Die Kalibrierung soll ja bei ca 10m/s Durchfluss gemacht werden, soweit klar, funktioniert, das entspricht bei mir der Pumpengeschwindigkeit 2.
Im laufenden Betrieb läuft die Pumpe bei mir aber nie so stark, meistens nur mit ca. 3 m/s, Stufe 1
Sind die Chlor-Werte, die ich dann bei den 3 m/s ablese überhaupt realistisch? Oder müsste ich, wenn ich den Wert real ablesen will, die Pumpe währen der Messung auf Stufe 2 Stellen?
Mir ist das gerade aufgefallen, weil der fCL-Wert von 0,3 ppm bei Pumpe Stufe 1 auf 1.0 ppm geht, wenn ich zum Spülen auf Pumpenstufe 3 schalte
Danke, Servus,
viggo