Hallo,
Ich schaffe leider nicht meine Chlor Sonde zu kalibrieren.
1. Pumpe war die ganze Nacht aus -> 0 Punkt gesetzt geht.
2. 3x DPD1 extern gemessen und Mittelwert berechnet. Jetzt geh ich auf Sonde kalibrieren, bekomm ich folgenden Fehler.
Kalibirierung nicht gespeichert, die Differenz zwischen verwendetem 0-Punkt und aktuellem gemessenem Rohwert ist zu gering.
Danach leitet er mich immer weiter zur Anströmgeschwindikeitskorrektur. Das kann ich speichern, aber dann passiert nichts.
Was mache ich falsch?
Lg
Kalibrierung Chlorsonde klappt nicht
-
julian1712
- Beiträge: 11
- Registriert: 17. August 2025, 14:05
-
Alex
- Administrator
- Beiträge: 10273
- Registriert: 28. Mai 2014, 23:00
Re: Kalibrierung Chlorsonde klappt nicht
Was für eine Anströmungsgeschwindigkeit hast du denn an den Elektroden beim Kalibrieren? ... und was stand da für ein Rohwert (mV) beim 0-Punkt... und welcher beim Versuch zu kalibrieren?
Wie hoch ist der Chlorgehalt laut DPD1 Messung?
Hast ein Foto wie die Chlor-Elektrode am Dosiermodul angeschlossen ist?
Noch irgendeinen Stecker in das Elektrodenkabel gebaut? (außer den am Dosiermodul, meine ich)
Wie hoch ist der Chlorgehalt laut DPD1 Messung?
Hast ein Foto wie die Chlor-Elektrode am Dosiermodul angeschlossen ist?
Noch irgendeinen Stecker in das Elektrodenkabel gebaut? (außer den am Dosiermodul, meine ich)
-
julian1712
- Beiträge: 11
- Registriert: 17. August 2025, 14:05
Re: Kalibrierung Chlorsonde klappt nicht
Hallo Alex,
siehe anbei.
Sonde wurde direkt angeschlossen ohne Verlängerung.
1.42 ist meine Messung mit Fotometer
Lg
siehe anbei.
Sonde wurde direkt angeschlossen ohne Verlängerung.
1.42 ist meine Messung mit Fotometer
Lg
-
Alex
- Administrator
- Beiträge: 10273
- Registriert: 28. Mai 2014, 23:00
Re: Kalibrierung Chlorsonde klappt nicht
Und es sind alle drei Adern der Elektrode angeschlossen und haben auch sicher Kontakt in der Klemme?
Hast du ein Multimeter und kannst mal bitte zw. Schirm (mittlere Klemme) und Braun (rechte Klemme) messen, ob da irgendwas zw. 85 und 115mV anliegen?
Hast du ein Multimeter und kannst mal bitte zw. Schirm (mittlere Klemme) und Braun (rechte Klemme) messen, ob da irgendwas zw. 85 und 115mV anliegen?
-
julian1712
- Beiträge: 11
- Registriert: 17. August 2025, 14:05
Re: Kalibrierung Chlorsonde klappt nicht
Hab ich gemessen passt soweit. Nach dem Neuanstecken siehts jetzt besser aus.
Ich denke ich muss jetzt aber die 0 Punkt Kalibrierung auch neu machen oder?
Ich denke ich muss jetzt aber die 0 Punkt Kalibrierung auch neu machen oder?
-
Alex
- Administrator
- Beiträge: 10273
- Registriert: 28. Mai 2014, 23:00
Re: Kalibrierung Chlorsonde klappt nicht
Lass den 0-punkt mal wie er ist.
Die Differenz ist aber trotzdem zu niedrig für den Chlorgehalt und die Anströmung.
Hast du Algizid oder Metall-Entferner oder sonst irgendwas im Wasser?
Ist irgendwas aus Metall in der Verrohrung / im Becken verbaut (oder Metall-Adapter / Reduzierungen in der Messstrecke)
Seit wann ist die Elektrode eingebaut und angeschlossen?'
Sind beide Ringe unten an der Elektrode noch silbern... oder hat einer schon irgendwie eine leichte Verfärbung?
Kannst mal bitte den Support-Zugang einschalten (inkl. dem Haken bei "Support-Benachrichtigen")... oder hat sie keinen LAN Anschluß?
Die Differenz ist aber trotzdem zu niedrig für den Chlorgehalt und die Anströmung.
Hast du Algizid oder Metall-Entferner oder sonst irgendwas im Wasser?
Ist irgendwas aus Metall in der Verrohrung / im Becken verbaut (oder Metall-Adapter / Reduzierungen in der Messstrecke)
Seit wann ist die Elektrode eingebaut und angeschlossen?'
Sind beide Ringe unten an der Elektrode noch silbern... oder hat einer schon irgendwie eine leichte Verfärbung?
Kannst mal bitte den Support-Zugang einschalten (inkl. dem Haken bei "Support-Benachrichtigen")... oder hat sie keinen LAN Anschluß?
