zu wenig ADC Eingänge?

Beitrag von Armin »

Hallo zusammen,
bin gerade meinen Schaltplan am zeichnen und bin auf folgendes Problem gestoßen.
Meine Vorraussetzungen:
- Überlaufpool mit Schwallbecken und Pegelsonde (4-20mA)
- Filterdruckmessung mit Drucktransmitter (4-20mA) und automatische Spülung mit Besco Stangenventil
- Chlormessung mit dem ProCon Potentiostat (4-20mA) zur Salzelektrolyse
Nach meinem Verständnis kann ich 4-20mA aber nur an ADC2 und ADC3 anschließen, was also bedeutet
das mir ein Eingang fehlt !
Oder mache ich hier gerade einen Denkfehler?
Ich danke Euch schonmal im voraus für Eure Hilfe!!!

Benutzeravatar
Alex
Administrator
Beiträge: 9988
Registriert: 28. Mai 2014, 23:00

Re: zu wenig ADC Eingänge?

Beitrag von Alex »

Ne, Du kannst die 0-10V Eingänge "umbauen" zu 4..20mA... muss nur ein Widerstand parallel mit auf die Klemmen. Siehe: viewtopic.php?p=1108#p1108

Armin
Beiträge: 4
Registriert: 15. Juni 2021, 14:36

Re: zu wenig ADC Eingänge?

Beitrag von Armin »

Super, vielen Dank. Hatte es über die Suchfunktion versucht aber war wohl selbst zu dumm 😬