Re: CHLOR-ELEKTRODE KALIBRIEREN (NEU)

Verfasst: 19. Mai 2023, 12:59
von Alex

Code: Alles auswählen

Nach Längerer Zeit Pumpe aus ohne Anströmung fallender Rohwert bis auf  7430 mv  Wird gespeichert.
Der Teil is irgendwie nicht richtig. Nachdem der Sensor richtig angeschlossen war, wurden ja schonmal 10450mV angezeigt.
Und ich hatte ja auch geschrieben, das der 0-Punkt normalerweise im Bereich 10000 bis 10500mV liegt.

Also 7430mV kann nicht ganz richtig sein. Fängt der Wert über Nacht wieder an von 10400..10500 Richtung 0 (oder hier bei Dir Richtung 7430mV zu laufen)?

An was ist "das andere Ende" des Netzwerkkabels der ProCon angeschlossen? An einem Switch oder geht das direkt an einen Router und hat das entsprechende Gerät geschirmte (Metall) Buchsen? ... und das Netzwerkkabel auch einen Schirm (Metall) um den Stecker?

Re: CHLOR-ELEKTRODE KALIBRIEREN (NEU)

Verfasst: 19. Mai 2023, 13:09
von Dete
Pumpe hat bis 4 Uhr heute morgen gelaufen .
Dann aus
Wert ist langsam nach Richtung 7430 also fallend gelaufen
Um 6 Uhr dann abgespeichert.
Anschliesend Kalibriert.
Das andere Ende des Netzwerkkabels ist 15 Meter weiter im Haus am switch alles mit Kustoffstecker und dann in den Router

Re: CHLOR-ELEKTRODE KALIBRIEREN (NEU)

Verfasst: 19. Mai 2023, 13:16
von Alex
Die Stecker selber sind immer aus Kunststoff! Es geht darum ob sie noch zusätzlich geschirmt sind (mit "Blech" drumrum).
Mach am Besten ein Foto von dem Switch und den Steckern.


Wenn das geschirmnt ist, schaffst Du eine Verbindung zwischen PE (Schutzleiter des Hauses) und der Spannungsversorung "nach" den Netzteilen (als den 24V). Das darf nicht sein.

Re: CHLOR-ELEKTRODE KALIBRIEREN (NEU)

Verfasst: 19. Mai 2023, 13:25
von Dete
1684495378702.jpg
Der untere geht zur Procon

Re: CHLOR-ELEKTRODE KALIBRIEREN (NEU)

Verfasst: 19. Mai 2023, 13:38
von Alex
ja, die haben doch nen Schirm... Am RJ45 Stecker, der in die ProCon geht, muss das Blech "um den Stecker" weg (aufbiegen und abreißen) ... oder einen galvanischen Trenner für Netzwerkkabel kaufen (kosten aber um 120..140,- €). Blech entfernen ist einfacher und erfüllt den gleichen Zweck.

Re: CHLOR-ELEKTRODE KALIBRIEREN (NEU)

Verfasst: 19. Mai 2023, 13:59
von Dete
So Blech vom Kabel das in den Switch geht ist ab.
Werde jetzt nochmals den Strom trennen und alle Kabel nachkontrollieren.

Re: CHLOR-ELEKTRODE KALIBRIEREN (NEU)

Verfasst: 19. Mai 2023, 14:12
von Alex
Was willst noch kontrollieren?

Das einzige was du beobachten kannst - der Rohwert, den der Potentiostat liefert wenn keine Anströmung mehr an der Elektrode ist, darf nicht anfangen kleiner zu werden.
Ab "Pumpe stopp (bzw. Anströmung an der Elektrode weg)" ... muss der kontinuierlich größer werden und Richtung 10500mV laufen. Nach einiger Zeit wieder "kleiner werden" - also wieder Richtung 8000..9000mV laufen, darf er nicht ... dann passt es.

Wenn der Schirm des Netzwerkkabels die einzige Verbindung war (meist ist das auch so), wird das jetzt voraussichtlich auch passen.

Re: CHLOR-ELEKTRODE KALIBRIEREN (NEU)

Verfasst: 19. Mai 2023, 20:45
von Dete
Bei ausgeschalteter Pumpe jetzt bei 9891 weiter fallend und der Chlor Wert jetzt bei 0,21 bei laufender Pumpe hatte ich 0.90.

Re: CHLOR-ELEKTRODE KALIBRIEREN (NEU)

Verfasst: 19. Mai 2023, 20:51
von Alex
läuft irgendwie immer noch nicht richtig.

Hast Du mit dem 24V oder dem 5V Netzteil noch irgendwas anderes mit Spannung versorgt außer die ProCon, Drucksensor, den Potentiostat und den Durchflussgeber?
Hast Du irgendwo eine Verbindung zw. den GNDs (-24V) und dem Schutzleiter geklemmt (in der Elektroverteilung) ... oder den Schirm des Kabels des Drucksensors auf den Schutzleiter geklemmt?

