Anlage: Nein

Re: Vagner motorisiertes 5-Wege-Stangenventil

Beitrag von JohnMainhard »

Also werden dabei doch intern Anpassungen zum Messwert durchgeführt?


Gruß JM

Benutzeravatar
Alex
Administrator
Beiträge: 9780
Registriert: 28. Mai 2014, 23:00
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 103
Förderleistung Pumpe: Regelbar
Abdeckung: Keine
Desinfektionsmittel: Chlor, flüssig
UV-C Anlage: Nein
Wohnort: Augsburg
Kontaktdaten:

Re: Vagner motorisiertes 5-Wege-Stangenventil

Beitrag von Alex »

Ja, hatte ich ja geschrieben :)

JohnMainhard
Beiträge: 225
Registriert: 14. November 2024, 01:19
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 37
Förderleistung Pumpe: Regelbar
Abdeckung: Keine
Desinfektionsmittel: Elektrolyse
Elektrolyse: LM2-40
Produktionsleistung (g/h): 40
UV-C Anlage: Nein

Re: Vagner motorisiertes 5-Wege-Stangenventil

Beitrag von JohnMainhard »

Der Nullpunkt hat sich von 0.5 nach -2.0 verschoben. Nicht der Rede wert um die Pumpe täglich auszuschalten. Ich werde das aber alle paar Wochen mal machen.


Gruß JM

Benutzeravatar
Alex
Administrator
Beiträge: 9780
Registriert: 28. Mai 2014, 23:00
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 103
Förderleistung Pumpe: Regelbar
Abdeckung: Keine
Desinfektionsmittel: Chlor, flüssig
UV-C Anlage: Nein
Wohnort: Augsburg
Kontaktdaten:

Re: Vagner motorisiertes 5-Wege-Stangenventil

Beitrag von Alex »

Was hast den beim Kalibrieren für nen Rohwert und bei welchem Chlorgehalt gehabt? (bzw Chlorgehalt war 0.35... was war der Rohwert dazu?)

JohnMainhard
Beiträge: 225
Registriert: 14. November 2024, 01:19
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 37
Förderleistung Pumpe: Regelbar
Abdeckung: Keine
Desinfektionsmittel: Elektrolyse
Elektrolyse: LM2-40
Produktionsleistung (g/h): 40
UV-C Anlage: Nein

Re: Vagner motorisiertes 5-Wege-Stangenventil

Beitrag von JohnMainhard »

102 mV.

Bild


Gruß JM

JohnMainhard
Beiträge: 225
Registriert: 14. November 2024, 01:19
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 37
Förderleistung Pumpe: Regelbar
Abdeckung: Keine
Desinfektionsmittel: Elektrolyse
Elektrolyse: LM2-40
Produktionsleistung (g/h): 40
UV-C Anlage: Nein

Re: Vagner motorisiertes 5-Wege-Stangenventil

Beitrag von JohnMainhard »

Nächste Frage: steigt der Redoxwert bei "abgestandenem" Wasser bei gleichem Chlorwert?
Müsste wohl mal TA messen.


Gruß JM

Benutzeravatar
Alex
Administrator
Beiträge: 9780
Registriert: 28. Mai 2014, 23:00
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 103
Förderleistung Pumpe: Regelbar
Abdeckung: Keine
Desinfektionsmittel: Chlor, flüssig
UV-C Anlage: Nein
Wohnort: Augsburg
Kontaktdaten:

Re: Vagner motorisiertes 5-Wege-Stangenventil

Beitrag von Alex »

Was verstehst Du denn jetzt unter "abgestandenem" Wasser?

JohnMainhard
Beiträge: 225
Registriert: 14. November 2024, 01:19
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 37
Förderleistung Pumpe: Regelbar
Abdeckung: Keine
Desinfektionsmittel: Elektrolyse
Elektrolyse: LM2-40
Produktionsleistung (g/h): 40
UV-C Anlage: Nein

Re: Vagner motorisiertes 5-Wege-Stangenventil

Beitrag von JohnMainhard »

Na halt nicht frisch eingefüllt sondern schon ne Woche alt wo einmal alles tot gemacht wurde. Was ohne Desinfektion schon eigenes Biotop wäre.


Gruß JM

Benutzeravatar
Alex
Administrator
Beiträge: 9780
Registriert: 28. Mai 2014, 23:00
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 103
Förderleistung Pumpe: Regelbar
Abdeckung: Keine
Desinfektionsmittel: Chlor, flüssig
UV-C Anlage: Nein
Wohnort: Augsburg
Kontaktdaten:

Re: Vagner motorisiertes 5-Wege-Stangenventil

Beitrag von Alex »

Nö, eher nicht. Nach dem schocken is schon alles tot.
Flocken hilft ggf. etwas und hebt das Redoxpotential ... abhängig von den Inhaltstoffen des Ausgangswassers. Bei Leitungswasser aber eigentlich eher marginal... da ist in Deinem Fall die Schwankungsbreite wegen der Zelle und deren Laufzeiten deutlich höher.

