Hi,

kann es zu Problemen kommen, wenn man für die Frischwassernachspeisung CU Rohr verwendet anstatt PE Rohr. Also ist das CU anfällig gegen die Salzkenzentration bzw das entgehende Chlor?

Re: Kupferrohr für Frischwassernachspeisung bei Salz/Elektrolyse

Verfasst: 6. November 2024, 15:08
von Alex
Du brauchst sowieso einen Systemtrenner oder einen freien Einlauf ins Becken (bzw. Überlaufbehälter) - also die Frischwasser-Leitung kommt nirgends in Kontakt mit dem Poolwasser.

Re: Kupferrohr für Frischwassernachspeisung bei Salz/Elektrolyse

Verfasst: 6. November 2024, 15:49
von shortyle
Hmmmm ich hätte die Nachspeisung jetzt in die Verrohrung im Poolkeller integriert. quasi als (vor)letzte Stelle vor den ELD

Das jetzt vorhandene schwarze PE Rohr würde ich durch Kupfer ersetzen wollen und auch den Abzweig mit dem el. Kugelhahn für die Poolnachspeisung

Der Teil von der Nachspeisung zurück zum el Kugelhahn wäre ja im Kontakt mit dem Poolwasser, oder?
Ohne Titel.jpg
Den Systemtrenner würde ich aber im Haus installieren lassen quasi direkt bevor es nach draußen geht.

Re: Kupferrohr für Frischwassernachspeisung bei Salz/Elektrolyse

Verfasst: 6. November 2024, 16:00
von AlPi
Der Systemtrenner kommt (m.W.n.) direkt vor dem Übergang ins Pool- Chlorwasser
Es muss sichergestellt sein das kein Poolwasser ins Leitungswasser System gedrückt
werden kann

So ist es zumindest bei mir verbaut worden ...

Re: Kupferrohr für Frischwassernachspeisung bei Salz/Elektrolyse

Verfasst: 6. November 2024, 16:15
von shortyle
dann bräuchte ich ja 2 Systemtrenner. einen für das Poolwasser und einen für die Garten Bewässerung (das ist das schwarze PE Rohr was dort zu sehen ist.

Was für einen (bzw zwei) Systemtrenner könnt ihr empfehlen bzw wurde bei euch verbaut?

Re: Kupferrohr für Frischwassernachspeisung bei Salz/Elektrolyse

Verfasst: 6. November 2024, 17:17
von AlPi
Warum .. hast Du an der Gartenbewässerung eine Pumpe, die Dir z.B. Regen- Brunnenwasser ins Leitungsnetz pumpen könnte?

Re: Kupferrohr für Frischwassernachspeisung bei Salz/Elektrolyse

Verfasst: 6. November 2024, 17:56
von shortyle
Nein, die Gartenbewässerung wird auch über das Trinkwasser versorgt. Also aus dem Haus geht eine Leitung in den Technikkeller (der ist separat vom Haus) und vom Keller aus soll dann einmal die Poolnachspeisung erfolgen und es geht von dort eine Leitung in den Garten zum Ventilkasten für die Bewässerung.

Ich hab halt gelesen, dass bei (unterirdischer) Gartenbewässerung auch ein Systemtrenner installiert werden soll/muss

Re: Kupferrohr für Frischwassernachspeisung bei Salz/Elektrolyse

Verfasst: 6. November 2024, 19:57
von Alex
Würde meinen, das wohl einer reiche sollte. Alles "danach" interessiert den Versorger ja dann nicht mehr... ist ja "getrennt" von seinem Netz.
"was" man installieren sollte oder muss gibt wohl der Versorger der Region vor und Sanitär-Betriebe setzen das dann um (bzw. die wissen zumindest, was verbaut werden soll)

Re: Kupferrohr für Frischwassernachspeisung bei Salz/Elektrolyse

Verfasst: 6. November 2024, 20:46
von shortyle
Ok, das passt für mich. :)

Nochmal zur Ausgangsfrage zurück

Kupferrohr und Salz Elektrolyse / Chlor auf dem kurzen Stückchen…problematisch oder eher zu vernachlässigen?

Danke schon mal

Re: Kupferrohr für Frischwassernachspeisung bei Salz/Elektrolyse

Verfasst: 6. November 2024, 22:12
von Alex
Verstehe nicht, was Du nach dem "Magnetventil" dann noch mit Kupfer willst (da hätte es dann auch nix mehr verloren) und nicht direkt mit PVC weiterfährst...

Re: Kupferrohr für Frischwassernachspeisung bei Salz/Elektrolyse

Verfasst: 6. November 2024, 22:17
von shortyle
Wollte es konsequent durchziehen :D

Ich muss ja aus dem Magnetventil von 1“ zum PVC-U TStück 45Grad.

Ich könnte aber auch das Magnetventil per Doppenippel direkt an das PVC TStück anschließen

Re: Kupferrohr für Frischwassernachspeisung bei Salz/Elektrolyse

Verfasst: 7. November 2024, 09:11
von Alex
>>Ich könnte aber auch das Magnetventil per Doppenippel direkt an das PVC TStück anschließen
Ja, kannst machen. Muss nur irgendwie austauschbar sein, falls es mal kaputt geht. Kannst ja irgendeine Verschraubung wie diese dran machen
https://www.pvc-welt.de/PVC-U-Verschrau ... hjEALw_wcB

Re: Kupferrohr für Frischwassernachspeisung bei Salz/Elektrolyse

Verfasst: 7. November 2024, 14:26
von shortyle
Stimmt, an die Auswechselbarkeit hab ich gar nicht mehr gedacht, aber macht natürlich mehr als Sinn.

dann brauch ich sowas ja vor und nach dem Magnetventil. das wird dann doch alles ganz schön knapp dort :D