Beispiel-Konfiguration einer Analogregel zum abschalten der Filterpumpe bei Überdruck im Filterkessel
Als Ausgang wird das Relais der Filterpumpe gewählt.
Als "Abhängigkeit" wird die Filterpumpe gewählt, weil die Überwachung nur erfolgen soll wenn die Filterpumpe läuft.
Hysterese: nicht notwendig (0) eintragen.
Die AnalogRegel selbst bleibt DEAKTIVIERT! Grund: Die Regel würde direkt die Filterpumpe deaktivieren, sobald die konfigurierte Regel zu trifft. Dadurch fällt der Druck wieder unterhalb dieser Schwelle und die Analogregel würde die Pumpe wieder einschalten ... usw.
Um eine dauerhafte Degradation der Filterpumpe zu erreichen wird das Monitor-Limit HIGH (Oberer Grenzwert) aktiviert und auf den gewünschten Druck eingestellt (hier 1.4 Bar). Die Filterzeit "Schlecht" gibt dabei an wie lange dieser Druck erreicht sein muss, um den Fehler aus zu lösen. Umgekehrt die Filterzeit "Gut".
Degradation der Filterpumpe / Alarmierung einrichten unter SERVICEMENÜ -> ALARMIERUNGEN - Analog-Fehler
bzw. KONFIGURATION -> ALARME -> Bereich "Analog Faults":
In obigem Beispiel wurde AnalogRegel1 verwendet, entsprechend ist hier der Alarm für "AnalogControl: Schaltregel1" zu setzen/aktivieren. Die Haken bei eMail/SMS geben die gewünschte Alarmierung an und die Auswahl in der Spalte "Aktion" deaktiviert hier die Filterpumpe1. Diese Art der Degradation (Abschaltung) ist dauerhaft und bleibt bestehen bis der Fehlerspeicher des Controller gelöscht wird! Eine dauerhafte Abschaltung eines Aktors wird durch das ROTE Dreieck bei den Fehlermeldungen angezeigt.
Wählt man in der Spalte "Aktion" z.B. "keine Aktion", wird auch Alarmierung per eMail/SMS ausgelöst, es erfolgt aber keine dauerhafte Abschaltung eines Aktors und der Fehler würde nach der Filterzeit "Gut" wieder von alleine zurückgesetzt (für diesen Anwendungsfall nicht unbedingt erwünscht) - zwischenzeitlich leuchtet nur das "GELBE" Dreieck bei den Fehlermeldungen.
BEISPIEL: ABSCHALTEN DER PUMPE BEI ÜBERDRUCK
-
Alex
- Administrator
- Beiträge: 9988
- Registriert: 28. Mai 2014, 23:00
-
Michael_R
- Beiträge: 31
- Registriert: 13. Januar 2016, 13:10
Re: BEISPIEL: ABSCHALTEN DER PUMPE BEI ÜBERDRUCK
Hallo,
das versuche ich so einzustellen und bekomme immer die Meldung, dass bei Abhängigkeit des Ausgangsrelais von sich selbst keine Analogregel aktiviert werden kann. Was mache ich da falsch?
Eine Deaktivierte Regel überwacht doch nichts oder?
das versuche ich so einzustellen und bekomme immer die Meldung, dass bei Abhängigkeit des Ausgangsrelais von sich selbst keine Analogregel aktiviert werden kann. Was mache ich da falsch?
Eine Deaktivierte Regel überwacht doch nichts oder?
-
Chris
- Beiträge: 136
- Registriert: 6. Januar 2015, 12:48
-
Michael_R
- Beiträge: 31
- Registriert: 13. Januar 2016, 13:10
Re: BEISPIEL: ABSCHALTEN DER PUMPE BEI ÜBERDRUCK
Stimmt, danke.
-
Gunar
- Beiträge: 429
- Registriert: 8. Januar 2015, 19:45
Re: BEISPIEL: ABSCHALTEN DER PUMPE BEI ÜBERDRUCK
Brauch das eigentlich Jemand ? 
-
Alex
- Administrator
- Beiträge: 9988
- Registriert: 28. Mai 2014, 23:00
Re: BEISPIEL: ABSCHALTEN DER PUMPE BEI ÜBERDRUCK
Was? 
Michael, auf dem Screenshot oben ist die Regel selber deaktiviert. Das gehört auch so. Die Regel direkt überwacht dann auch nichts, aber die "Monitor-Limits" arbeiten unabhängig davon ob die Regel aktiviert ist oder nicht - und wenn diese Limits erreicht werden greift dass, was bei "Alarme" konfiguriert ist (irgendwas OFF)...oder "keine Aktion" (dann kommt z.B. nur eine Email).
Michael, auf dem Screenshot oben ist die Regel selber deaktiviert. Das gehört auch so. Die Regel direkt überwacht dann auch nichts, aber die "Monitor-Limits" arbeiten unabhängig davon ob die Regel aktiviert ist oder nicht - und wenn diese Limits erreicht werden greift dass, was bei "Alarme" konfiguriert ist (irgendwas OFF)...oder "keine Aktion" (dann kommt z.B. nur eine Email).