Einbinden der Bauteile in den Wasserkreislauf

Fehlermeldungen, Verständnisfragen zur ProCon.IP, Anregungen
tyr0n
Beiträge: 717
Registriert: 20. November 2018, 13:47

Re: Einbinden der Bauteile in den Wasserkreislauf

Beitrag von tyr0n »

Naja Fakt ist, du hast ne Sopra und eine Procon da…
Die Procon muss die Pumpe steuern! Du hast quasi einen Ferrari und willst damit deinen Hund Gassi führen.. (verstehe mich nicht falsch) :)

Deine Pumpe ist in 2min an die Procon angeschlossen. Den Schütz dazwischen und gut ist. Ich kann dir gerne ein Bild zum veranschaulichen malen, falls ihr es euch nicht zu traut. :)

Die Pumpe kannste ja behalten. Wenn die jetzt schon da ist, dann lohnt der Umstieg meiner Meinung nach nicht.