-
Alex
- Administrator
- Beiträge: 10273
- Registriert: 28. Mai 2014, 23:00
Re: Kalibrierung Chlorsonde klappt nicht
und "...Nach dem Neuanstecken siehts jetzt besser aus...." ... warum hattest du sie abgesteckt?
Die Messung, ob da etwa 100mV anliegen, wird (muss) mit angesteckter Elektrode gemacht werden.
Die Messung, ob da etwa 100mV anliegen, wird (muss) mit angesteckter Elektrode gemacht werden.
-
Alex
- Administrator
- Beiträge: 10273
- Registriert: 28. Mai 2014, 23:00
-
julian1712
- Beiträge: 11
- Registriert: 17. August 2025, 14:05
Re: Kalibrierung Chlorsonde klappt nicht
Hallo Alex,
1. Wasser ist komplett frisch
2. Sonde ist jetzt Tag 3 in Betrieb
3. Kein Algizid oder Metall-Entferner auch kein Cyan. Nur Salz.
4. Keinerlei Änderungen an der Verrohrung - nur so wie von euch beschrieben.
Support Zugang dauert noch 1-2 Tage, hab den LAN Kabel erst hingelegt.
Lg
1. Wasser ist komplett frisch
2. Sonde ist jetzt Tag 3 in Betrieb
3. Kein Algizid oder Metall-Entferner auch kein Cyan. Nur Salz.
4. Keinerlei Änderungen an der Verrohrung - nur so wie von euch beschrieben.
Support Zugang dauert noch 1-2 Tage, hab den LAN Kabel erst hingelegt.
Lg
-
Alex
- Administrator
- Beiträge: 10273
- Registriert: 28. Mai 2014, 23:00
Re: Kalibrierung Chlorsonde klappt nicht
Also keine Metall-einbauteile oder Adapter?
Die 100mV hast mit angesteckter Elektrode gemessen?
Und die Ringe der Elektrode sind noch beide "gleich" silbern??
Dein Redox-Wert is ja auch nicht besonders hoch... war das Leitungswasser?
Die 100mV hast mit angesteckter Elektrode gemessen?
Und die Ringe der Elektrode sind noch beide "gleich" silbern??
Dein Redox-Wert is ja auch nicht besonders hoch... war das Leitungswasser?
-
julian1712
- Beiträge: 11
- Registriert: 17. August 2025, 14:05
Re: Kalibrierung Chlorsonde klappt nicht
Guten Morgen,
Ja, es war Leitungswasser.
Die 100mV hast mit angesteckter Elektrode gemessen?
-> Ja! Ca 80mV
Ich bekomm sie leider nicht kalibriert, heute morgen nochmal versucht. Anbei die Daten.
Ja, es war Leitungswasser.
Die 100mV hast mit angesteckter Elektrode gemessen?
-> Ja! Ca 80mV
Ich bekomm sie leider nicht kalibriert, heute morgen nochmal versucht. Anbei die Daten.
-
Alex
- Administrator
- Beiträge: 10273
- Registriert: 28. Mai 2014, 23:00
Re: Kalibrierung Chlorsonde klappt nicht
Läuft die pH Dosierung eigentlich schon. Versuch den bitte mal als erstes Richtung 7.2 .. 7.3 zu bringen (es wäre eh nicht ganz so sinnvoll, die Chlorelektrode zu kalibrieren, wenn der pH noch soweit weg vom Sollwert ist). Warum ist der noch so hoch?
Hast du Chlorgranulat (anorganisch) bei Dir?
Wurde das Becken Schockgechlort bei inbetriebnahme?
… wie war der Redox Messwert da?
Hast du Chlorgranulat (anorganisch) bei Dir?
Wurde das Becken Schockgechlort bei inbetriebnahme?
… wie war der Redox Messwert da?
-
julian1712
- Beiträge: 11
- Registriert: 17. August 2025, 14:05
Re: Kalibrierung Chlorsonde klappt nicht
Hallo Alex,
PH Wert Dosierung läuft schon seit 3 Tagen aber hat sich noch nicht eingependelt - sind sicher schon einige Liter PH Minus reingegangen.
Ich forciere das Mal.
Schock Chlorierung wurde gemacht, aber da hatte ich die Violet noch nicht in Betrieb.
Lg
PH Wert Dosierung läuft schon seit 3 Tagen aber hat sich noch nicht eingependelt - sind sicher schon einige Liter PH Minus reingegangen.
Ich forciere das Mal.
Schock Chlorierung wurde gemacht, aber da hatte ich die Violet noch nicht in Betrieb.
Lg
-
Alex
- Administrator
- Beiträge: 10273
- Registriert: 28. Mai 2014, 23:00
Re: Kalibrierung Chlorsonde klappt nicht
Jo wenn die Tagesdosiermenge immer erriecht wird, dann setzt die höher (die ersten 3..4 Wochen). Und die Pumpe muss natürlich laufen. Am bestem am Stück, ohne Pausen... dann werden die Dosiermengen auch langsam nach oben angepasst, wenn der Sollwert nicht erreicht wird.
Und wie wurde schockgechlor? hast jetzt Granulat oder nicht? (und welches?)
Und wie wurde schockgechlor? hast jetzt Granulat oder nicht? (und welches?)