Seite 9 von 14

Re: VERROHRUNGSSCHEMA POOL / SCHWIMMBAD

Verfasst: 10. April 2021, 06:59
von wellnessmaster
Einfach mal bei Belimo anrufen, die haben einen super Support.
Habe das gleiche vor, aber momentan noch einige andere Dinge auf dem Tablett.
Ich denke die Endlage sollte einstellbar sein. Auch wenn nur als auf/zu- Ansteuerung fkt.
Ich möchte so den Bypass auf einen festen Wert einstellen - je nach eingerstellter Drehzahl der WP.
Hat aber gerade nicht die höchste Priorität.
Belimo einfach den Ventiltyp wegen der Motoraufnahme fragen. Die haben oft eine Lösung....
Falls Du etwas erreichst gib mal bitte ein Feedback.

Re: VERROHRUNGSSCHEMA POOL / SCHWIMMBAD

Verfasst: 18. April 2021, 21:15
von Max
Könnt ihr einen 2-Wege Motorkugelhahn d63 für den Solarabsorber zur Anbindung an den Controller empfehlen?

Re: VERROHRUNGSSCHEMA POOL / SCHWIMMBAD

Verfasst: 18. April 2021, 22:17
von Alex
Wenn Du nicht irgendwas mit einem Belimo bauen willst, dann die von Dolphi-Ripp
https://www.dolphi-ripp.com/profi-pvc-k ... ellantrieb

Re: VERROHRUNGSSCHEMA POOL / SCHWIMMBAD

Verfasst: 24. April 2021, 22:51
von Max
Mittlerweile habe ich mich durch das Forum gelesen, weshalb ich mich für die blöde Frage entschuldigen muss.

@Alex: trotzdem Danke für die Antwort und natürlich vielen Dank für das tolle Forum.

Re: VERROHRUNGSSCHEMA POOL / SCHWIMMBAD

Verfasst: 24. April 2021, 23:29
von Max
Vllt könntest du mir doch noch einmal helfen. Ich habe bisher nichts zum Verrohrungsschema / Installationsschema Schwallbehälter finden können. Da ich meinen Pool in einen Hang reinsetze, will ich beim 8x4 Becken die 8m-seite als Überlauf nutzen. Ich benötige deine Pegelsonde, dass weiß ich immerhin schon :D Kannst du mir die auch in 15 m verkaufen?

Re: VERROHRUNGSSCHEMA POOL / SCHWIMMBAD

Verfasst: 24. April 2021, 23:43
von wellnessmaster
Hallo Max, Du planst den Überlauf aus optischen Gründen nur einseitig überlaufen zu lassen? Das mit den 15m verstehe ich irgendwie nicht. Die Sonde misst doch im Schwallbehälter den Pegel. Der Behälter wird doch nicht 15m tief sein. Wichtig ist doch nur dass das Endstück mit dem Filter noch raus schaut. :?:

Re: VERROHRUNGSSCHEMA POOL / SCHWIMMBAD

Verfasst: 24. April 2021, 23:58
von Max
Hallo Wellnessmaster, vom Technikschacht zum Schwallbehälter sind es ca. 12 m, deshalb die Anfrage. Genau, der einseitige Überlauf (Infinity) soll zur hangabgewandten Seite erfolgen.

Re: VERROHRUNGSSCHEMA POOL / SCHWIMMBAD

Verfasst: 25. April 2021, 07:06
von wellnessmaster
Dann musst Du nur die Adern verlängern aber nicht den Luftschlauch. Klemme dran oder verlöten und Schrumpfschlauch drüber. Rot+schwarz wie von Alex schon beschrieben einfach verlängern.

viewtopic.php?f=54&t=15&p=20387&hilit=Pegelsonde#p19361

Re: VERROHRUNGSSCHEMA POOL / SCHWIMMBAD

Verfasst: 25. April 2021, 07:17
von wellnessmaster
Ach eins natürlich noch. Den Kapilarschlauch einfach in der Länge lassen und auf keinen Fall kürzen. Ist nur zur Luftdruckmessung und kannst Du im Bereich des Schwallbehälters belassen. Verlänger einfach nur die Adern zu Deinem Technikraum.

Hier noch mal Alex Anfangs-Hinweis dazu...
viewtopic.php?f=54&t=15&p=20387&hilit=Pegelsonde#p16

Re: VERROHRUNGSSCHEMA POOL / SCHWIMMBAD

Verfasst: 25. April 2021, 10:39
von Max
Vielen Dank für die Hinweise. Dann werde ich jetzt einfach ein NYY Erdkabel vom Technikraum zum SB-Schacht legen und dort verbinden.
Ich konnte bisher nichts zum Verrohrungsschema Schwallbehälter finden. Habt ihr herzu vllt noch was?
Der Technikraum ist auf Poolniveau, der SB-Schacht liegt unterhalb des Pools. Wenn ich den Schwallbehälter jetzt sowie den Bodenablauf vor die Umwälzpumpe anschließe, dann würde das Wasser über den Bodenskimmer in den Schwallbehälter laufen, so dass der Pool leerläuft, oder nicht? Müsste ich dann ggf. noch ein 2 Wege Kugelhahn zwischen setzen, der dann öffnet, wenn Max Füllstand SB erreicht und wieder schließt, wenn Min Füllstand SB erreicht?

