Ansteuerung IPS 270 Max Wärmepumpe

Verfasst: 7. August 2026, 14:24
von Beckenstein
Hallo Zusammen,

nach dem Umstieg von Procon IP auf Violet und von Solar auf Wärmepumpe, habe ich nun eine offene Baustelle hinsichtlich der Ansteuerung der IPS ( Fairland?) WP..
Ich habe neben dem normalen Stromanschluss nur die Kontakte P1 und P2 am Gerät. habe ich da mit den Optionen der Violet überhaupt eine Chance was zu schalten?

Bildschirmfoto 2026-08-07 um 14.23.11.png

Re: Ansteuerung IPS 270 Max Wärmepumpe

Verfasst: 7. August 2026, 15:29
von Alex
Liefert die der „Marktführer“ immer noch ohne den Freigabe-Kontakt nach außen zu führen? :D …nicht sehr „führend“

Der Kontakt ist aber da (Drahtbrücke auf der Platine). Also entweder machst sie auf und klemmst da direkt an (DIN_1 heißt der) … oder du klaust ihr halt den Wasserzufluss mit einem Motorkugelhahn... kannst beides direkt über den HEATER-Ausgang ansteuern.

Re: Ansteuerung IPS 270 Max Wärmepumpe

Verfasst: 7. August 2026, 18:02
von JohnMainhard
Ich hatte/habe zwei verschiedene Versionen einer gleichen Fairland Pumpe. Eine hatte den Kontakt direkt bei der Stromversorgung, die andere aktuelle musste "halb" zerlegt werden um auf die Platine zu kommen. (X20 Modell)


Gruß JM

Re: Ansteuerung IPS 270 Max Wärmepumpe

Verfasst: 11. August 2026, 00:38
von Alex
waren das direkt "Fairland" ... oder ein Label?

Re: Ansteuerung IPS 270 Max Wärmepumpe

Verfasst: 11. August 2026, 11:19
von JohnMainhard
Fairland direkt. Jeweils X20-40, einmal mit und einmal ohne Kühlung.


Gruß JM

Re: Ansteuerung IPS 270 Max Wärmepumpe

Verfasst: 11. August 2026, 11:26
von Alex
aha. Und bei der neueren war der Kontakt nicht mehr am Klemmbrett? Is ja blöd.

Re: Ansteuerung IPS 270 Max Wärmepumpe

Verfasst: 11. August 2026, 13:39
von JohnMainhard
Nope - da mussten oben mehrere Deckel freigebaut werden um bis zur Platine zu kommen.


Gruß JM