Hallo!
Ich nutze den Filterdrucksensor aus dem Shop. Allerdings erscheinen mir die Messwerte nicht plausibel. Er misst immer um die 0.35 Bar - egal ob Pumpe an oder aus ist. Montiert habe ich den Sensor senkrecht auf dem Filterkessel. Er steht also ca. 1,5m über der Wasseroberfläche.
Jemand eine Idee, was ich prüfen kann/soll?
Danke!
Gunnar
Filterdruck-Werte nicht plausibel
-
guw
- Beiträge: 31
- Registriert: 8. Juli 2019, 12:20
Filterdruck-Werte nicht plausibel
- Dateianhänge
-
- 2020-08-09_21-17-45.943.png (77.93 KiB) 209 mal betrachtet
Zuletzt geändert von guw am 9. August 2020, 21:23, insgesamt 1-mal geändert.
-
Alex
- Administrator
- Beiträge: 9988
- Registriert: 28. Mai 2014, 23:00
Re: Filterdruck-Werte nicht plausibel
Wie ist er elektrisch angeschlossen?
Ist noch was anderes an den Analogeingängen angeschlossen?
Ist noch was anderes an den Analogeingängen angeschlossen?
-
guw
- Beiträge: 31
- Registriert: 8. Juli 2019, 12:20
Re: Filterdruck-Werte nicht plausibel
So wie im Schaltplan vorgegeben:Alex hat geschrieben:Wie ist er elektrisch angeschlossen?
Ist noch was anderes an den Analogeingängen angeschlossen?
Rot an 24V+
Schwarz an ADC_2
Weiterhin ist noch der ACS712 mit angeschlossen zur Strommessung. Der läuft mit 5V Netzteil. Daher ist ADC_GND sowohl am 24V- als auch am 5V- daran - also die GND der Netzteile gehen auf ein und dieselbe Potentialschiene (Bezugsmasse) und werden von dort an die Verbraucher verteilt.
-
Alex
- Administrator
- Beiträge: 9988
- Registriert: 28. Mai 2014, 23:00
Re: Filterdruck-Werte nicht plausibel
>>also die GND der Netzteile gehen auf ein und dieselbe Potentialschiene (Bezugsmasse)
Da ist aber nicht noch der PE (Schutzleiter) mit aufgeklemmt? Falls ja - wieder abklemmen. Die GNDs dürfen nicht mit dem PE verbunden sein (untereinander natürlich schon, das ist ok).
Die 24V für den Drucksensor sind vom gleichen Netzteil wie die Versorgung für die ProCon?
Kannst den ACS mal bitte noch abklemmen (dann Anzeige Drucksensor prüfen).
Der Sensor ist da montiert wo vorher das "Standard" Manometer drin war?
Da ist aber nicht noch der PE (Schutzleiter) mit aufgeklemmt? Falls ja - wieder abklemmen. Die GNDs dürfen nicht mit dem PE verbunden sein (untereinander natürlich schon, das ist ok).
Die 24V für den Drucksensor sind vom gleichen Netzteil wie die Versorgung für die ProCon?
Kannst den ACS mal bitte noch abklemmen (dann Anzeige Drucksensor prüfen).
Der Sensor ist da montiert wo vorher das "Standard" Manometer drin war?
-
guw
- Beiträge: 31
- Registriert: 8. Juli 2019, 12:20
Re: Filterdruck-Werte nicht plausibel
Nein, natürlich nicht. Nur GND (-) vom MW 5V und 24V Netzteil sind zusammen und auch nur die beiden Netzteile, da die in der Poolsteuerung zusammen verwendet werden. Die 12V für die UWS und die 8V für die Elektrolyse sind extra und gehen da nicht mit drauf.Alex hat geschrieben:>>also die GND der Netzteile gehen auf ein und dieselbe Potentialschiene (Bezugsmasse)
Da ist aber nicht noch der PE (Schutzleiter) mit aufgeklemmt? Falls ja - wieder abklemmen. Die GNDs dürfen nicht mit dem PE verbunden sein (untereinander natürlich schon, das ist ok).
