Hi,
wollte heute bei meiner Neuinstallation den J&J Stellantrieb ausprobieren.
Der Hebel am Stellantrieb steht auf "Auto".
Ich habe eine Schaltzeit vorgegeben. Beim Erreichen dieser leuchtet auch die blaue Eco LED. Allerdings tut sich am Stellantrieb nichts.
Welche Spannung müsste denn an den NC CO NO Anschlüssen angezeigt werden mit einem Multimeter.
Muss ja schauen wo der Fehler liegen könnte
Verkabelt ist alles wie in der Installationsanleitung beschrieben.
Viele Grüße
David
J&J 3 Wege Stellantrieb bewegt sich nicht
- AlPi
- Beiträge: 377
- Registriert: 23. August 2019, 22:34
- Becken Standort: Indoor
- Wasserinhalt in m³: 42
- Förderleistung Pumpe: Regelbar
- Abdeckung: Rolladen
- Desinfektionsmittel: Chlor, flüssig
- UV-C Anlage: Nein
Re: J&J 3 Wege Stellantrieb bewegt sich nicht
Wenn Du wie im Plan beschaltet hast, sollte da 230V anliegen an CO
anschließend wahlweise 230V an NC oder NO ... je nachdem was gerade geschaltet ist
anschließend wahlweise 230V an NC oder NO ... je nachdem was gerade geschaltet ist
Indoor-Fliesen-Pool | Becken 1976 Umbau Hallenbad 2000 | 7,8 x 3.8 x 1,45 | ca. 42m³ | 1x SK, 1x BA, 2x ELD | Bilbao 500 AFM 1 | Aqua Vario Plus | PoolDigital Violet Basis- Dosiermodul und Relais-Erweiterung | Messungen: Redox - pH - Chlor | Dosierung: Flüssigchlor, pH- und Flock |Heizung: 22m² Speck BK370 + 18KW Öl | GSA 3KW Rondo C2G | Entfeuchtung: WDH-SE60 Full Inverter | Autom. Rollo | PoolLab 2.0 FW 2.14 | Dolphin E30 | Sauna 1,85 x 1,85 mit 7,5 KW Ofen | PV 13,3
-
shortyle
- Beiträge: 128
- Registriert: 24. Oktober 2021, 11:11
- Becken Standort: Outdoor
- Wasserinhalt in m³: 36
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
Re: J&J 3 Wege Stellantrieb bewegt sich nicht
Ok, dank dir.....hätte ich so auch vermutet. Schau ich morgen nochmal nach. Jetzt ist es zu dunkel und kein Licht im Technikraum 
Grüße David
- Alex
- Administrator
- Beiträge: 10253
- Registriert: 28. Mai 2014, 23:00
- Becken Standort: Outdoor
- Wasserinhalt in m³: 103
- Förderleistung Pumpe: Regelbar
- Abdeckung: Keine
- Desinfektionsmittel: Chlor, flüssig
- UV-C Anlage: Nein
- Wohnort: Augsburg
- Kontaktdaten:
Re: J&J 3 Wege Stellantrieb bewegt sich nicht
>>Welche Spannung müsste denn an den NC CO NO Anschlüssen angezeigt werden mit einem Multimeter.
An NC und NO kommt das raus, was an CO angeklemmt wurde. Im Schaltbild ist das eine Phase - also gegen N gemessen, liegen an NC die 230V an wenn das Relais AUS ist und an NO, wenn das Relais EIN geschaltet ist.
An NC und NO kommt das raus, was an CO angeklemmt wurde. Im Schaltbild ist das eine Phase - also gegen N gemessen, liegen an NC die 230V an wenn das Relais AUS ist und an NO, wenn das Relais EIN geschaltet ist.
PoolDigital GmbH & Co. KG
Email: alexander.lembert@pooldigital.de
Facebook: PoolDigital.de
myViolet.de Poolsteuerung
Email: alexander.lembert@pooldigital.de
Facebook: PoolDigital.de
myViolet.de Poolsteuerung
-
shortyle
- Beiträge: 128
- Registriert: 24. Oktober 2021, 11:11
- Becken Standort: Outdoor
- Wasserinhalt in m³: 36
- Abdeckung: Keine
- UV-C Anlage: Nein
Re: J&J 3 Wege Stellantrieb bewegt sich nicht
Oh man, hat alles gepasst. Natürlich blöd wenn man den LS für die 230V von Base und Dosier noch ausgeschaltet hatte 
Grüße David