JohnMainhard
Beiträge: 225
Registriert: 14. November 2024, 01:19
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 37
Förderleistung Pumpe: Regelbar
Abdeckung: Keine
Desinfektionsmittel: Elektrolyse
Elektrolyse: LM2-40
Produktionsleistung (g/h): 40
UV-C Anlage: Nein

Re: Vagner motorisiertes 5-Wege-Stangenventil

Beitrag von JohnMainhard »

Gestern war es bei uns sehr heiß und nachmittags Badebetrieb mit mehreren Kindern. Als ich Abend nach hause kam habe ich Chlor gecheckt und 0,18 gemessen während Violet mir 0,3 anzeigt. Okay, erstmal nichts gemacht und heute früh nochmal gemessen. Sollwertbedingt wurde die Nacht natürlich dann nicht dosiert und jetzt früh hab ich nochmal gemessen. 0,08 Chlor bei 0,3 an der Sonde. Ist natürlich auch deutlich zu wenig zum kalibrieren.

Vielleicht doch mal ne Reinigung machen bevor ich Chlor einstelle und neu kalibriere oder ohne Reinigung nochmal einstellen? Denke mal es ist sinnvoll den Rohwert bei Zielchlor zu ermitteln um ne Entscheidung zu treffen, oder?


Gruß JM

Benutzeravatar
Alex
Administrator
Beiträge: 9780
Registriert: 28. Mai 2014, 23:00
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 103
Förderleistung Pumpe: Regelbar
Abdeckung: Keine
Desinfektionsmittel: Chlor, flüssig
UV-C Anlage: Nein
Wohnort: Augsburg
Kontaktdaten:

Re: Vagner motorisiertes 5-Wege-Stangenventil

Beitrag von Alex »

Was hast denn für Sollwerte eingestellt?


>>Vielleicht doch mal ne Reinigung machen
...wie gesagt, ich würde es einfach erstmal nur nachkalibrieren und abwarten.
Andererseits... war das Becken nach dem Pollen-Zeugs komplett leer und wurde nochmal frisch gefüllt? .... bzw wie lange war das Pollen-Zeug drin, bis Du die Elektroden gereinigt hattest?


>>Denke mal es ist sinnvoll den Rohwert bei Zielchlor zu ermitteln
Viel anfangen kannst Du mit dem Wert aber nicht... der wird einfach nur niedriger als er vorher war. Und "Vergleich" gibt es auch keinen - der ist bei jedem Wasser anders.

JohnMainhard
Beiträge: 225
Registriert: 14. November 2024, 01:19
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 37
Förderleistung Pumpe: Regelbar
Abdeckung: Keine
Desinfektionsmittel: Elektrolyse
Elektrolyse: LM2-40
Produktionsleistung (g/h): 40
UV-C Anlage: Nein

Re: Vagner motorisiertes 5-Wege-Stangenventil

Beitrag von JohnMainhard »

700mV und min 0,3mg. Das Becken wurde nach dem Pollenzeug nicht komplett abgelassen. Es war zu 1/3 befüllt und wurde später komplett befüllt und auch schon paar mal rückgespült. An der Elektrode selber ist nichts zu sehen... die Reinigung war maximal ne Woche später.

Hab jetzt nochmal nachkalibriert und dann schauen wir mal wie es sich verhält. Mit "Rohwert" bei Zielchlor ermitteln meinte ich nicht für immer als fixen Wert, sondern nur jetzt für den aktuellen Moment zum gucken bevor irgendwas gereinigt wird. Wenn kein Chlor drin ist und er misst viel bringts ja nix. Muss ja erstmal Chlor hin um zu sehen was da gemessen wird.
Bild
Das sieht doch plausibel aus, oder? Da würde ich eher sagen die Kalibrierung vom 09.06. ist ein Ausreißer!?


Gruß JM

Benutzeravatar
Alex
Administrator
Beiträge: 9780
Registriert: 28. Mai 2014, 23:00
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 103
Förderleistung Pumpe: Regelbar
Abdeckung: Keine
Desinfektionsmittel: Chlor, flüssig
UV-C Anlage: Nein
Wohnort: Augsburg
Kontaktdaten:

Re: Vagner motorisiertes 5-Wege-Stangenventil

Beitrag von Alex »

>>Da würde ich eher sagen die Kalibrierung vom 09.06. ist ein Ausreißer!?
Ja die sieht etwas "daneben" aus. Der Wert "mV/ppm" zeigt am Ende an, wieviel Millivolt pro ppm Chlor die Elektrode noch liefert. Typisches / normales Verhalten ist, dass der die ersten Wochen immer etwas niedriger wird (und im besten Fall dann irgendwann annähernd konstant bleibt).
Also wenn es mal deutlich weniger ist und dann wieder mehr (so wie 09.06. und 16.06)... war eher die DPD1 Messung vom 09.06 nicht korrekt.

