Entstörglied für Belimo SM24A notwendig?

Welche Aktoren, Dosierpumpen oder sonstige Schaltgeräte lassen sich anschließen.
McLovin
Beiträge: 96
Registriert: 27. Januar 2022, 16:14

Entstörglied für Belimo SM24A notwendig?

Beitrag von McLovin »

Hallo zusammen,

es sollen 2 Belimos SM24A über eins der Procon.ip Relais angesteuert werden.
Damit wird der Verlauf zum Solarabsorber und dessen Bypass bedient.
Benötigen sie ein Entstörglied?

Danke
Dateianhänge
Verrohrung1.jpg

Benutzeravatar
Alex
Administrator
Beiträge: 9988
Registriert: 28. Mai 2014, 23:00

Re: Entstörglied für Belimo SM24A notwendig?

Beitrag von Alex »

Nein.
Sind außerdem ja auch 24V mit denen die betrieben werden - nicht 230V

McLovin
Beiträge: 96
Registriert: 27. Januar 2022, 16:14

Re: Entstörglied für Belimo SM24A notwendig?

Beitrag von McLovin »

Jawohl, sind 24V und werden mit eigenem Netzteil betrieben.
Nur schalten möchte ich sie über das Relais 5 von der Procon.