Entstörglied

Generelle Fragen zur Montage | Bedienung | Konfiguration des Controllers.
mabe
Beiträge: 39
Registriert: 12. August 2019, 11:56

Entstörglied

Beitrag von mabe »

Hallo,

auf die Schnelle habe ich nichts gefunden. Braucht der 3 Wege Kugelhahn (24 - 240V AC/DC) von Delphi Ripp 2 Entstörglieder ?

haben ich noch etwas vergessen:

- Schütz Poolpumpe
- Schütz 24V Netzteil Elektrolyse
- Wechselrelais 24V Netzteil Elektrolyse
- Dosierpumpe pH

Also in Summe 4 oder 6 Stück ?

Danke

Gruß
Markus

Benutzeravatar
Alex
Administrator
Beiträge: 9988
Registriert: 28. Mai 2014, 23:00

Re: Entstörglied

Beitrag von Alex »

>> Braucht der 3 Wege Kugelhahn (24 - 240V AC/DC) von Delphi Ripp 2 Entstörglieder ?
Sollte bei dem ohne gehen.


- Schütz Poolpumpe
Ja

- Schütz 24V Netzteil Elektrolyse
Ja, wenn Du da einen Schütz dazwischen gemacht hast, dann braucht der eines

- Wechselrelais 24V Netzteil Elektrolyse
Das Umpol-Schütz meinst Du? Ja.

- Dosierpumpe pH
Ja

mabe
Beiträge: 39
Registriert: 12. August 2019, 11:56

Re: Entstörglied

Beitrag von mabe »

prima. Habe trotzdem 6 Stück bestellt.