Filterpumpe per Taster schalten

Generelle Fragen zur Montage | Bedienung | Konfiguration des Controllers.
superberi
Beiträge: 11
Registriert: 18. September 2020, 07:50

Filterpumpe per Taster schalten

Beitrag von superberi »

Hallo zusammen, derzeit lasse ich die Filterpumpe über die Zeitsteuerung automatisch ein / aus schalten. Um ein Rückspülen zu tätigen möchte ich mit einem Taster die Pumpe ausschalten wenn diese gerade läuft oder einschalten falls sie ausgeschaltet ist. Wie bilde ich das in der Digitalen I/O Steuerung ab da ich beim Zustand ja nur "AN" oder "AUS" sagen kann. Muss ich da mit dem gleichen Taster zwei Regeln erstellen ? Greift nach dem manuellen Eingriff dann die Zeit Steuerung wieder ?

Danke für eure Rückmeldung

Benutzeravatar
Alex
Administrator
Beiträge: 9988
Registriert: 28. Mai 2014, 23:00

Re: Filterpumpe per Taster schalten

Beitrag von Alex »

Nimm nen Drehschalter für sowas: HAND / AUTO / AUS ... siehe: viewtopic.php?f=17&p=16347&t=956