Seite 1 von 1

INSTALLATION VON TEMPERATURSENSOREN IN DIE VERROHRUNG

Verfasst: 7. Juli 2023, 15:05
von Alex
AUSZUG AUS DER INSTALLATIONSANLEITUNG - PUNKT 6.8... Installationsanleitung

Die Acryl Messzelle hält bereits einen Einbauplatz für einen Temperatursensor vor. Einer der unteren Verschlusstopfen ist als „Hülse“ ausgeführt und ein Temperatursensor kann einfach eingeschoben werden.

Für weitere Temperaturmessungen, an verschiedenen Stellen der Installation, müssen V4A Tauchhülsen verwendet werden. Diese werden nach dem gleichen Schema wie Impfstellen und Messwasserentnahme in die Verrohrung eingebunden.
Temperatursensoren könnten im Prinzip auch als Anlegefühler am Rohr ausgeführt werden. Hier wird es erforderlich, Rohr und Sensor im Bereich um etwa +/-20cm vor und nach der Montagestelle des Sensors mit einer geeigneten Rohrdämmung ggü. der Umgebungstemperatur abzuschirmen (z.B. Armaflex Rohrisolierung, oder vergleichbar).

Zur Messung der Temperatur an einem Solarabsorber ist ein Anlegen des Fühlers an das Sammelrohr oder eines der Solar-Rohre immer ausreichend.

Bild

Mögliche Bezugsquellen:
https://www.rst-versand.de/PVC-T-Stueck ... -reduziert
https://www.rst-versand.de/PVC-Reduzierstutzen
https://www.pohltechnik.com/de/fuehlerv ... lbar-50-mm



.

Re: INSTALLATION VON TEMPERATURSENSOREN IN DIE VERROHRUNG

Verfasst: 6. Mai 2026, 13:48
von Barnim-Poolbauer
Hallo Alex,
ich möchte eine Wärmepumpe installieren und muss zu diesem Zweck meine Verrohrung etwas umbauen, um z. B. den Bypass zu installieren.
Bei dieser Gelegenheit würde ich gern in den Rücklauf der Wärmepumpe mittels Tauchhülse einen weiteren Temperatursensor einbauen.
Das T-Stück für die Tauchhülse werde ich platztechnisch in die senkrechte Verrohrung einbauen müssen, so dass die Tauchhülse also waagerecht wäre.
Ich habe waagerechte Impfstellen / Tauchhülsen immer vermieden, aber spricht etwas grundsätzlich gegen einen waagerechten Einbau ?
Ich meine, mal sowas gelesen zu haben.

Gruß Maik

Re: INSTALLATION VON TEMPERATURSENSOREN IN DIE VERROHRUNG

Verfasst: 6. Mai 2026, 14:16
von Alex
Die Temperatur wird auch senkrecht gemessen... unterscheidet sich nicht von waagerecht - da bin ich mir ziemlich sicher.


:D ...Was sollte dagegen sprechen? Die Hülse baust ja nie wieder raus.

Re: INSTALLATION VON TEMPERATURSENSOREN IN DIE VERROHRUNG

Verfasst: 6. Mai 2026, 14:26
von Barnim-Poolbauer
:D Ich meine es ging um mögliche Luftansammlungen und spätere Reparaturen.
Andere Argumente fallen mir jetzt auch nicht ein. Dann machen wir das jetzt einfach so.

Gruß und Danke
Maik

Re: INSTALLATION VON TEMPERATURSENSOREN IN DIE VERROHRUNG

Verfasst: 6. Mai 2026, 14:34
von Alex
Bei den Impfventilen steht dabei "waagerecht ist geschickter, wenn möglich"... weil dir halt kein Wasser aus der Verrohrung läuft, wenn du es mal ausbaust. Aber eine Tauchhülse baust eh nie wieder aus.