Frage zu Dosierung und Badebetrieb

Hinweise zur Dosierung und deren Konfiguration (pH-|+, Cl flüssig, Salzelektrolyse).
matthias-xyz
Beiträge: 15
Registriert: 5. Juli 2017, 21:35

Frage zu Dosierung und Badebetrieb

Beitrag von matthias-xyz »

Hallo zusammen,

bin gerade dabei mir die Poolsteuerung aufzubeauen, und habe mal eine (dumme) Frage zur Dosierung werend des Badebetriebs.
Mir ist etwas unbhaglich bei dem Gedanken, das ja demnächst aus der Einlaufdüse ein Schwall Schwelsäure oder Flüssigchlor kommen könnten, wenn gebadet wird.
Könnte irgenteine Gefahr davon ausgehen, wenn man z.B. gerade vor der Einlaufdüse steht oder daran vorbei schwimmt?

Sollte man die Dosierung abschalten wenn gebadet wird? - wie handabt ihr das?

Gruß Matthias

skoschke
Beiträge: 244
Registriert: 7. Januar 2015, 21:37

Re: Frage zu Dosierung und Badebetrieb

Beitrag von skoschke »

Nein, absolut keine Gefahr!
Die Dosierpumpen liefern 1.5 l/h, also 0.4 ml in einer Sekunde.
Läuft die Dosierpumpe für 3 Sekunden werden in der Zeit knapp über 1ml Schwefelsäure auf die durchfliessende Wassermenge dosiert und entsprechend verdünnt!

Fazit:
Dosiertechnik bleibt (selbstverständlich) beim Baden in Betrieb!

Ciao
Stefan