24V AC am 230V Eingang

Verfasst: 31. Juli 2025, 18:57
von jolt
Hi!

Spricht etwas dagegen am Violet Basis Modul nur 24V AC an den 230V Eingang anzulegen? Ich habe am Basis Modul nur 24V Verbraucher (Belimos, Magnet Ventil) hängen und spare mir so zusätzliche Schütze. Pumpe hängt nur am Steuerausgang und das Licht am DMX.

Danke
Florian

Re: 24V AC am 230V Eingang

Verfasst: 31. Juli 2025, 19:01
von Alex
Kann man theoretisch schon machen. Müsste aber eigentlich dann separat an jedem Ausgang mit Dioden entstören. Intern sind alle Ausgänge (bis auf ECO und HEATER) für 230V AC Verbraucher entstört.

Re: 24V AC am 230V Eingang

Verfasst: 31. Juli 2025, 20:50
von jolt
Das hatte ich befürchtet. Was für eine Schaltung wäre dann an den jeweiligen Ausgängen nötig? Hast du da zufällig einen Hint / Link für mich?

Re: 24V AC am 230V Eingang

Verfasst: 1. August 2025, 14:04
von Alex
Schaltbild hab ich da keines. Als Diode geht "1N4007"
Wird einfach zw. + und - am Verbraucher geklemmt (auf die Polung muss man halt achten). Wobei der Belimo eher nichts braucht, die sind ja immer entstört. Aber Magnetventile z.B. schon ... bzw. das sind schon alles 24V DC (Gleichspannung) Verbraucher?

Deren Spannungsversorgung darf auf jedenfall nicht vom Netzteil für die Module kommen.

Re: 24V AC am 230V Eingang

Verfasst: 1. August 2025, 14:19
von jolt
Ich speise über ein separates Netzteil ein. Allerdings AC und nicht DC. Den Belimos ist es egal, aber das Magnetventil spielt nur mit AC. Ändert das etwas?

Re: 24V AC am 230V Eingang

Verfasst: 1. August 2025, 14:51
von Alex
Ja, Dioden sind nur für DC.
Dann probiers mal ohne...