Salzgehalt mit der Procon.IP messen?

Fehlermeldungen, Verständnisfragen zur ProCon.IP, Anregungen
misux
Beiträge: 111
Registriert: 11. September 2019, 12:22

Salzgehalt mit der Procon.IP messen?

Beitrag von misux »

HI!

Gibt es denn keine Möglichkeit den Salzgehalt des Wassers mit der Procon zu messen? Habe keine Sonden im Shop gefunden und die Funktion leider auch nicht.

Warum eigentlich nicht? Geht nicht? Wäre jedenfalls eine sehr feine Sache!

Gruß

Benutzeravatar
Alex
Administrator
Beiträge: 9988
Registriert: 28. Mai 2014, 23:00

Re: Salzgehalt mit der Procon.IP messen?

Beitrag von Alex »

Brauchst doch nur ein Leitwertmessgerät mit Analogausgang - das kannst an die ProCon anschließen. Da kostet was brauchbares halt 400..500,- € - und auch das muss gelegentlich kalibriert werden. Ansonsten war ja im anderen Thread noch eine mögliche Alternative erwähnt.

misux
Beiträge: 111
Registriert: 11. September 2019, 12:22

Re: Salzgehalt mit der Procon.IP messen?

Beitrag von misux »

Klingt ja schon mal nicht schlecht...
Ich suche nach einer Möglichkeit die mir alles in einem auf der Procon IP anzeigt. dieses hin und her gemesse ist ja in Ordnung und wichtig aber alles auf einem Blick zu haben ist j auch nett.

Würde sowas gehen?

https://solid-sensors.de/portfolio_page ... 200-api-t/

Mir ist der messbereich nicht bekannt... Wie muss dieser sein? Gibt es eine Sonde die vielleicht in die Msszelle passt negben der PH/RDX/CH Sonde?

Benutzeravatar
Alex
Administrator
Beiträge: 9988
Registriert: 28. Mai 2014, 23:00

Re: Salzgehalt mit der Procon.IP messen?

Beitrag von Alex »

Ja, der Ausgang wird passen. Der Messbereich müsste aber wohl eher bis 5000µS oder 10000µS/cm gehen.
Wirst im Pool irgendwo zw. 2000 und 5000µS/cm liegen (je nach Temperatur und Salzgehalt)