Hallo!
kurze Frage,, nach der Wiederinbetriebnahme nach dem Winter zeigt mir die Durchflussmessung sehr hohe Werte an, nie unter 20cm. Und zwar auch, wenn die Pumpe aus ist und die Kugelhähne geschlossen sind :-0
Irgendeine Idee?
Servus, Viggo
Strömungssensor zeigt Werte an, obwohl Pumpe aus ist :-0
-
viggo
- Beiträge: 252
- Registriert: 3. Juli 2020, 22:25
-
Alex
- Administrator
- Beiträge: 9988
- Registriert: 28. Mai 2014, 23:00
Re: Strömungssensor zeigt Werte an, obwohl Pumpe aus ist :-0
...Fehlt die Verbindung zw. dem GND des 5V Netzteiles und dem GND des 24V Netzteiles für die ProCon.
-
viggo
- Beiträge: 252
- Registriert: 3. Juli 2020, 22:25
Re: Strömungssensor zeigt Werte an, obwohl Pumpe aus ist :-0
Hallo!
Das wars, danke!
Servus, viggo
Das wars, danke!