Förderleistungsmessung Speck FlowSonic

Alles rund um optionale Sensoren, deren Nutzen, Konfiguration und Installation

- Filterdruckmessung
- Pegelmessung für Überlaufbehälter
- Niveauregelung Skimmerbecken
- Förderleistungsmessung
...
Antworten
wuehler
Beiträge: 7
Registriert: 1. April 2025, 19:22
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 40
Förderleistung Pumpe: Regelbar
Abdeckung: Keine
UV-C Anlage: Nein
Kontaktdaten:

Förderleistungsmessung Speck FlowSonic

Beitrag von wuehler »

Hallo zusammen,

habe heute den Speck FlowSonic installiert.
Allerdings zeigt er keine Werte an.

Das Gerät leuchtet grün, sodass ich erstmal nicht von einem Fehler beim Anschluss ausgehe.

Hat jemand Erfahrung welche Einstellungen hier vorzunehmen sind?

Danke

Benutzeravatar
Alex
Administrator
Beiträge: 9524
Registriert: 28. Mai 2014, 23:00
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 103
Förderleistung Pumpe: Regelbar
Abdeckung: Keine
Desinfektionsmittel: Chlor, flüssig
UV-C Anlage: Nein
Wohnort: Augsburg
Kontaktdaten:

Re: Förderleistungsmessung Speck FlowSonic

Beitrag von Alex »

Du siehst den Messwert nicht... oder zeigt er 0?

wuehler
Beiträge: 7
Registriert: 1. April 2025, 19:22
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 40
Förderleistung Pumpe: Regelbar
Abdeckung: Keine
UV-C Anlage: Nein
Kontaktdaten:

Re: Förderleistungsmessung Speck FlowSonic

Beitrag von wuehler »

Alex hat geschrieben: 13. Mai 2025, 19:24 Du siehst den Messwert nicht... oder zeigt er 0?
Er zeigt 0.

Habe den aktuell am Impulsausgang.
Jetzt steht in der Anleitung, dass der auch am Analogausgang anschließen kann.

So richtig weiß ich aber nicht mal, welche Einstellungen ich hier treffen muss, damit der was anzeigt.
Und welche Unterschiede haben die beiden Ausgänge?

Benutzeravatar
Alex
Administrator
Beiträge: 9524
Registriert: 28. Mai 2014, 23:00
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 103
Förderleistung Pumpe: Regelbar
Abdeckung: Keine
Desinfektionsmittel: Chlor, flüssig
UV-C Anlage: Nein
Wohnort: Augsburg
Kontaktdaten:

Re: Förderleistungsmessung Speck FlowSonic

Beitrag von Alex »

Ne, schließ den an den Analogeingang an (ADC3).

Tiemo
Beiträge: 41
Registriert: 18. April 2025, 11:45
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 26
Abdeckung: Schiebehalle
Desinfektionsmittel: Chlor, flüssig
UV-C Anlage: Nein
Kontaktdaten:

Re: Förderleistungsmessung Speck FlowSonic

Beitrag von Tiemo »

Hab heute auch meinen FlowSonic angeschlossen und die Daten am ADC3 Eingang geändert. Stimmen diese so ?
ADC3.jpg

Benutzeravatar
Alex
Administrator
Beiträge: 9524
Registriert: 28. Mai 2014, 23:00
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 103
Förderleistung Pumpe: Regelbar
Abdeckung: Keine
Desinfektionsmittel: Chlor, flüssig
UV-C Anlage: Nein
Wohnort: Augsburg
Kontaktdaten:

Re: Förderleistungsmessung Speck FlowSonic

Beitrag von Alex »

Ne. Min. Messbereich ist ja 0m³/h und maximal misst er 54m³/h.
Sensorsignal min/max. sollte 4 und 20mA sein.

Wenn bei Pumpenstillstand dann nicht genau 0 angezeigt wird, kannst das mit dem OffSet angleichen.

Tiemo
Beiträge: 41
Registriert: 18. April 2025, 11:45
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 26
Abdeckung: Schiebehalle
Desinfektionsmittel: Chlor, flüssig
UV-C Anlage: Nein
Kontaktdaten:

Re: Förderleistungsmessung Speck FlowSonic

Beitrag von Tiemo »

Ok Danke. Ich hatte mir die Daten aus der Anleitung genommen. Da der min/max unter der Angabe der mA stand und in den technischen Daten des Durchflussmessers noch der max Signalbereich angegeben war, dachte ich der muss dort eingetragen werden.
Flowsonic1.jpg

Benutzeravatar
Alex
Administrator
Beiträge: 9524
Registriert: 28. Mai 2014, 23:00
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 103
Förderleistung Pumpe: Regelbar
Abdeckung: Keine
Desinfektionsmittel: Chlor, flüssig
UV-C Anlage: Nein
Wohnort: Augsburg
Kontaktdaten:

Re: Förderleistungsmessung Speck FlowSonic

Beitrag von Alex »

4 und 20 ist schon der richtige Wert. 3.8mA bis 20.5mA ist der theoretisch mögliche Signalbereich (der sich durch Hardware-Toleranzen ergeben kann - kein "Analogsensor" liefert ein Signal von exakt 4.00 bis 20.00mA, gibt immer kleine Abweichungen).

... und angedacht ist es, das noch zusätzlich, dass man mit einem Signal von 3.4 mA eine mögliche Fehlermeldung (LED am Gerät leuchtet nicht grün) auswerten bzw. "weiterleiten" könnte.

Antworten