ich habe noch die alte Steuerung aus dem noch damaligen Hobbyprojekt.
Gestern hat sich meine Steuerung scheinbar komplett verabschiedet. Zunächst erhielt ich per Mail Meldungen über Temperatursensorfehler (Temperatursensor1 am 1-wire Bus: Sensorfehler oder Sensor nicht verfügbar.). Nachdem alle Sensoren mit der Meldung durch waren, kam wurde ich informiert, dass keine Sensoren mehr Bus mehr erkannt werden (Am 1-wire Bus wurden keine Temperatursensoren mehr erkannt.)
Das war dann das letzte, was ich vom Controller gehört habe. Die Website war nicht mehr erreichbar. Als ich heute nachsah, war die Betriebs-LED am Controller erloschen. Das scheint i.O. zu sein.
Ich habe dann die SD-Card ausgebaut und ins Error-Log geschaut. Dort zu finden waren im Vorfeld einige CRC-Fehler. Dann noch der One-Wire Bus Fault und Feierabend war. Anbei ein Auszug aus dem Log.
Code: Alles auswählen
E30=08.sep.2019 17:48:10,8.4 pH
E41=09.sep.2019 19:19:22,>= 600 ml
E41=10.sep.2019 17:54:05,>= 600 ml
E41=11.sep.2019 17:39:16,>= 600 ml
E50=18.sep.2019 19:36:10,crc fault
E51=18.sep.2019 19:36:10,crc fault
E54=18.sep.2019 19:36:32,crc fault
E58=18.sep.2019 19:45:53,OneWire BusFault
Was könnte ich denn am Besten als nächsten Schritt prüfen bzw. irgendwelche Ideen zur Ursache?