Re: CHLOR-ELEKTRODE KALIBRIEREN (NEU)

Verfasst: 19. Mai 2023, 21:01
von Dete
An 24 Volt hängen nur die Procon der Drucksensor und der Potentiostat, an 5 Volt der Durchfluss Geber mehr habe ich nicht dran.
Schirm des Kabels des Drucksensors ist nirgendwo mit angeschlossen.
Hast Du irgendwo eine Verbindung zw. den GNDs (-24V) und dem Schutzleiter geklemmt (in der Elektroverteilung)
Nicht das ich wüsste.

Re: CHLOR-ELEKTRODE KALIBRIEREN (NEU)

Verfasst: 19. Mai 2023, 21:09
von Alex
OK ...und da fließt jetzt auch sicher kein Wasser mehr durch die Messzelle?
Ist das ein Überlaufbecken ... ohne Rückschlagventil z.B.?

Hast zufällig ein Foto der ganzen Elektroverteilung? (auf dem anderen Bild war nur der Potentiostat zu sehen)

Re: CHLOR-ELEKTRODE KALIBRIEREN (NEU)

Verfasst: 19. Mai 2023, 21:19
von Dete
Fließt definitiv kein wasser durch die Messzellen.
Ist auch kein Überlaufbecken Rückschlagventil habe ich keines drin

Re: CHLOR-ELEKTRODE KALIBRIEREN (NEU)

Verfasst: 19. Mai 2023, 21:50
von Alex
Müsstest morgen mal kucken ob der Schirm unten am Potentiostat wirklich in der Klemme sitzt...
also hier:
Bild
...müsste man wohl auch am Rohwert sehen, wenn man bisschen am Kabel wackelt / zieht und der Rohwert fängt an zu springen.

Ansonsten bleibt nur noch mit einem Multimeter mal zw. dem GND (-24V) und einer der Schutzleiterklemmen den Widerstand zu messen... wenn das niederohmig ist, dann ist irgendwo noch eine Verbindung
(Erkenn' auf dem Bild zu wenig um da was zu sehen)



is das hier ein anderes Elektrodenkabel... oder eine Verlängerung... oder nur der Knickschutz weg? (der BNC Stecker hinten an der ProCon)
Bild

Re: CHLOR-ELEKTRODE KALIBRIEREN (NEU)

Verfasst: 19. Mai 2023, 21:53
von Dete
werde ich morgen mal prüfen, einen schönen Abend noch

Re: CHLOR-ELEKTRODE KALIBRIEREN (NEU)

Verfasst: 20. Mai 2023, 13:40
von Dete
Hallo
Wackeln am Kabel veändert nichts.
Der BNC Stecker PH hinten an der ProCon war so als er gekauft wurde. Nicht bei euch. Hatte ich noch übrig.
Lasse sie im Moment nochmal neu Einlaufen da Sie vom Strom getrennt war. Laut Bedienungsanleitung.
Hinweis
Neu in Betrieb genommene, potentiostatische Chlor-Elektroden müssen mehrere Stunden (bis zu einem
Tag) einlaufen, bevor sie erstmalig kalibriert werden.

Eine Außerbetriebnahme der Elektrode und/oder des Potentiostaten (abklemmen /
stromlos schalten) erfordert eine erneute Einlaufphase für die Elektrode!
Pumpe ist seit 11:25 an und zeigt langsam steigenden Rohwert aktuell bei 5100 mv
.

Re: CHLOR-ELEKTRODE KALIBRIEREN (NEU)

Verfasst: 20. Mai 2023, 14:17
von Alex
Hast mal den Widerstand gemessen zw. einem GND (beliebiger Anschluss) und dem Schutzleiter (an einer der Klemmen unten)

Re: CHLOR-ELEKTRODE KALIBRIEREN (NEU)

Verfasst: 20. Mai 2023, 15:28
von Dete
Nein habe ich noch nicht bin nicht so vertraut mit den Multimeter du meinst an der Procon die -24 Volt angehalten und an einer PE Klemme?
Was müsste er dann anzeigen.

Re: CHLOR-ELEKTRODE KALIBRIEREN (NEU)

Verfasst: 20. Mai 2023, 15:47
von Alex
Ja, meine ich. Wenn es keine Verbindung gibt, dann irgendwas im MOhm Bereich (MegaOhm)

Re: CHLOR-ELEKTRODE KALIBRIEREN (NEU)

Verfasst: 20. Mai 2023, 16:25
von Dete
Hy Alex
Muss denn um den Widerstand zu messen nicht der Strom weg

Re: CHLOR-ELEKTRODE KALIBRIEREN (NEU)

Verfasst: 20. Mai 2023, 16:51
von Alex
Nein, ist für diese Messung unerheblich