Seite 1 von 1
Steuerung Wärmepumpe / PV-Überschuss
Verfasst: 17. März 2025, 12:46
von matschie
Hallo,
ich habe eine Verständnisfrage zur Steuerung einer Wärmepumpe mit Violet.
Folgendes ist mir aufgefallen:
1) Wenn ich die Steuerung->Heizung auf inaktiv setze und nur die Zwangseinschaltung bei PV-Überschuss aktiviere, wird trotz PV-Überschuss bei Außentemperaturen unter der in der deaktivierten Einstellung festgelegten Grenze nicht eingeschaltet. Kann man das deaktivieren?
2) Wenn ich bei der Filterpumpe PV-Überschuss auf Drehzahl 3 stelle, die Pumpe aber schon laut Zeitplan auf Stufe 2 läuft, wird nicht auf Stufe 3 hochgeschaltet
Ergänzung: PV Überschuss wird über HTTP gesetzt, aber ohne Pumpenstufe. Also nur PVSURPLUS=ON
Ist das so gewollt oder kann ich das irgendwo umstellen?
Re: Steuerung Wärmepumpe / PV-Überschuss
Verfasst: 17. März 2025, 13:16
von Alex
>>Wenn ich bei der Filterpumpe PV-Überschuss auf Drehzahl 3 stelle, die Pumpe aber schon laut Zeitplan auf Stufe 2 läuft, wird nicht auf Stufe 3
Nein, die wird dann schon auf Stufe 3 geschaltet... egal "wodurch" sie auf _1 oder _2 läuft. "runter" kann sie nur nicht geschaltet werden, da immer die höchste Stufe Priorität hat. Also wenn sie durch die Zeitsteuerung auf 3 liefe, kann sie durch PV-Überschuß nicht auf 2 geschaltet werden. Andersrum aber schon.
>>wird trotz PV-Überschuss bei Außentemperaturen unter der in der deaktivierten Einstellung festgelegten Grenze nicht eingeschaltet
Ja, die Sperre über die Temperatur bleibt erhalten. Lässt sich auch nicht deaktivieren ... muss ich mir mal ankucken ob das einen Grund hatte.
Re: Steuerung Wärmepumpe / PV-Überschuss
Verfasst: 17. März 2025, 13:18
von Alex
ah gerade Deine Ergänzung gesehen.
Du solltest die Stufe 3 mitschicken, wenn Du das per HTTP-Request machst. Muss aber selber nochmal testen - sollte eigentlich egal sein wenn der Request korrekt ist
Re: Steuerung Wärmepumpe / PV-Überschuss
Verfasst: 17. März 2025, 13:25
von Alex
Schick die Stufe_3 am besten mit ... also
http:// .... ?PVSURPLUS,ON,3
wenn Du nur ?PVSURPLUS,ON schickst, wird die zuletzt (durch einen http request) geschaltete wieder gesetzt
Re: Steuerung Wärmepumpe / PV-Überschuss
Verfasst: 17. März 2025, 13:30
von matschie
Alex hat geschrieben: ↑17. März 2025, 13:25
Schick die Stufe_3 am besten mit ... also
http:// .... ?PVSURPLUS,ON,3
wenn Du nur ?PVSURPLUS,ON schickst, wird die zuletzt (durch einen http request) geschaltete wieder gesetzt
Okay, Danke. Dann solltest du das aber in der Dokumentation anpassen, dort steht dass ohne Stufe die in der Konfiguration gesetzte aktiviert wird.
Re: Steuerung Wärmepumpe / PV-Überschuss
Verfasst: 17. März 2025, 13:37
von Alex
Ja, kam mir vorhin auch in den Sinn. So "sollte" es nämlich eigentlich sein

(das dann immer die aus der Config genommen wird)
Re: Steuerung Wärmepumpe / PV-Überschuss
Verfasst: 17. März 2025, 14:25
von Alex
Also der Teil mit dem http-request (mit fehlender Drehzahl) wird korrigiert im nächsten Update. Damit es so ist wie es sein sollte (wie in der Anleitung beschrieben).