JohnMainhard
Beiträge: 225
Registriert: 14. November 2024, 01:19
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 37
Förderleistung Pumpe: Regelbar
Abdeckung: Keine
Desinfektionsmittel: Elektrolyse
Elektrolyse: LM2-40
Produktionsleistung (g/h): 40
UV-C Anlage: Nein

Re: Vagner motorisiertes 5-Wege-Stangenventil

Beitrag von JohnMainhard »

Über 400g heute produziert. Den ganzen Tag voll die Sonne drauf mit Redox um 660 bis 670 bei 0,3 bis 0,4 Chlor. Damit kann ich leben. Chlor wurde tagsüber mehrfach Hand gecheckt und Redox muss auch stimmen (hab gestern alle kalibriert).


Gruß JM

Benutzeravatar
Alex
Administrator
Beiträge: 9780
Registriert: 28. Mai 2014, 23:00
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 103
Förderleistung Pumpe: Regelbar
Abdeckung: Keine
Desinfektionsmittel: Chlor, flüssig
UV-C Anlage: Nein
Wohnort: Augsburg
Kontaktdaten:

Re: Vagner motorisiertes 5-Wege-Stangenventil

Beitrag von Alex »

Dann siehst ja jetzt zumindest den Wert der Stromaufnahme in der Statistik :D
Was hat die jetzt für ne Stromaufnahme?

JohnMainhard
Beiträge: 225
Registriert: 14. November 2024, 01:19
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 37
Förderleistung Pumpe: Regelbar
Abdeckung: Keine
Desinfektionsmittel: Elektrolyse
Elektrolyse: LM2-40
Produktionsleistung (g/h): 40
UV-C Anlage: Nein

Re: Vagner motorisiertes 5-Wege-Stangenventil

Beitrag von JohnMainhard »

Hatte erst knapp unter 8 A und dann noch paar Murmeln Salz rein geschüttet um auf circa 8,5 A zu kommen. So hab ich noch ein bisschen Puffer für noch wärmeres Wasser. War heute knapp 25 Grad.


Gruß JM

Benutzeravatar
Alex
Administrator
Beiträge: 9780
Registriert: 28. Mai 2014, 23:00
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 103
Förderleistung Pumpe: Regelbar
Abdeckung: Keine
Desinfektionsmittel: Chlor, flüssig
UV-C Anlage: Nein
Wohnort: Augsburg
Kontaktdaten:

Re: Vagner motorisiertes 5-Wege-Stangenventil

Beitrag von Alex »

Heizung hast keine für das Becken?… dann wird es selten wärmer als 26 Grad werden.
Passt aber ja mit den 8.5A.. denke mit 30..31 Grad wärst dann evtl knapp über 9A.

JohnMainhard
Beiträge: 225
Registriert: 14. November 2024, 01:19
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 37
Förderleistung Pumpe: Regelbar
Abdeckung: Keine
Desinfektionsmittel: Elektrolyse
Elektrolyse: LM2-40
Produktionsleistung (g/h): 40
UV-C Anlage: Nein

Re: Vagner motorisiertes 5-Wege-Stangenventil

Beitrag von JohnMainhard »

Nee, Heizung ist noch nicht da. Ist das gleiche Thema wie mit dem Rollo 🤑
Viel wärmer muss das Wasser für mich auch nicht unbedingt sein, aber wenn der kleine nicht ganz so schnell friert wäre schon besser schöner für ihn, aber alles halb so wild - der Sommer startet ja jetzt erst.


Gruß JM

JohnMainhard
Beiträge: 225
Registriert: 14. November 2024, 01:19
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 37
Förderleistung Pumpe: Regelbar
Abdeckung: Keine
Desinfektionsmittel: Elektrolyse
Elektrolyse: LM2-40
Produktionsleistung (g/h): 40
UV-C Anlage: Nein

Re: Vagner motorisiertes 5-Wege-Stangenventil

Beitrag von JohnMainhard »

Neue tolle Frage zwischendurch: gibt's ne Möglichkeit das Signal für den potentialfreien Kontakt für PV Überschuss irgendwie drahtlos zu übertragen? Bzw wird es schon irgendwie gehen, aber kennt die Möglichkeit einer?


Gruß JM

Antworten