Moin,
ich glaube, ich habe eine total bescheuerte Frage - bin aber nun ein wenig verunsichert.
Der hier im Shop erhältliche Durchflussgeber wird ja wie folgt angeschlossen:
Rot -> +5V Netzteil
Schwarz -> -5V Netzteil
Gelb -> IO_0 Procon
Zusätzlich soll der schwarze Leiter auch noch an den GND der Procon angeschlossen werden.
Hier nun mein Verständnisproblem: An welchen GND?
Ich vermute mal, der 24V GND der Netzspannung ist es nicht, oder?
Vermutlich ist es der GND der IO Klemmen, richtig?
Wie gesagt, es klingt eigentlich logisch, aber ich habe es nirgends explizit gelesen, dass es so ist.
Beste Grüße und einen erfolgreichen Start in die Pool Saison.
Durchflussgeber elektr. Anschluss
-
Boober
- Beiträge: 22
- Registriert: 31. Oktober 2021, 22:15
-
Alex
- Administrator
- Beiträge: 9988
- Registriert: 28. Mai 2014, 23:00
Re: Durchflussgeber elektr. Anschluss
>>Hier nun mein Verständnisproblem: An welchen GND?
ist egal an welche GND Klemme an der ProCon. Die sind alle intern verbunden.
ist egal an welche GND Klemme an der ProCon. Die sind alle intern verbunden.
-
Boober
- Beiträge: 22
- Registriert: 31. Oktober 2021, 22:15
Re: Durchflussgeber elektr. Anschluss
Hi Alex,
vielen Dank für die super schnell Antwort
Ich habe es jetzt so verkabelt wie es sein soll und tatsächlich steht es auch in der Anleitung: ... an den GND der digitalen Eingänge...
Nunja, war schon immer so, wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Nun hätte ich aber noch eine winzige Frage zur Konfiguration:
- ich habe den Durchflussmesser aus eurem Shop
- in der Procon habe ich unter Grundeinstellungen/Sonstiges/Durchflusssensor aktiv gesetzt.
- ist euer Durchflussmesser nun vorkonfiguriert oder muss ich die Werte extra eintragen?
- wenn ich die Werte selber eintragen muss, welche sind dass?
--> 3.930 Pulse pro Liter
--> Innendurchmesser: 4 mm
--> Einheit: cm/s
--> Offset?
Ist das richtig?
Beste Grüße
vielen Dank für die super schnell Antwort
Ich habe es jetzt so verkabelt wie es sein soll und tatsächlich steht es auch in der Anleitung: ... an den GND der digitalen Eingänge...
Nunja, war schon immer so, wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Nun hätte ich aber noch eine winzige Frage zur Konfiguration:
- ich habe den Durchflussmesser aus eurem Shop
- in der Procon habe ich unter Grundeinstellungen/Sonstiges/Durchflusssensor aktiv gesetzt.
- ist euer Durchflussmesser nun vorkonfiguriert oder muss ich die Werte extra eintragen?
- wenn ich die Werte selber eintragen muss, welche sind dass?
--> 3.930 Pulse pro Liter
--> Innendurchmesser: 4 mm
--> Einheit: cm/s
--> Offset?
Ist das richtig?
Beste Grüße
-
Alex
- Administrator
- Beiträge: 9988
- Registriert: 28. Mai 2014, 23:00
-
Boober
- Beiträge: 22
- Registriert: 31. Oktober 2021, 22:15
Re: Durchflussgeber elektr. Anschluss
Besten Dank.
Ich wünsche ein schönes Wochenende
Ich wünsche ein schönes Wochenende