Wärmepumpe bei PV Überschuss... hm... Wirklichen Grund gibt es keinen, das die Temperatur-Untergrenze hier in dem Fall auch greift. Die läuft nur einfach übergeordnet mit. Denke es macht wohl Sinn, dass die Außentemperatur bei "PV Überschuss" ignoriert wird. Wäre ja um diese Jahreszeit evtl. gerne mal der Fall, dass eigentlich noch nicht durchgängig geheizt wird (oder es eben auch mal kühler ist), aber bei genug Sonne das Teil halt trotzdem anspringen soll ?!
Re: Steuerung Wärmepumpe / PV-Überschuss
Verfasst: 17. März 2025, 17:36
von Alex
Kannst Du evtl. mal den Support Zugang an Deiner VIOLET aktivieren? (MENÜ - SYSTEM - DIENSTE). Dann könnte ich Dir die Anpassung installieren (zum Testen)
Re: Steuerung Wärmepumpe / PV-Überschuss
Verfasst: 18. März 2025, 12:36
von Alex
Danke. Kannst mal ausprobieren jetzt (beides).
Re: Steuerung Wärmepumpe / PV-Überschuss
Verfasst: 18. März 2025, 13:31
von matschie
Sieht erstmal gut aus, scheint alles so zu funktionieren wie gedacht!
Danke!
Re: Steuerung Wärmepumpe / PV-Überschuss
Verfasst: 18. März 2025, 14:12
von Alex
Gut. Danke für die Hinweise

Re: Steuerung Wärmepumpe / PV-Überschuss
Verfasst: 27. April 2025, 11:04
von matschie
Hallo nochmal,
das ganze funktioniert soweit einwandfrei. Aktuell wird die Wärmepumpe bei mir nur über PV-Überschuss aktiviert, die normale Heizungssteuerung ist aus.
Im Gegensatz zu Filterpumpe und Co wird allerdings die Laufzeit nicht Tagesweise angezeigt sondern kumuliert. Ich vermute dass das daran liegt dass die eigentliche Heizungssteuerung nicht genutzt wird?
Wäre schön wenn du das bei Gelegenheit noch anpassen könntest.
Re: Steuerung Wärmepumpe / PV-Überschuss
Verfasst: 27. April 2025, 11:40
von Alex
>>Ich vermute dass das daran liegt dass die eigentliche Heizungssteuerung nicht genutzt wird?
Nein, ist eigentlich egal.
Lass mal sehen bitte (Support-Zugang aktivieren)
Re: Steuerung Wärmepumpe / PV-Überschuss
Verfasst: 27. April 2025, 11:54
von Alex
das zählt schon richtig. Kam nur kein OFF-Trigger mehr seit gestern. Läuft also seit gestern 09:41 durch.
Kuck ins LOGFILE - AKTIONEN ... STRG+F drücken und dann nach "PV_SURPLUS" suchen - bekommst alles vom Browser markiert, was PV_SURPLUS betrifft.
Re: Steuerung Wärmepumpe / PV-Überschuss
Verfasst: 27. April 2025, 13:07
von matschie
Danke für die schnelle Überprüfung.
Das wundert mich allerdings, da ich gestern Abend alles ausgemacht habe und es dann auch nicht mehr lief. Mit PV Überschuss hätte die Pumpe ja durchlaufen müssen.. komisch.
Re: Steuerung Wärmepumpe / PV-Überschuss
Verfasst: 27. April 2025, 13:47
von Alex
Filterpumpe hattest Du über das Dashboard "Manuel AUS" geschaltet - die WP nicht, bleibt also weiter durch Deine Überschuss Steuerung "ausgelöst" (auch wenn sie nicht heizt - mangels Durchfluss).