Re: VERROHRUNGSSCHEMA POOL / SCHWIMMBAD

Verfasst: 25. April 2021, 10:41
von Max
Sorry, Bodenablauf natürlich :roll:

Re: VERROHRUNGSSCHEMA POOL / SCHWIMMBAD

Verfasst: 25. April 2021, 12:08
von Alex
>>Ich konnte bisher nichts zum Verrohrungsschema Schwallbehälter finden. Habt ihr herzu vllt noch was?
Gibts kein eigenes. Die Absaugung "Skimmer" entspricht halt dann dem "Schwallbehälter".


>>Wenn ich den Schwallbehälter jetzt sowie den Bodenablauf vor die Umwälzpumpe anschließe, dann würde das Wasser über den Bodenskimmer in den Schwallbehälter laufen, so dass der Pool leerläuft, oder nicht?
Ja, wenn beide offen sind, würde das Wasser erstmal in den Behälter laufen.
...wobei bei einem Überlaufbecken eigentlich nicht beides gleichzeitig offen ist, sondern entweder Bodenablauf (evtl. ECO Betrieb) oder Rinne.

Ein Rückschlagventil brauchst dann halt noch.

Re: VERROHRUNGSSCHEMA POOL / SCHWIMMBAD

Verfasst: 25. April 2021, 12:32
von Max
Danke für den Hinweis mit dem Rückschlagventil, so werde ich es machen.

Re: VERROHRUNGSSCHEMA POOL / SCHWIMMBAD

Verfasst: 4. Mai 2021, 10:16
von Lara.B
Hallo, eine Frage zur Frischwasserzufuhr.
An welcher Stelle und vorallem wie führt ihr Frischwasser(Trinkwaser) dem System zu. Ich glaube irgendwo mal gelesen zu haben,dass Trinkwasser auf keinen Fall mit Poolwasser in Berührung kommen darf. :roll: :?:

Re: VERROHRUNGSSCHEMA POOL / SCHWIMMBAD

Verfasst: 4. Mai 2021, 11:08
von marvin78
So ist es. Dafür benötigst du einen Systemtrenner.

Re: VERROHRUNGSSCHEMA POOL / SCHWIMMBAD

Verfasst: 4. Mai 2021, 11:26
von Lara.B
marvin78 hat geschrieben:So ist es. Dafür benötigst du einen Systemtrenner.
Und dann am Rücklauf zu den ELD einbinden?

Re: VERROHRUNGSSCHEMA POOL / SCHWIMMBAD

Verfasst: 4. Mai 2021, 12:40
von Alex
Ja, ist am besten.

Re: VERROHRUNGSSCHEMA POOL / SCHWIMMBAD

Verfasst: 4. Mai 2021, 14:16
von wellnessmaster
Exakt ist gem. DIN EN 1717 ein Systemtrenner der Kategorie 4 ist erforderlich.
Mehr Infos dazu gibt es auch bei den einschlägigen Herstellern wie zB. Grünbeck, Syr etc.

Re: VERROHRUNGSSCHEMA POOL / SCHWIMMBAD

Verfasst: 19. November 2021, 15:01
von selfmade
Diesen Beitrag bitte löschen!

Re: VERROHRUNGSSCHEMA POOL / SCHWIMMBAD

Verfasst: 19. November 2021, 15:11
von selfmade
Es ist schon sehr viel und hilfreich beschrieben. Trotzdem möchte ich zu Sicherheit vierFrage hier stellen.
Thema Wärmepumpe
Als elektr. Ventil setze ich an allen nötigen Stellen auf Besgo Ventile. So auch bei der Wärmepumpe. Da es sich bei dem Besgo um ein 3-Wege-Ventil handelt. würde ich dieses auch so gerne einsetzen. Also den Strang zur Wärmepumpe darüber abschalten. Hier wurde dazu geschrieben, dass dann aber stehendes Wasser in der Leitung ist. Da der Fall wohl eher selten vorkommt, sehe ich da kein Problem. Oder widerspricht mir da einer?

Wie sollte das Besgo am idealsten eingebaut werden. Bei einem Stromausfall oder defekt sollte der Wasserstrom an der WP vorbeilaufen und direkt zu den ELD?
Oder sollte das Besgo um Standard (nicht geschaltet) die Wärmepumpe versorgen?

Als Pumpe setze ich die SPECK BADU Alpha Eco Soft ein und als Wärmepumpe Fairland IPHCR 20,5kW Full-Inverter.
Die WP soll gemäß Datenblatt mit 2-4m³ angestromt werden. Damit komme ich wohl nicht umhin einen manuellen Bypass zum Besgo als Strömungsreduzierung einzukleben.
Oder kann ich das über die Procon.IP regeln?

Thema Frischwasser
Ich habe hier in einer Zeichnung gesehen, dass das Frischwasser vor del ELD eingespeist wird.
Macht es nicht mehr Sinn das Frischwasser vor der Wärmepumpe einzuspeisen um dieses zu erwärmen? Oder gibt es dann Probleme mit den Messsensoren in der Strecke?