Richtig, am 24V MW aus dem Shop.Alex hat geschrieben:Die 24V für den Drucksensor sind vom gleichen Netzteil wie die Versorgung für die ProCon?
Das probier ich mal aus.Alex hat geschrieben:Kannst den ACS mal bitte noch abklemmen (dann Anzeige Drucksensor prüfen).
Korrekt. Allerdings hatte ich nie ein Standard-Manometer installiert sonder gleich den Drucksensor. Ich mach mal ein Foto.Alex hat geschrieben:Der Sensor ist da montiert wo vorher das "Standard" Manometer drin war?
-
guw
- Beiträge: 31
- Registriert: 8. Juli 2019, 12:20
Re: Filterdruck-Werte nicht plausibel
Den Stromsensor samt 5V Netzteil habe ich abgeklemmt. Hat leider keine Veränderung gebracht.
Anbei ein Bild von der Einbausituation. Gibt es noch was, was ich prüfen kann?
Anbei ein Bild von der Einbausituation. Gibt es noch was, was ich prüfen kann?
-
Alex
- Administrator
- Beiträge: 9988
- Registriert: 28. Mai 2014, 23:00
Re: Filterdruck-Werte nicht plausibel
Wenn man jetzt davon ausgehen kann, das nichts von den Verschraubungen versehentlich mit Teflonband "verstopft" ist... dann nicht.
Wenn er ausgebaut ist zeigt er auch um 0.35 Bar?
Wenn er ausgebaut ist zeigt er auch um 0.35 Bar?
-
guw
- Beiträge: 31
- Registriert: 8. Juli 2019, 12:20
Re: Filterdruck-Werte nicht plausibel
Fehler gefunden. Ich bin nochmal alles genau durch und habe dabei festgestellt, dass ich mit dem Sensor in ADC_1 gerutscht bin statt in ADC_2.
Jetzt zeigt er 0,44 Bar an wenn die Pumpe in Stufe 1 läuft und -0,07 Bar, wenn sie aus ist.
Jetzt zeigt er 0,44 Bar an wenn die Pumpe in Stufe 1 läuft und -0,07 Bar, wenn sie aus ist.
-
pointer13
- Beiträge: 113
- Registriert: 20. Juni 2018, 15:58
Re: Filterdruck-Werte nicht plausibel
bei mir zeigt er auch im Zustand "aus" -0,13 bar an. Kann man das auf 0 korrigieren. Gleiches beim Durchfluss am ADC3 da steht bei mir auch ohne Pumpenlauf -0,08 m3/h der TUF meldet aber 0,00.guw hat geschrieben: Jetzt zeigt er 0,44 Bar an wenn die Pumpe in Stufe 1 läuft und -0,07 Bar, wenn sie aus ist.
Nicht weiter tragisch aber vielleicht lässt es sich ja mit einem Korekturfaktor ausbügeln.
-
Alex
- Administrator
- Beiträge: 9988
- Registriert: 28. Mai 2014, 23:00
Re: Filterdruck-Werte nicht plausibel
...is ja nicht so, dass das falsch wäre. Wenn der Sensor 1,30m über dem aktuellen Wasserspiegel ist, dann
ergibt sich zwangsläsufig (bei stehender Pumpe) auch ein Unterdruck von 0.13 Bar. Wenn Du das jetzt vermeintlich "korrigierst", stimmt es halt nicht mehr wenn das Becken wieder voll ist.
Was der TUF bei 0 ausgibt, lässt sich wohl am TUF irgendwo einstellen
ergibt sich zwangsläsufig (bei stehender Pumpe) auch ein Unterdruck von 0.13 Bar. Wenn Du das jetzt vermeintlich "korrigierst", stimmt es halt nicht mehr wenn das Becken wieder voll ist.
Was der TUF bei 0 ausgibt, lässt sich wohl am TUF irgendwo einstellen