bei der Inbetriebnahme des Pools heute muss ich feststellen, dass der Wika Druckgeber keinen Muks mehr tut, Anzeige in meiner Steuerung = 0bar
Hat jemand eine Idee was dem über Winter geschadet haben könnte?
Er war eingebaut geblieben in der frostfreien Garage (> 10 Grad) in der entleerten Anlage.
Hi Stefan
was hast denn da für einen ?
4..20mA ? oder Spannungsausgang
wenn du 0bar angezeigt kriegst , muss der Sensor ja schon mal wenigstens 4mA liefern
auch kein Rauschen oder minimale Änderungen sichtbar ?
Versorgung ist sicherlich gegeben ?
gruß
Frank
- 24V Betriebsspannung liegen an.
- mit einem 1:3 Spannungsteiler am Stecker Druck "simuliert", Ergebnis 0 bar!
- Meine Steuerung (LOGO8) nochmal alles kontrolliert und siehe da, da waren 2 Analogeingänge abgeschaltet, wodurch auch immer!
Jetzt scheint es erst mal wieder zu funktioneren.... nur der Pool ist noch nicht voll so dass ich noch nicht endgültig testen kann!
Ich hatte, falls der Sensor defekt ist, schon Ersatz bestellt (WIKA, 0...2 bar, 0...10V) und überlege jetzt den abzubestellen oder als Reserve zu behalten oder kann den jemand von Euch gebrauchen?